1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Модернизация Viadrus U26

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Zhekos555, 14.12.13.

  1. Zhekos555
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Zhekos555

    Новичок

    Zhekos555

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Saku, Harjumaa, Estonia
    Модернизация Viadrus U26
    На форуме было несколько тем по поводу автоматизации тд котлов. Мой вариант позволяет подходить к котлу только для растопки и добавки топлива. Все регулировки, задвижки, насосы автоматически. Плюс возможность управления и мониторинга через интернет. В плане автоматическая подача топлива, переносной пульт/монитор и возможно авторозжиг. Скоро будет небольшой видеоотчёт
     

    Вложения:

    • IMG_0780.JPG
    • IMG_0779.JPG
    • IMG_0778.JPG
    • IMG_0777.JPG
  2. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Краснокаменск
    Как планируете механизировать подачу топлива?
     
  3. Zhekos555
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Zhekos555

    Новичок

    Zhekos555

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Saku, Harjumaa, Estonia
    Попробую пеллеты, шнек, наддув. Не продумана пока безопасность такой подачи.

    Видео отчёт тут.
     
  4. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Новосибирск
    Молодец!... Внушает. А как подстраивается вторичный воздух (алгоритм)?
     
  5. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Очень не плохо. Пока планируется, замени алюминиевую гофру на дымоходе на нержавейку. Удачи:hello:
     
  6. Zhekos555
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Zhekos555

    Новичок

    Zhekos555

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Saku, Harjumaa, Estonia
    Это нержавейка :)
     
  7. Zhekos555
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Zhekos555

    Новичок

    Zhekos555

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Saku, Harjumaa, Estonia
    Динамически, взависимости от температуры внутри топки и температуры отходящих газов. При растопке воздух подаётся снизу, при достижении рабочей температуры включается вторичный воздух, снизу практически закрывается.
     
  8. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Новосибирск
    Количество шагов ШД вторички как вычисляется?
     
  9. serg44
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114

    serg44

    Живу здесь

    serg44

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Местные МЫ
  10. Agr11
    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    15

    Agr11

    Участник

    Agr11

    Участник

    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    15
    Добрый день,

    Задался вопросом модернизации данного котла. Стал изучать варианты, хочу посоветоватся со знающими людьми о том, что накопал за несколько дней.

    Дано:
    Дом, отапливаемая площадь: 200 кв. м.
    Котёл Viadrus U26 6 секций (30-35 кВт) (без воздушного нагнетателя)
    Viadrus_U26_apkures_katls.jpg
    Дымоход 200мм метров 7-8 в высоту
    СО закрытого типа с принудительной циркуляцией. Объём в системе около 120 литров, без ТА.
    Топлюсь углём, в холодные месяцы уходит до 2т. Подбрасываю каждые 3 часа (С помощью участников форума выяснил, что я в неправильном режиме топлю, но сейчас не о том), температура никогда не поднимается выше 60 градусов.
    С ионным котлом расход в холодные месяцы был около 6-7000 кВт, при температуре дома 21 градус и на улице -10-25. Думаю, что это можно взять за основу для расчёта теплопотери (примем кпд в 90%): 7000000/30/24/200/0.9 = примерно 55 ват на кв. м в час (или я тут ошибаюсь и теплопотери не так расчитываются?)

    Живу в Риге, цены на уголь и пеллеты хорошего качества у нас примерно равны - 180 евро/тонна.

    Из модернизации рассматриваю установку пеллетной горелки. Но у данного котла есть особенность: он двух дверный, а посредине, как видно, промежуток. В нижней двери камера сгорания видна в 10 см щели, поэтому установка в нижнюю дверь, как обычно делают, обычных горелок невозможна.

    и вот какие возможны варианты:
    1) Утсановить в нижнюю дверь горелку для жидкотопливных котлов. Особенность в том, что у неё узкое сопло. Мне предложили EE UNI 16/5 (EccoEnergo). Выглядит примерно так:
    eeuni.jpg
    Подходящая мне горелка с соплом (110мм) имеет мощность 16 кВт. Но по заверениям продавца имеет запас в 5 кВт на увеличение (честно говоря не знаю, можно ли доверять этим словам).
    С ней, я бы ещё установил полочку (примерно на уровне верхней двери, в котле есть рёбра), для того, чтобы задержать тепло.
    Цена горелки и 1.5 метра шнека: 1110 евро (цену на работу пока не спрашивал)

    2) Установить горелку в верхнюю дверь. Тут два варианта:
    2.1) Литовцы предлагают греческую горелку Мегатерм, выглядит примерно так (простите за мелкие картинки, у них на сайте только такие. Схема увеличивается до номрального размера):
    U26-MEGATHERM-3-150x150.jpg U26-MEGATHERM-2-150x150.jpg U26-MEGATHERM-schema-pjuvis-Giles-Inzinerija.jpg

    С их слов, за счёт удлинённого сопла, тепло идёт под дымоотводными трубами, а не сразу в них. Кроме того, внутрь дымоотводных труб предлагают сунут скрученные металические пластины, для дополнительного съёма тепла.
    Стоит горелка со шнеком и с работой: 1120 евро

