    Всем привет!
    Я нуждаюсь в помощи специалистов, не могу определить причину проблемы.
    Нет циркуляции в системе отопления, подача к радиаторам есть, обратка еле теплая.
    На этаже 5 квартир - и от всех квартир обратки одинаково прохладные. (однако жалуюсь только я - у меня в квартире 15-16 градусов, а у соседа около 20 градусов. Я добавлял 1 радиатор и полотенцесушитель).

    Воздух везде спускал.
    Дом новый, котел на каждый подъезд. Насос на подъезд работает (точнее включили 3 дня назад, после того как я забил тревогу, что холодно и выяснилось, что насос был отключен. До этого без насоса по-ходу работало все и никто не жаловался, что странно - 13 этажей, правда заселены процентов 20-30 квартир, т. к. дом новый).
    Подача есть, хорошая.
    У всех радиаторов и подача и обратка снизу.
    Приходили сантехники. Сливали воду с моей квартиры. Подключили обратки с этажа к подъездному стояку обратки напрямую, то есть сняли регулировочный кран. После этого обратка чуть-чуть теплее стала, но в квартире все также 15 градусов.
    Еще после пуска насоса подача чуть прогрелась больше. Но все это не решило проблемы.

    Проблема:
    Нет циркуляции, обратка еле теплая.

    Что делать?
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @chtozzz, Что за насос стоит? Модель напишите.
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    @chtozzz, первое, что точно нужно Вам выяснить, это двухтрубная или однотрубная у Вас система.

    Также выложить сюда фото обвязки Ваших радиаторов. Возможно по этим фото, здешние мастера и так определят какая у Вас система.

    Также предупреждайте всех соседей и вновь въезжающих, чтобы не крутили шкАлы преднастройки термостатических вентилей. Иначе разбалансируете всю систему, и наступит полный коллапс (это если у Вас двухтрубная система). Особенно страшно, если кто из Ваших соседей поменяет термостатические или балансировочные клапаны на шаровые краны. Неучи из УК или ЖЭУ часто предлагают сделать такую вандально-крысятническую операцию. Крысятническую, потому, что сделавший такое и сам не имеет выигрыша, но замораживает других жильцов-соседей по стояку. Причем, потом и он, и другие жильцы платят большие штрафы за превышение температуры обратной тепломагистрали.

    Это обычное явление, когда двухтрубки в новых домах быстро перестают работать из-за вандализма жильцов.
     
    Последнее редактирование: 18.12.13
  4. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Насос где установлен, в теплоузле?
    Может оттуда начать поиски решения своей проблемы?
    ИМХО. Предположения:
    1 Так как дом новый, после начала отопительного сезона, монтажная организация не производила настройку СО. (гидравлические испытания сданы и до свидания :hndshk:)
    2. Не настроена автоматика управления теплоузлом
    Попробуйте переключить скорость вращения на 3 (при регулируемых насосах). На контроллере поднять график (зависимость температуры подачи от температуры воздуха на улице)
    3. Сантехники не обучены. (Пока все на гарантии, никуда не полезем)
     
  5. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    И кому ж они платят эти штрафы, при собственном котле на подъезд?
     
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    При собственном котле на подъезд, они начинают за топливо платить больше, чем могли бы. Потому, что при превышении температуры обратной линии, у котла падает КПД, а соответственно вырастает себестоимость вырабатываемого тепла.

    Так что платят. Просто может не понимают, насколько дорого, им это реально обходиться.
     
  7. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    А там разве конденсатный котел..?
     
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Я то откуда знаю какой там котел? Но уверен, что там стоит не "попутный" котел, а наверняка "встречный", а следовательно его КПД при повышении температуры магистрали обратки будет падать.
     
  9. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Так и на сколько же?
     
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Вы прекрасно знаете, что я не отвечаю лично Вам. Поэтому, зная это и задавая вопросы лично мне, вы просто сознательно флудите.
     
  11. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Лично мне отвечать и не нужно. Расскажите это тем несчастным жильцам, которые "не понимают, насколько дорого, им это реально обходиться". Или Вам, опять нечего сказать?