    Здравствуйте. Дом эксплуатируется второй год (скажу заранее в том году таких явлений не наблюдалась). во время отопительного сезона в мансарде обнаружил в некоторых местах сырость (на стыках фронтона со стеной). сначало подумал что это из-за высокой владности в доме т. к. на 1 этаже недавно залил пол и до сих пор окна плачут, но потом решил снять осб лист и обнаружил что рабочие вместо изоспана В накрыли изоспан А внутри помещения гладкой поверхности к утеплителю. собственно вопрос: из-за чего конденсат на стенах? 1. из-за высокой влажности 2. из-за перепутанной пленки 3. или это комплекс.
    и что делать не критично ли это перепутанные пленки изоспан А и Б, или все таки нужно снимать и переделывать. а то собераюсь нат. потолок заказывать. Спасибо
     

    Вложения:

    • Фото0079.jpg
  2. BeeJuice
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    BeeJuice

    Участник

    BeeJuice

    Участник

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новосибирск
    А что за влажность? Подтеки из перекрытия? Изоспан А как пароизоляция совсем не годится. Она ведь как раз паропроницаемая мембрана. У вас влажный воздух свободно проходит в утеплитель.

    Если все как я думаю, то просто со временем утеплитель намок и начал течь вниз через стыки.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. MaAd
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    34

    MaAd

    Живу здесь

    MaAd

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    втом то и дело влажно только там как на фото. скрывал осб внутри все сухо только на этой пленке небольшой конденсат, и из-за этих капель обрузуется сырость. только из-за чего эти капли? мб. иза высокой влажности в доме. или все дело в изоспане А
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    2.767

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    2.767
    Адрес:
    Дедовск
    Изоспан А и Изоспан В - противоположные по своим свойствам и по своему назначению материалы. Изоспан А (паропроницаемая мембрана) пропускает пар; а Изоспан В (пароизоляция) его отсекает. То есть у вас пар из жилого помещения вследствие разницы парциального давления стремится наружу и через Изоспан А попадает в утеплитель; а вот дальше ему деться некуда - он упирается в пароизоляцию Изоспан В. Когда объём пара достигает определённой массы, он конденсируется - вот и получаете потёки. Со временем это будет усугубляться.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.488
    Благодарности:
    13.836

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.488
    Благодарности:
    13.836
    Адрес:
    Москва
    1. Потеки из-за отсутствия правильной пароизоляции. Проявились сейчас именно из-за повышенной влажности в доме.
    2. Если снаружи пирога стоит неправильная пароизоляция - лучше её демонтировать или хотя бы фрагментарно разорвать (лоскуты убрать, хотя бы 30% от площади).
    3. Если пароизоляции снаружи нет вообще - легче. снаружи ничего не делать можно тогда.
    4. OSB Ваша работала как пароизоляция - поэтому потеки в районе стыков листов проявились.
    5. Однозначно ставить после ОСП хорошо смонтированную пароизоляцию!
     
  6. Bosy047
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    10.025

    Bosy047

    Живу здесь

    Bosy047

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    10.025
    Адрес:
    Воронеж
    Разобрать и переделать. иначе всё сгниет
     
  7. Denis N
    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    103

    Denis N

    Живу здесь

    Denis N

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Венев
    Странно, что никто из отвечавших не рассмотрел первый вариант. Почему бы для начала не измерить влажность?
     
  8. MaAd
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    34

    MaAd

    Живу здесь

    MaAd

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    угу, вся причина была из-за высокой влажности. сейчас все гуд, но пленку переделать думаю нада.
     
  9. Denis N
    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    103

    Denis N

    Живу здесь

    Denis N

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Венев
    Сколько я видел этой перепутанной плёнки на разных стройках, сколько ругался... И никогда никто не переделывал. Обычно начальник просит никому не говорить, особенно заказчику. Я видел даже заказчика, который требовал ставить пароизоляцию с уличной стороны утеплителя!
     
  10. Listopad031176
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    29

    Listopad031176

    Живу здесь

    Listopad031176

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Покачи
    Скажите, можно пароизоляцию монтировать не вплотную к утеплителю, а на деревянную обрешетку? Изнутри: гипсокартон, брусок 50-50, пароизоляция, деревянная обрешетка, утеплитель.
     
  11. Bosy047
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    10.025

    Bosy047

    Живу здесь

    Bosy047

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    10.025
    Адрес:
    Воронеж
    это чтоита за обрешетка между утеплителем и обрешеткой под гипсокартоном? О_о
     
  12. Listopad031176
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    29

    Listopad031176

    Живу здесь

    Listopad031176

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Покачи
    Доска толщиной 2,5 см прибита не сплошником а с определенным шагом.
     
  13. Bosy047
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    10.025

    Bosy047

    Живу здесь

    Bosy047

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    10.025
    Адрес:
    Воронеж
    разные пленки крепятся по-разному относительно утеплителя, одни с провисанием, другие внатяг...для зазора между пленкой и обрешеткой крыши бьют контррейку. Но зачем между утеплителем и обрешеткой для гкл под пленку еще какую-то обрешетку городить? чтобы изнутри дома между пленкой и утеплителем был зазор?- нет. не надо
     
  14. Listopad031176
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    29

    Listopad031176

    Живу здесь

    Listopad031176

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Покачи
    Дело в том что есть сочленения потолка и стены где есть участки горизонтальные и естественно чтобы утеплитель не вываливался подшивается сначала доска а потом на нее утеплитель.
     
  15. Bosy047
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    10.025

    Bosy047

    Живу здесь

    Bosy047

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    10.025
    Адрес:
    Воронеж
    Схему нарисуйте