1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перестал прогреваться радиатор. Как определить причину?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rjavii, 14.12.13.

  1. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    Перестал прогреваться радиатор. Как определить причину?
    Дано:
    новый 5-ти этажный много квартирный дом, вертикальная 2-х трубная СО, квартира на 5 этаже. Перестал прогреваться радиатор, хотя два предшествующих года грел даже избыточно, приходилось прижимать/отключать периодически.
    Что уже пробовал:
    1. Выгонять воздух. Делал неоднократно, воздуха не было ни разу.
    2. Пробовал сливать воду вывернув пробку радиатора перекрывая краны подачи и обратки. В обоих случаях радиатор сразу начинает греться.
    3. Получилось попасть в теплопункт в подвале и рассмотреть схему - разводка магистралей по подвалу, от них стояки, на стояках шаровые краны, каких либо балансировочных кранов нет нигде. Показания приборов: на вводе 10 атм, после грязевика 8 атм, после элеватора 6 атм, температура подачи 63 градуса, обратки 40 градусов.

    Предполагаю что мне перестало хватать перепада, отсюда нет циркуляции. Но почему это произошло непонятно. Прошел по всем нижерасположенным квартирам - ремонты никто по стояку с прошлой зимы не делал, стояки везде на виду, никаких вмешательств в СО не обнаружилось, радиаторы у всех стоят алюминиевые без байпасов.

    ТСЖ ничего не хочет делать категорически и заставить их не представляется возможным в силу ряда причин.
     
  2. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Экстрасенсов тута нет... Фото, для начала. Вашего варианта и "как у всех".
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А 2-трубная ли система? :faq:
    На "элеваторе" и без балансировочных клапанов?

    Давление вы описАли "гидростатическое", но не перепад между под. / обр., который и характеризует "циркуляцию".

    Из недостатков вертикальной 2-трубки - "повышенный" перепад давления на верхних этажах,
    в силу "добавки" неслАбой "гравитационной составляющей" к "принудительному" давлению.

    ...Чтобы его (перепада), перестало хватать - надо здОрово ..потрудиться.
    Если у вас, действительно, 2-трубка (?)

    Может, какой .."засОр" внезапно произошел? :faq:
    Именно на пути к вашему радиатору?
    Фото на память радитора со стоякАми, в "интерьере", будет нелишним.
     
  4. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Похоже действительно двухтрубка :hello:
    @Rjavii, Еще раз пройдитесь до 4 этажа. Если циркуляция по стояку нормальная, то 4 этаж должен греть хорошо. Пощупайте трубы на 4 этаже, поднимающиеся на 5. если радиатор холодный, то и трубы на 5-ый должны быть холодными. Если же трубы горячие, а радиатор холодный, то только воздух остается.
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..К "засору" можно добавить, имхо, только "запАвший" рег. клапан / кран.
     
  6. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Да тут много чего можно добавить. По имеющейся информации.
    Лучше поочередно перекрывать.
     
  7. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    именно поочередно перекрывал. перекрываешь подачу - почти сразу сливается теплая вода из обратки. перекрываешь обратку - сливается горячая вода из подачи.
    так и есть, трубы холодные начиная с врезки радиатора на 4 этаже
    система точно 2-х трубная. отсутствие балансировочных кранов тоже удивило.
    Когда я сливаю воду с радиатора перекрывая или подачу или обратку то вода поступает без проблем и радиатор сразу начинает греться. Полагаю это говорит против версии засора или залипшего клапана.
    сосед с 4 этажа говорит что его радиатор греет хуже, но это может быть связано с сетевым графиком.
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это говорит только о том, что ваш "засОр" - не преграда для давления в системе, порой равного 4-5 атмосфер. (!).
    Или перепад между давлением в СО и ..атмосферным - в 40-50 метров вод. столба..когда вы открываете "что-о" наружное в радиаторе. Кран Маевского или пробку радиатора.

    ..Тот же перепад давлений между подачей и обраткой на вашем радиаторе, в лучшем случае, был бы
    в 1 м. вод. столба.
    Но его нет совсем ! Т. к. нет (?) циркуляции.
    И "преодолеть" какой-либо "затык" - не в силах такого перепада давления - "напора".

    Вот именно ! Но вы ставите вопрос, что теплом обделены только вы.
    Об этом варианте и ..толковал (!)
    :hello: