Схемы подключения и разводки в коттедже

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем malarz, 18.12.13.

  1. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Схемы подключения и разводки в коттедже
    Здравствуйте, форумчане. Хочу представить свои схемы подключения и разводки в доме, который я собираюсь строить в следующем году. Исходные данные: дом 215 м2, двухэтажный (мансарда), для троих взрослых и двоих детей; отопление – теплый пол и радиаторы (газ); мощность 15 кВт. В перспективе планируется еще небольшая банька.

    Т. к. дом еще не построен, подключение будет осуществляться в два этапа. Сначала по временной схеме от вводного щита проложу воздушную линию к бытовке. Затем заменю воздушку на подземный кабель и заведу его в дом к основному распределительному щитку.

    Прошу критиковать схемы, спрашивать и делиться опытом. Может кому пригодится.

    Ранее представил на суд экспертов схема вводного и временного щитков, обсуждалось здесь:

    https://www.forumhouse.ru/threads/234232/

    В итоге временная схема выглядит так.
     

    Вложения:

    • Электросхема_временная.jpg
  2. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Постоянная схема подключения.

    Щиток на столбе остается неизменным. В распределительном щитке: генератор, УЗМ на каждую фазу, групповые УЗО, автоматы на отдельные линии.

    Есть вопросы – может кто подскажет:

    А) правильно ли подключен генератор – т. е. один провод у него заземляется, а само подключение через рубильник, причем я бы хотел, чтобы генератор работал на все три линии. Верно нарисовал?

    Б) Чтобы не портились особо чувствительные приборы от больших скачков напряжения, поставил УЗМ – правильно ли их расположение?

    В) Не могу понять, надо ли заземлять линии освещения. По-моему, ничего страшного там произойти не может, от замыкания защищает УЗО, нагрузка небольшая (на схеме написано 1,6 и 1,3 кВт, но потом я пересмотрел систему освещения в пользу КЛЛ, так что должно быть в 4 раза меньше). Если без «земли», то разводку тогда делал бы двухжильным проводом – легче делать скрутки и монтировать, дешевле.
     

    Вложения:

    • Электросхема_постоянная.jpg
    • Электросхема_постоянная-2.jpg
  3. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Освещение 1 этажа.

    Вся разводка – ВВГнг 2-1,5. Бледно-розовый прямоугольник при входе – это РЩ. От него провод идет к распределительной коробке, которую хочу закрепить под потолком во встроенном шкафчике с дверцей (на всякий случай). В коробке соединятся 8 линий + линия к щитку. От распред. коробки линии идут в помещения в пространстве между перекрытием и гипсокартонным потолком. В местах установки выключателей провод (разрывающий фазу) по штробе спускается вниз, выключатели – на высоте 90 см от пола.

    Все светильники под КЛЛ. Количество люксов, указанных на схеме, - очень условно. Конечно, я освещенность не рассчитывал точно, есть свет отраженный, свет от окон, бра и торшеры и т. п. Да и лампочки сейчас выпускают с люменами, отличающимися от заявленных. Но такая примерная прикидка сильно помогла в расстановке светильников на потолке и с выбором мощности ламп.

    Один выключатель на лестнице – проходной.
     

    Вложения:

    • Свет 1 эт.jpg
  4. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Освещение 2 этажа.

    Вся разводка – ВВГнг 2-1,5, лампы КЛЛ. Бледно-розовым прямоугольником обозначен РЩ на 1 этаже, в него линии пойдут через перекрытие.

    Система разводки аналогична первому этажу: распред. коробка, провода над потолком.
     

    Вложения:

    • Свет 2 эт.jpg
  5. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Розетки 1 и 2 этажа.

    На первом этаже розетки делятся на три линии (группы 1,2,3), на втором линии 4 и 5. Кружки обозначают розетки, голубые квадраты – распред. коробки, цифры в них – это количество шлейфов непосредственно к розеткам. В распред. коробках соединение проводов скруткой и пайкой. Провода идут в штробах на высоте 30 см от пола, розетки (в основном) – 20 см от пола.
     

    Вложения:

    • Розетки 1 эт.jpg
    • Розетки 2 эт.jpg
  6. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    ну хрущевка отдыхает. все в кучу.
     
