  1. rukez
    Регистрация:
    30.05.11
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    18

    rukez

    Живу здесь

    rukez

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.11
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно вообщем-то и проще рассуждать - даны мощность стабилизатора (8кВт на выходе т. е. скажем 10кВт на входе) и напряжение в сети (160 Вольт) - отсюда вполне себе можно посчитать и силу тока (10000/160) и площадь проводника - это вообщем-то и есть задача электрика, ему не обязательно думать о дифференциальности сопротивления - для него все цифры даны в паспорте на стаб и на экране вольтметра, воткнутого в розетку. :um:
    кстати, у всех современных стабилизаторов, которые я видел, есть ограничения по напряжению питания - как-раз в районе 160-250 Вольт. т. е. при просадке напряжения ниже нормы он выключится, а возможна просадка должна входить в заложенные резервы по площади проводников :super:
     
  2. Zergboy
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332

    Zergboy

    Живу здесь

    Zergboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    село Пшада
    Всем снова добрый день.
    Добрался до починки своего "красавца". В двух словах в чем было дело - бегунок реостата переставал двигаться, после удара в бок и "вкл-выкл" - снова начинал. Мне посоветовали поиспользовать тонкую шкурку для зачистки контактов. И тут было два варианта - щеток двигателя, который приводит в движение ротор реостата и второй - контактные места обмоток.
    Василий Сергеич посоветовал не первый, а второй вариант. И привел интересное фото
    [​IMG]
    ВОПРОС
    а в чем это контактная поверхность? Гель какой-то или герметик или что это такое белесоватое?
    У меня они ни чем не смазаны, просто медные провода.
    Вот
    450.jpg
    Теперь вот, что у меня обнаружилось при вскрытии
    Фото0446.jpg
    Движок передает усилие на подвижную часть через шестеренки.
    Понятно, что ни о какой зачистки щеток маленького двигателя речи идти не может - он запрессован, соответственно, туда никакая пыль попасть не может. Т. е. мне надо будет только пройтись по контактной поверхности основной силовой обмотки.

    Второй вопрос
    А вот что можно сделать с этим чудом механики? Смазать получше или наоборот, смазку убрать? Может при низкой температуре (типа +3 +5) она густой становится и наоборот мешает?
     
    Последнее редактирование: 12.12.13
  3. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, Vlasvol !
    Стабилизатор включить можно, но при нагреве окружающей среды неизбежно выпадение конденсата на холодных металлических поверхностях. Что можно посоветовать? Можно попробовать включить стабилизатор до включения отопления - он нагреется раньне, чем воздух в холодном помещении. Но до этого проверьте, нет ли на рабочей поверхности трансформатора инея или влаги.
    Но вообще, перед включением положено подобную технику держать в тёплом помещении в течение нескольких часов, чтобы конденсат выпал, а затем испарился, после чего можно включать стабилизатор. Учтите, что прогрев должен быть длительным, т. к. в стабилизаторе содержатся большие массы с большой теплоёмкостью - трансформатор (или трансформаторы) с массивным тороидальным сердечником и обмоткой.
     
  4. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Для запуска холодильника необходим стабилизатор мощностью не менее полутора киловатт. Слабый стабилизатор отрубается защитой, не выдерживая 5...8-кратный бросок пускового тока.
     
  5. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, Zergboy !
    Я не нашёл в ранних постах название Вашего стабилизатора, но беглый взгляд на картинки позволил сориентироваться. У Вас электромеханический китаец. Мне приходилось сталкиваться с подобной неисправностью. Движок здесь не при чём. Соберите редуктор, смазав консистентной смазкой, но ровно настолько, сколько необходимо. Смазку используйте по возможности незастывающую.
    На Вашей фотографии с фрагментом трансформатора я обратил внимание на витки, выступающие из плоской рабочей поверхности - это производственный брак - рабочая поверхность трансформатора недостаточно выровнена эпоксидным компаундом. Ниже - случай из моей практики
    [​IMG]
    В нижней части виден толстый слой графита на поверхности трансформатора. Щетки износились до потери контакта с рабочей поверхностью, приходилоссь менять каждые полтора-два месяца. В конце гарантийного срока я настоял на замене трансформатора на специально привезённый из КНР. Трансформатор привезли неидеальный, но он никого не беспокоит уже три года.
    Что Вам посоветовать - замена трансформатора, но это недешёвое удовольствие. Лучше купите новый стабилизатор. Но только - не электромеханический, запросто спалите дом.
    Если всё-таки оставите электромеханический стабилизатор, никогда не оставляйте его включённым без присмотра! :hello:
     
  6. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    772

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    772
    это предупреждение для низких температур. или потому что китаец, просто у меня круглосуточно работают китайские. в одном месте установлены в котельной кроме кирпичной стены и стального корпуса ТТ котла около них пожароопасного ничего нет, а вот другой Сассин 1,5 кВт непосредственно в деревянном доме нагрузка правда противопожарная сигнализация десяти ват не будет, пожары от нагрузки или от зависания щёток ?
     