    2.2) Местные предлагают горелку Ferroli SUN P7:
    ferroli-sun-p7-pellet-ego.jpg
    У неё длинна сопла 170мм, а расстояния от края котла до секции дымоотводов - 230мм + ещё где 30-50мм дверца, т. е. пламя будет недоставать и просачиватся напрямую на выход (или не будет, т. к. поток воздуха нагнетает?).
    Тут тоже предлагают сунуть теплосъёмники в дымоотводы. Кроме того предлагают заглушку, чтобы "если что" горелку скрутил, заглушку прикрутил и можно топится как раньше.
    Стоит горелка со шнеком и работой: 1280 евро

    3) Тоже нашёл у местных. Вариант готового модуля, выглядит так, с моим котлом и горение в котле Viadrus U22:
    plumbing-heating-boilers-boilers-solid-fuel-1-1.800.jpg

    Стоит такая штука: 1300 евро (цену на работу ещё не назвали, но работы больше, т. к. нужно приподнять котёл, а значит и обвязку).

    Похожая штука есть у поляков, именно под мой котёл:
    42ba9b257628e1f0842beeb37e61ae36.jpg

    У них цена: 865 евро (но на запрос о том можно ли доставить в Латвию они не ответили)

    Отмечу ещё, что отдельно бункер на 200 литров стоит примерно 250 евро, но теоретически, его можно хоть из бочки сделать (видел такое. выглядит, правда, не очень эстетично).

    Итак, что я определил для себя по этим пунктам:
    по 1му пункту:
    + можно разделить топку полочкой
    - не известно, хватит ли мне 16 кВт и если там заявленые +5 кВт.

    по пункту 2.1 и 2.2:
    + Мощностей горелок хватает
    - меня всё таки смущает, что пламя возится с самого верху. Схема у литовцев вроде показывает течения воздуха, но. рисовать я и сам так могу.

    По пунткам 1 и 2 - нравится, что пеллеты на площадку для горения попадают просто ссыпаясь на неё. Нету никаких дополнительных шнеков и т. п., когда бывает, что пеллеты в месте подачи начинают тлеть и тление идёт внутрь.
    По параметрам защиты и датчиков горелки из пунтков 1 и 2, как я понял, схожи.

    по пункту 3:
    Не совсем понимаю, как удаляется мусор из горелки.
    + заявлено, что можно сжигать кроме пеллет так же угольную крошку, опилки, щепу и т. п. (до 3см в диаметре). Вероятно, максимальное КПД, с учётом того, что огонь проходит через нижние колосники и упирается в верхние дымоотводные трубы.
    - Не внушает доверия механихм подачи пеллет (читал, что у таких частенько проблемы. то со шнеком, то с обратной тягой). Вся система дороже (местная) и думаю, более дорогая установка будет.

    В общем то и всё. Буду благодарен за советы, да и просто за дискуссию, которая поможет определить оптимальный вариант.
     
    Последнее редактирование: 18.10.14
  11. Чернигов
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258

    Чернигов

    Живу здесь

    Чернигов

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Чернигов
    может на этот вариант сварить теплообменник и не трогать Ваш котел -будет у Вас два котла-
    а так можете еще здесь посмотреть
    ООО "Общемаш"
    https://www.ecogorelki.ru/katalog/
     
  12. Agr11
    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    15

    Agr11

    Участник

    Agr11

    Участник

    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    15
    Про теплообменник я думал, но по факту цена на него с установкой не намного ниже приведённых выше цен, а автоматизации никакой.
     
  13. Чернигов
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258

    Чернигов

    Живу здесь

    Чернигов

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Чернигов
    как это никакой а горелкой и подачей топлива кто и что управляет и в зависимости от чего -
     
  14. Agr11
    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    15

    Agr11

    Участник

    Agr11

    Участник

    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    15
    Управление этими горелками идёт от контроллера, в котором настраивается:
    1) Температура обратки.
    2) Время ссыпания пеллет
    3) Время ожидания (сгорания)
    Эти параметры подбираются под конкретный случай (фактически - методом тыка).
    Принцип такой: выставляем обратку (скажем 60 градусов), ссыпание 2 сек, ожидание 10 сек. До тех пор, пока котёл не дошёл до заданной температуры он работает в режиме: ссыпал, подождал, ссыпал, подождал. Как только дошёл до заданной - затухает. Как только упала - разгорается (там есть автоматический поджиг). А поверх всег этого, контроллер подключается к коматному термометру. Ставим его скажем на 21 градус. Когда дома 21.5 - на контроллер идёт команда отключения. Контроллер передают команду затухания горелке. Когда дома упало до 20.5, идёт команда на конроллер, он разжигает пеллеты и начинает режим ссыпния-ожидания.
    Всё обслуживание: раз в 3-5 дней досыпать в бункер пеллет, раз в тонну почистить горелку (а некоторые имеют функцию самоотчищения), раз в пару недель вынести золу.
     
  15. Чернигов
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258

    Чернигов

    Живу здесь

    Чернигов

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Чернигов
    а пишите что автоматизации никакой-может все таки управление от температуры подачи-