1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

10кВт, 380В. Нужна помощь по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belerafond, 19.12.13.

  1. Belerafond
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73

    Belerafond

    Живу здесь

    Belerafond

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    10кВт, 380В. Нужна помощь по схеме
    Доброго дня!
    Наконец, после почти года хождения по офисам электросетей, энергосбыта и тд, в понедельник подключают провода на столбе. Вводной автомат 16А, далее в дом 4*16, медь. Схема щитка на столбе - в приложении. Правда там еще добавился автомат на выходе со счетчика и ответвление на ОБОГРЕВ:faq: щита (лампа 40Вт), но принципиально ничего не изменилось.
    В доме хочется подлючить постоянных потребителей - холодильник, канализация, сигнализация. Далее общий автомат, чтоб вырубать все остальное одним нажатием. Из 3х фазных потребителей - только печка сауны (6кВт), все остальное - однофазные.
    Равномерно нагружать все 3 фазы - не представляю возможным, так как 3 этажа, на каждом хочу по своему маленькому щиту.
    Хотел поинтересоваться: а возможно ли после подключения 3х фазного потребителя свести 3 фазы в одну постредством какого-нибудь прибора. Чтобы всю подключенную нагрузку он равномерно раскидывал на 3 фазы? Хочется ведь и сварочник подключать, а он как минимум 5.5кВт жрет...
    Заранее благодарен
     

    Вложения:

    • элво.JPG
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, можно: http://перекосунет.рф/tst.html но цены нерадостные...
    А почему только 10кВт, а не 15?
    А как это взаимоувязано?
    Который легко заменяется на УЗО.
     
  3. Belerafond
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73

    Belerafond

    Живу здесь

    Belerafond

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да уж, неслабо. Видел немецкие, они поменьше, и говорят более эффективные, но стоят 120т.р...

    Соседу дали только 6кВт, и я сдуру в заявке написал 10... Но думаю можно уже сейчас подать на дополнительные 5.

    От счетчика 3 фазы в 3хполюсный автомат, от него 1полюсный на лампочку. Ноль к ней - напрямую из счетчика и прямой в дом.

    Противопожарное УЗО на 300мА собирался поставить уже в доме, и есть смысл в щиток воткнуть? сейчас выглядит вот так:
     

    Вложения:

    • IMG_4766.JPG
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно есть. Применение УЗО в щите учета обусловлено необходимостью защиты не только распределительного щита, но и отходящего кабеля. Поврежденный подземный кабель не обязательно выдаст короткое замыкание, отслеживаемое автоматом. Утечка в условиях влажного грунта может быть небольшой и незаметной - однако, учитываемой счетчиком! Желающие могут посчитать месячные расходы на 0.5А утечку по формуле: Р=0.5*220/1000*24*30*Тариф.
    Да, и 100мА хватит вполне.
     
  5. Belerafond
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73

    Belerafond

    Живу здесь

    Belerafond

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ок, пожалуй места под автоматом на УЗО хватит. Правда счетчих уже опломбирован, придется как-то аккуратно с нолем повозиться...
    Как тогда оптимальнее распределить нагрузку на 3 фазы? Планирую по 1 щиту на каждом из 3 этажей, в каждом 5 групп на освещение и 5 групп на розетки (с УЗО 63А/30мА).
    И еще вопрос. Не будет ли выбивать вводной S203 C16, если к одной из фаз подключить сварочник на 5,5 кВт?
     
  6. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    А нафига Меркурию обогрев? Он работает при температурах до -40 С!
    Где прописано такое требование?

    Будет.

    Да и вообще, для трехэтажного дома не мало ли 10 кВт?
     
    Последнее редактирование: 19.12.13
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подобную перегрузку в 1.6 раза автомат должен держать 20 секунд, что вроде как достаточно для точечной сварки. Но при этом автомат нагреется, и последующие интервалы уменьшатся. Выбивать будет...
    При 3х3.5кВт на вводе, 3х2.0кВт печка не позволит даже чайник вскипятить.
    Начните всё-таки с пробивания 15кВт, ну и реле приоритета могут пригодиться.
     
  8. Belerafond
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73

    Belerafond

    Живу здесь

    Belerafond

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То же самое я говорил в электросетях, они сказали, пока не доделаем - не подпишут...
    Ну при учете того, что отопление не электричеством, то почему мало?
    Хочется конечно больше, но как подумаю, что снова все тоже самое пройти...
    Выходит вариант один - ставить Трансформатор симметрирующий трехфазный типа ТСТ ?
     
  9. Belerafond
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73

    Belerafond

    Живу здесь

    Belerafond

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну понятно, что печка сауны будет работать не постоянно, в лучшем случае раз в неделю, и то часа по 3
     
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    С этим в юридический отдел форума. Там Вам помогут. Как я понимаю, не Ваша это должна быть проблема, что у них там что-то не "доделано".
     
  11. Belerafond
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73

    Belerafond

    Живу здесь

    Belerafond

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По схеме, которую они же и выдали, все было правильно. и никакого обогрева на ней нет. Но уже все опломбировано и оформлено, так что я думаю можно не заморачиваться.
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Это хорошо. Лампочку не включайте, ибо за ее расход придется тоже Вам платить. На всякий случай, для понимания. Если что, то тыкайте носом "требующих" в п. 4.16 формуляра (АВЛГ.411152.027 ФО) к счетчику Меркурий-231.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Встряхнуть и вкрутить в перегоревшем виде - гораздо проще...
     
  14. Belerafond
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73

    Belerafond

    Живу здесь

    Belerafond

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    О, благодарю. Что платить мне - это понятно, после счетчика же. Как подключат - тогда можно будет и УЗО воткнуть.
    То есть вариантов подключить сварочник при таких параметрах нет?
    И все же: как логичнее разделить 15 групп освещения и 15 групп розеток на 3 фазы? Самый банальный - по фазе на этаж очевидно не логично? или все 3 этажа параллельно, на каждом 3 фазы?
    И вообще влияет ли на что-то неравномерная нагрузка на фазы?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Исходите из того, что если на 1 этаже включены какие-то приборы, то там же и свет горит. С гораздо бОльшей вероятностью, чем наоборот. Ну и обычно кухня больше всего потребляет.