1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите пожалуйста рассчитать количество свай

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Беатриче, 19.12.13.

  1. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475
    Адрес:
    Россия
    Помогите пожалуйста рассчитать количество свай
    Здравствуйте!
    Делаем пристрой к дому - крыльцо и террасу. Грунт тугопластичный суглинок. Высота свай для террасы 3 м, для крыльца 3,5 м. Одним краем пристройки будут опираться на сваи, а другим - на жб фундамент (сделан ниже глубины промерзания которая у нас 180 см). Сверху сваи обвяжем наверное 16 швеллером. Крылечко размером 3х3 м наполовину будет открытое, наполовину сделаем каркасный тамбур (обошьем ОСБ и сайдингом) крыша также размером 3х3, терраса с крышей - размером 3х8 и тоже будет частично с каркасным тамбуром (верандой)

    Схему сейчас нарисую и приложу. Сколько нужно закрутить 89 свай (вот таких) ? 5 шт. на террасу и 2 шт на крыльцо хватит? Строители что-то то больше, то меньше свай предлагают, такое чувство, что возможно хотят побольше с нас содрать денюшек.
     
  2. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475
    Адрес:
    Россия
    Вот схема
     

    Вложения:

    • крыльцо+терраса.jpg
  3. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    556

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Новгород
    А в дом не задвинуть пристройки ?
    это потом смотрится как аппендицит на доме, есть проект?
     
  4. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475
    Адрес:
    Россия
    нет, не задвинуть:)] дом уже построен и смотреться будет хорошо (по проекту пристройки были задуманы и прорисованы в архитектурном решении но проектировщиком не просчитаны из экономических соображений).
     
  5. Vasilkib
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98

    Vasilkib

    Живу здесь

    Vasilkib

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Днепр
    У вас есть геология?
     
  6. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475
    Адрес:
    Россия
    Да, целая отдельная книжка "отчет по результатам комплексных инженерных изысканий" и там написано что от 0,8 до 4 м глубины у нас идет суглинок коричневый тугопластичной консистенции
    ну он и ниже тоже идет, до 6 м а потом песок (выяснили когда колодец копали)
     
  7. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475
    Адрес:
    Россия
    Сейчас строители еще раз пересчитали сваи и сказали что такого кол-ва точно хватит
    а я волнуюсь)
     
  8. ExpertSvai
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7

    ExpertSvai

    Участник

    ExpertSvai

    Участник

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хватит! Не переживайте! У вас 3-х кратный запас по несущей способности.
     
  9. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475
    Адрес:
    Россия
    Спасибо
     
  10. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475
    Адрес:
    Россия
    Все равно переживаю, они говорят что завернут сваи на глубину чуть ниже промерзания (т.е. на 2 м примерно), а не до упора, чтоб петли порвались, как тут на форуме пишут. Или в наших грунтах это не критично?
     
  11. Vasilkib
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98

    Vasilkib

    Живу здесь

    Vasilkib

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Днепр
    А в этой книжке есть модуль деформации и показатель текучести для вашего грунта?
     
  12. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475
    Адрес:
    Россия
    есть, в табличке на 13 странице нашла
    модуль деформации от 13 до 16 норм 15
    пок-ль текучести от 0,31 до 0,44 норм 0,36
     
  13. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475
    Адрес:
    Россия
    И еще написано что просадочными и набухающими свойствами не обладает, среднепучинистый
     
  14. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475
    Адрес:
    Россия
    А на 20 странице другая табличка, по глубине
    2 м покль текучести 0,44 модуль деф. компрессион - 3,36, с учетом коэфта 13
    4 м - соответственно 0.39 3,61 и 15
    и еще у нас весной грунтовые воды до -2 м поднимаются
     
  15. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.475
    Адрес:
    Россия