Товарищи, есть пара общих вопросов по твердотельному реле. Собираю схему автоматического обесточивания дома. Планирую для общей коммутации использовать ТТР. Но есть сомнения: 1. Как оно будет работать на индуктивной нагрузке? Насос, пылесос, холодильник... 2. Есть ли пределы минимально коммутируемых токов? К примеру если 40А реле будет коммутировать одну лампу дневного света (Т5). 3. Какие с ним могут возникнуть проблемы? Если взять к примеру, такое реле http://www.ebay.com/itm/221320108341?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 ТТР привлекает тем, что цепь управления 3-30В DC. У меня контроллер как раз в эти пределы вписывается.
Тема ТТР уже обсуждалась. Они требуют охлаждения, в Вашей ссылке указаны минимальные воздушные зазоры при монтаже. Токовый минимум тоже есть. Пылесос, холодильник работать будет, вот одна Т5 нет. ТТР это электронный ключ, после него ЭПРА люминисцентных ламп бывает заметно мерцание, что сказывается при зрительной нагрузке. В случае пробоя нагрузка окажется всегда под напряжением, чего при нормальном режиме не заметите. Контактор+управляющее реле под Ваше напряжение контролера возможно будет выгодным вариантом.