1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нестандартная топология трассы от кухонной вытяжки

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Arrex, 03.12.13.

  1. Arrex
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Arrex

    Участник

    Arrex

    Участник

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Нестандартная топология трассы от кухонной вытяжки
    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста, допустима ли следующая топология трассы от кухонной вытяжки (см. схему в конце сообщения):
    Отверстие в вентиляционную шахту на кухне (дом КОПЭ-44м) диаметром 100м отстоит от потолка на 210мм, в отверстие устанавливаем соединительное колено 90° для плоских и круглых каналов с переходом на плоский канал 55x110мм (на схеме обозначен (1), далее трасса поднимается над кухонными шкафами и поворачивает на 90 градусов - путем установки колена вертикального 90° для плоских каналов (на схеме -(2), далее еще один поворот трассы - теперь уже в горизонтальной плоскости, и непосредственно у вытяжки поворот в вертикальной плоскости и переход к вытяжке (7).
    Дело в том, что верхние кухонные шкафы очень высокие, расстояние от потолка 60мм, есть желание избежать прохождения трассы внутри шкафов, поэтому трасса вначале поднимается на 200мм выше вентиляционного отверстия в стене, а к вытяжке опускается ниже вентиляционного отверстия в стене.
    Вытяжка http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=419009&hid=90581

    Вопросов собственно два:
    1) будет ли осуществляться вытяжка, несмотря на количество поворотов трассы ?
    2) будет ли осуществляться вентиляция при выключенной кухонной вытяжке, если в тройник для плоских каналов - обозначен на схеме (3), установить соединитель с клапаном для плоских каналов, обозначен на схеме (2) ?
    Спасибо.
    Схема раскрывается по клику.

    [​IMG]
     

    Вложения:

    • vents.jpg
    Последнее редактирование: 03.12.13
  2. Graveland
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    905
    Благодарности:
    264

    Graveland

    Живу здесь

    Graveland

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    905
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ужас)

    Эффективность вытяжки будет нулевая. С учетом класса вытяжки - минусовая)
    У нее должен быть режим рециркуляции - его и используйте.
    вентиляция при выключенном приборе возможна, зависит от ряда факторов.
    Но вообще в вытяжки стоит антивозвратный клапон, который в принципе должен припятствовать этому процессу.
    не расчитывайте на вентиляцию через вытяжку.
     
  3. piccaninny1972
    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    piccaninny1972

    Участник

    piccaninny1972

    Участник

    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для нормальной работы вытяжки скорость ветра по краям зонта должна быть от 0,3 до 1 м/с, в зависимости пристенный ли он, или островной, высоты от площади выделения вредностей и др. при таком расходе, из жизненного опыта, выходной воздуховод должен быть от 250мм в диаметре при допустимой скорости по воздуховоду 5-7 м/с. Еще нужно рассчитать сопротивление вытяжной шахты до кровли. Сотая гофра это ноль производительности и выброшенные деньги.
     
  4. piccaninny1972
    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    piccaninny1972

    Участник

    piccaninny1972

    Участник

    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Естественная тяга будет работать через вентилятор.
     
  5. Аnatolii01
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Аnatolii01

    Участник

    Аnatolii01

    Участник

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кагул
    Да, но с меньшим КПД и большем шумом...
    Нет.
     
  6. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.150
    Благодарности:
    632

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.150
    Благодарности:
    632
    Адрес:
    Новомосковск
    Добрый день.
    Интересуют аналогичные вопросы, по приведенной ТС схеме, с разницой в том что круглый канал 125й и плоский 60/204, и выход не в общий вентканал а в стену.
    А так же есть возможность, если это существенно повысит производительность, заменить все участки прямоугольного канала на круглый.