  7. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    Все закономерно... К печальному итогу привел целый букет из нарушений, причем как при монтаже, так и при эксплуатации. Так в жизни обычно и бывает: несчастный случай или авария подготавливаются заранее и задолго до своего проявления, зачастую множеством разных людей. Наряду с любителями стабилизаторов, в данном случае можно ругать многих...
     
    Последнее редактирование: 14.12.13
  8. регион17
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    регион17

    Участник

    регион17

    Участник

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    1. получается где-то 62 А (пусть даже будет 70А как вы вычисляли), вопрос такой, а могли ли эти 62А "поджечь" кабель ПВС 3х10 (из текста сайта именно такой кабель использовался на нагрузке в 8 кВт и от автомата D-80)?
    2. По таблице "Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами, А" на сечение 10 мм допустимо 50А разница есть но не настолько большая что кабель "пыхнул"
    3. Т. е. мне не понятен сам механизм возникновения пожара. Сколько надо ампер чтобы поджечь ПВС 3х10? Неужели 60-70А ?
     
  9. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    Вы пытаетесь найти логичное объяснение тому бардаку? Это в принципе нереально... ведь там не одно нарушение, а целый пакет и рассказ о них весьма и весьма поверхностный, наверняка что-то упущено, а экспертиза не проводилась. Догадки можно строить до бесконечности...
     
  10. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Пожароопасность - от зависания щёток. Фотография в предыдущем посте сделана на стабилизаторе 30 кВА.
    А предупреждение к температурам отношения не имеет, скорее - что китаец, хотя... В данном случае - производственный брак. Вообще говоря, мне приходилось брать у поставщиков стабилизаторы с сервоприводом - Rucelf и Ресанта. Я просил в сервис-центре открыть стабилизаторы и продемонстрировать их работу. Открыли и продемонстрировали. А в случае с 30кВА - на регулируемом атотрансформаторе две рабочих поверхности, так внешняя оказалась идеальная, а тыльная - непросматриваемая - дефективная. Но заменный трансформатор в дело пойдёт - я думаю, на замену неисправного в 10 кВА стабилизаторе - там одна рабочая поверхность. Или намотают 100 витков алюминиевого обмоточного провода - и в релейный стабилизатор. Как сказал известный персонаж у Классика: "... на польты ройдут. Белок из них делать будут...";)
     
  11. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Обычный китаец с релейной крммутацией. Если брать, то 10кВА - там переключающие контакторы хорошие - не поворачивается язык назвать их реле. Защита у всех стабилизаторов такого типа одинаковая и надёжная. Что до пожароопасности - всё нормально. Если хотите, чтобы всё было безопасно, поставьте до стабилизатора УЗО, а в помещении автономную систему аэрозольного пожаротушения.
    [​IMG]

    Ставьте лучше в коридоре - в сыром помещении не надо. Он щёлкает, но в коридоре - не страшно. Если хотите, чтобы работал долго, нагружайте не более 4 кВт, т. е. наполовину (полезная мощность 7...8 кВт)
     
  12. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    772

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    772
    Вроде бы долговечность Китайского релейника больше зависит от того как часто скачки в сети происходят если щёлкает целые сутки вряд ли долго проживёт, у меня Руселф 6000 SRW / L когда гарантия закончиться думаю поэксперементировать с искрогашением путём впайки кондёров https://www.atof.ru/pea/relay/rl_050.shtml, а так нагрузка до 2 кВт, но при очень большом скачке стабилизатор просто выключается перехожу тогда на сервопривод (правда не так часто было это, видимо очень мощная сварка у кого то)
    Ну о долговечности и о экономии на оплате, подключены три стаба на разные фазы, все три использую только в сильный мороз, а так влючён всегда только один путём выбора на максимальное входное напряжение в основном до 260 вольт, переключение всего дома не больше минуты занимает, ноябрь месяц 180 кВт всего нагорело, к примеру если бы использовал фазу с входным 190 вольт (которая также сейчас имеется) намного больше бы накрутило
     
  13. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Начнём с того, что цепи искрогашения в стабилизаторах есть - в стабилизаторах первого поколения 2.2мкФ, в стабилизаторах второго поколения 0.22мкФ. Номинал резистора я не помню - толи 10, толи 200 Ом. Я ещё использую варисторы.
    Как я понял из своего опыта, долговечость релейных стабилизаторов зависит только от нагрузки. В Вашем случае стабилизатор загружен почти наполовину. Полезная мощность около 5кВт.
    Что касается просадок от мощной сварки, мне кажется лучше использовать релейник, т. к. легче должен отрабатывать резкие скачки напряжения. Но Вы утверждаете, что срабатывает защита. Остаются только дорогие с симисторной коммутацией. А для сервопривода скачки - очень тяжёлый режим. Как он у Вас их отрабатывает?
    А то, что Вы используете разные стабилизаторы на 3 фазы - это разумно, когда нет трёхфазных нагрузок.
     
  14. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    772

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    772
    Сервопривода два Энергомаша 3000 Ва, скачки такие были только два раза от 230 до 170 вольт релейник просто отключался, сервопривод справился, ну тогда в дальнейшем лучше отключаться от линии и на бензогенератор переходить, раза два в году потерплю
     
  15. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Да, Вы правы, лучше стабилизаторы не насиловать.
     
Статус темы:
Закрыта.