    Дом 280м, примерно прикинул схему отопления
    схема отопления.png доброго времени суток уважаемые форумчане! имеется дом 280м, примерно прикинул схему отопления, ниже. котёл газовый фондитал 35,5 kw, планируется бойлер дражице 200 л, и эл. котёл на хамам в случае неисправности газового с возможностью переключить на отопление, есть 380В. насосы грундфос все на 40 кроме контура второго этажа, там 60. посоветуйте по схеме как сделать краны, гр. безоп, и расш. бак. и вообще как считаете схема жизнеспособна или похоронить её не начиная?
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    upload_2013-12-29_11-55-1.png
    Схема жизнеспособна, но, имхо, много лишнего
     
  3. dak1976
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    dak1976

    Участник

    dak1976

    Участник

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо, что откликнулись и не остались безучастны, но подскажите чего лишнего я на фантазировал и что на схеме в соединении подачи
    котлов и у расширителя бойлера
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Это неправильная формулировка, я же написал, что схема жизнеспособна. ИМХО, ГС и прочая лишняя арматура, необходимая при установке ГС, делает СО излишне громоздкой и не эффективной.
    Извините, там ничего не должно быть, это я затупил.
    Обратный клапан и клапан безопасности - 2 в 1
     
  5. MaAd
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    34

    MaAd

    Живу здесь

    MaAd

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    Насос на обратку ставь
     
  6. dak1976
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    dak1976

    Участник

    dak1976

    Участник

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На обратку конечно сподручней, но с другой стороны перед насосом надо бы гязевик поставить получится вверх ногами, а так более менее по феншую. Да и на о браке планирую поставить те рм ом ано метры на каждую ве ветвь, а у насоса рабочая температура до110 в подаче больше 80 быть не должно. думаю надо будет по крану добавлять после насоса или обратным клапаном можно обойтись на случай ремонта.
    А почему гс считаете не эффективной? По отзывам очень даже ничего да и сбалансировать проще. Тем более варить гс коллектора сам собираюсь должно получиться экономически выгодно
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
  8. dak1976
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    dak1976

    Участник

    dak1976

    Участник

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане! Поздравляю Вас с Новым годом! Желаю чтобы все мечты случалось и новые загадывались обязательно здоровья и сил чтоб достроить начатое
     
  9. Teplonositel060
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Добавлю из практики-для экономии энергии, я бы не стал запитывать полотенцесушитель от бойлера косвенного нагрева-получается, что он будет играть роль радиатора охлаждения. Лучше кинуть параллельно две трубы и за кольцевать их, предварительно утеплив-это даст нам возможность при открывании крана ГВС сразу ее получить. А насос для циркуляции поставить с таймером и термостатом-это позволит в нужное время поддерживать воду в горячем состоянии в водопроводе. По отоплению-я бы добавил на каждой подаче и обратке по термометру-это Вас избавит от многих головных болей и догадок-все будет очевидно.
     
  10. dak1976
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    dak1976

    Участник

    dak1976

    Участник

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо. на счёт насоса рециркуляции я так и хотел с таймером и термостатом, как то он мне приглянулся, должно быть удобно. термоманометры будут общий на подающем коллекторе и по одному на каждой обратке и там же по регулируемому термостату на циркуляционные насосы, для оперативного регулирования. только с термостатами пока не всё понятно, в нижнем не найти, наверное придётся в столицу ехать. а как тогда подключить полотенцесушители?
     
  11. dak1976
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    dak1976

    Участник

    dak1976

    Участник

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    И ещё вопрос, видел консоль для подсоиденения расширительного бака с группой безопасности, и в общем недорого. как думаете?
     
  12. Teplonositel060
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Teplonositel060

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Если есть острая необходимость в полотенцесушителях, хотя при нормальной системе вентиляции все будет отлично сохнуть на любой вешалке в таких помещениях, то можно поставить электрические полотенцесушители или запитать от отопления через термосмеситель.
     
  13. dak1976
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    dak1976

    Участник

    dak1976

    Участник

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Это дом моего свояка и некоторые детали системы были куплены вместе с домом, в том числе котлы, радиаторы, полотенцесушители и всякая мелочь. теперь приходится плясать от имеющихся данных.
     
  14. dak1976
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7

    dak1976

    Участник

    dak1976

    Участник

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо форумчане, с вашей помощью смастерил котельную и почти всю раз водку по дому. Теперь стоит вопрос по поводу установки дополнительного радиатора в коридоре. Так как коридор второстипенной важности, из основного дома в хамам думаю врезать на обратку основной линии первого этажа, и подключить такой же трубой как и о братва, 25 диаметра. Или по обычному с подачи и об матки но 20диаметром? Вот кстати, что получается в котельной
     