  7. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    тоже все в кучу. очень сложно как то всё у вас. явный перегруз. разные помещения объединены. Почему автоматов побольше установить не хотите (следовательно линий больше)
     
  8. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    по мне так не правильно. Зачем вы вообще провод надумали заземлить?
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет, не правильно. :no:
    Заземляется только корпус генератора.
    Оба провода от розетки генератора через АВ 2Р поключить к реверсивному рубильнику.
    При этом рубильник должен отключать оба провода.
    Хотите питать от генератора все три линии, а мощности генератора хватит ?
    Лучше сделать одну приоритетную фазу и к ней подключить небходимых потребителей.
    Еще касательно генератора.
    Ген. малой мощности (2-3кВт) могут не потянуть Ваши нагрузки, но есть и обратная сторона, генераторы больших мощностей (от 5кВт) не любят маломощные нагрузки.
    Т. е. генератор должен работать на нагрузку от 50% и выше его номинальной мощности.
    Для такого аврийного режима оптимальны генераторы мощностью 2-3кВт.
    Обязательно ! :nono:
    УЗО от замыкания не защищает! :no:
    Много не сэкономите, а вот проблем в будущем нажить можете очень много. :(
    Как-то вообще все сумбурно собрано в кучу.
    Группа розеток 12 штук 1-го этажа под АВ 20А ?
    А если в каждую воткнуть нагрузочку по 1 кВт? :close:
    Ну и далее в том же духе.
    Все группы пересматривать, схему переделывать. :(
    Для дома в 215 кв. м хотите отделаться десятком автоматов? :faq::aga:
    Того что Вы нарисовали на весь дом не хватит и на одну фазу. :no:
    Для Вашего домика понадобятся 3-4 щитка по 54 модуля.
    ИМХО! :hello:
    Почитайте Форум, подобные схемы уже обсуждались не один раз.
     
  10. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
  11. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Непонятное замечание.
    Почему же «явный перегруз», можете пояснить на примере? Да, помещения объединены – а в чем проблема? Автоматов мне не жалко установить побольше, а вот делать больше линий не вижу смысла. Во всем должна быть разумная достаточность.
    Я не профи, просто подсмотрел на форуме. Например, здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/103758/page-3#post-2660093
    И еще где-то видел, сейчас не найду.

    См. выше. Не я придумал, я подсмотрел.
    Думаю, что хватит. Это ж на «аварийный случай» - насосы, холодильник, морозильник, свет.
    Я и не собираюсь включать в этой ситуации лишних потребителей. Но оставаться без света или только с несколькими розетками – по-моему, неудобно.
    Не мой случай.

    Т. е. для генератора 5 кВт минимальная нагрузка должна быть около 2,5 кВт? У меня: насосы (1,1 кВт), холодильник (0,3 кВт), морозильник (0,3 кВт) и свет (0,5 кВт) = 2,2 кВт. Не дотягивает до половины, но генератор уже куплен. Что теперь делать? Могу еще включать еще телевизор, чтобы генератору было комфортнее. А вот если я его запитаю только на одну линию только с «необходимыми потребителями», то ему, по вашей логике, будет не очень комфортно.

    - Надо ли заземлять линии освещения?
    Да, это я фигню сморозил, УЗО не защищает. А какие могут быть проблемы (может, глупый вопрос)?
    Там не 12 шт., а 11 шт. (прошу прощения, в схеме щитка ошибка, на схеме разводки верно обозначено). Но не суть. Я даже нафантазировать не могу себе 11 приборов (!) по 1 кВт каждый (!), включенные одновременно. А вы можете?
    Вот именно, в том же духе.
    Да я не против переделать, для этого и разместил на суд критики. Правда, пока критики конструктивной не вижу, уж прошу меня простить.
    Я хочу их установить ровно столько, сколько нужно.
    Т. е. всего надо 162-216 модулей? Alex992, у меня розеток всего 57… Да еще предлагаете делить на 3-4 щитка… Что-то я совсем потерял ход ваших мыслей.
     
  12. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    ну так и внимательно прочитайте что там написано.
     
  13. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    По поводу количества автоматов и линий, а также объединения разных помещений (и по функциональности) это конечно ваше дело. Зачем выложили схемы? Если всё со смыслом делаете - делайте.
     
  14. malarz
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17

    malarz

    Живу здесь

    malarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Читаю-то я внимательно, но мне знаний не хватает, поэтому и не вижу, пока носом не ткнут. Вы за собой такого никогда не замечали?
    Вообще дело не в той схеме. Я ж не спорю. Не надо одну линию генератора заземлять - так не надо.
    Выложил 1) для того, чтобы проверить; проблемы не только с нагрузкой же могут быть и 2) могут кому пригодится эта тема и это обсуждение - этим форум и ценен.

    А про нагрузку. Да, я осмысленно ставил розетки. Прикидывал для каждой линии, какие приборы реально могут быть включены, пытался понять максимальную нагрузку. И вот ну никак не получается у меня представить себе нагрузку больше 3 кВт на линию с 20А автоматом. Поэтому эти категорические заявления "явный перегруз" у меня вызывают удивление.

    А почему вам разводка света не понравилась? Спрашиваю без иронии, понять хочу, где подводные камни.
     
  15. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    коротнет в одном патроне и вы полностью без света.