1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

На какую глубину от поверхности воды следует опускать скважинный насос?

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mikelangelo, 04.05.09.

  1. mikelangelo
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mikelangelo

    Участник

    mikelangelo

    Участник

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Сейчас насос опущен на 2-3 метра вглубь от поверхности воды. Проблема следующая - спустя некоторое время насос качает воду рывками (вода идёт с воздухом)...Скважинный насос - grundfos-sq-2-70...Заранее спасибо...
     
  2. mikelangelo
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mikelangelo

    Участник

    mikelangelo

    Участник

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    столб воды в скважине 8-9 метров, где то прочитал, что не следует опускать слишком глубоко насос, так как вода, находящаяся над насосом будет застаиваться, а насосо будет расходовать только ту воду, которая ниже.
     
  3. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Ни Вашим
    Ни нашим
    Вешайте чуть ниже середины.:)]

    Вообще-то насос должен висеть чуть ниже "динамического уровня",который присутствует в паспорте на скважину.
     
  4. tat2041
    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    3.623
    Благодарности:
    6.623

    tat2041

    Живу здесь

    tat2041

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    3.623
    Благодарности:
    6.623
    Адрес:
    Москва, Зеленоград, Клин
    У нас скважина глубиной 14м, насос висит на 8м, так повесили спецы.
     
  5. Кондрашин
    Регистрация:
    04.12.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    8

    Кондрашин

    Участник

    Кондрашин

    Участник

    Регистрация:
    04.12.08
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Я думаю, что дело не в глубине насоса, а в том, что не держит обратный клапан, и вода стекает по трубе в колодец. Набравшийся в систему воздух начинает "ругаться"))
     
  6. mikelangelo
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mikelangelo

    Участник

    mikelangelo

    Участник

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    версия с обратным клапаном не подходит - в насосе предустановлен обратный клапан и ещё один установлен для надёжности...вода в трубе стоит (проверено).
     
  7. rual
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    27

    rual

    смотрю "Школу ремонта"

    rual

    смотрю "Школу ремонта"

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Сахалин
    прислушайтесь к beutiflet. Насос вешается немногим ниже динамического уровня, чтобы не было подсоса воздуха.
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.374

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.374
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте, mikelangelo! Я же Вам ответил в другой ветке, что нужно Вам сделать! Не понимаю, в чём сомнения?! У Вас проблема с динамическим уровнем. Опустите насос ещё на 1 м и посмотрите, что из это выйдет...
    А померить динамический уровень Вам придётся таким образом:
    1. Приготовьте веревку с грузом, чтобы свободно можно было бы опустить груз в обсадную трубу;
    2. Включайте насос и когда у Вас он начнёт "плеваться" отключайте его и быстро опускайте верёвку с грузом в скважину. Когда груз достигнет зеркала воды, сделайте отметку на верёвке. Потом измерьте полученную длину от отметки до груза, это и будет динамический уровень (сразу оговорюсь, динамический уровень будет мнимым, т. к. он не достиг своего реального значения из-за того, что насос перестает качать воду).

    Вывод: Первоначально опустите насос немного поглубже, добейтесь его устойчивой работы в течении длительного времени, а потом уж измеряйте реальный динамический уровень Вашей скважины.
     
  9. k_ur
    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    21

    k_ur

    Живу здесь

    k_ur

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Екатеринбург
    Насос вешается на 3-5 м выше дна скважины. Рекомендация от фирмы Grundfos
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.374

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.374
    Адрес:
    Уфа
    Здесь уж, не до рекомендаций! Необходимо достигнуть устойчивой перекачки жидкости!
     
  11. k_ur
    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    21

    k_ur

    Живу здесь

    k_ur

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Екатеринбург
    Уменьшать растояние между насосам и дном скважины меньше 3 м, черевато подсосом песка, что приведет к быстрому износу недешевого насоса. Если есть проблема с дебетом скважины, то она решается другим способом.
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.374

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.374
    Адрес:
    Уфа
    Это, известно, и лучше не 3, а 5! И как говориться: с божьей помощью, будем надееться, что насос у mikelangelo не придется опускать на глубину менее 3 метров от дна.
     
  13. Андрей Ярковой

    Андрей Ярковой

    Андрей Ярковой

    Гость

    Обратись к спецам ООО Груннтфос grundfosточкаcom/ru
     
  14. rual
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    27

    rual

    смотрю "Школу ремонта"

    rual

    смотрю "Школу ремонта"

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Сахалин
    Считаю что это бред полнейший. А если скважина 60 метров? А мне еще надо поднять воду на 20 м на повехности?