    Газлюкс ошибка Е6, нет розжига
    Проблему устранил, думаю, это типовая неисправность газовых котлов. Решил поделиться здесь.
    Газовый клапан щелкал, высоковольтный трансформатор издавал характерный звук (треск), но искра между электродами проскакивали лишь изредка или не проскакивала вообще. Были прошиты высоковольтные провода идущие от блока розжига к электродам. Как это происходит можно увидеть в полной темноте, если прикрыть свет от панели индикации. Пока менять не стал, ограничился дополнительной изоляцией в виде термоусадки.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
  3. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Не плохо бы проверить зазор между электродом и горелкой. Если большой то вполне может плохо разжигаться.
     
  4. Pol66
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7

    Pol66

    Участник

    Pol66

    Участник

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Губкин, Белгородская обл.
    Спасибо, я, тоже заметил, что зазор между электродами может быть, критичным. На 2-3 мм побольше и искра у меня пропадала. А электроды, я думаю, со временем обгорают и становятся короче. На форуме у проффи сервисменов подсмотрел совет увеличивать емкость конденсатора в схеме поджига с 0,1 мкф до 0,5 мкф, что бы увеличить мощность искры.
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    И она мощнее не там бить будет.
     
  6. alekseevih
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    43

    alekseevih

    Живу здесь

    alekseevih

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    КРАСНОДАР
    У меня хорошо искрит, хорошо зажигается, пламя в норме, но через 10 секунд отключается и так три раза, потом выдаёт ошибку Е6. Датчик ионизатора почистил, прозвонил провод к датчику, но толку нет. Где ещё копать?
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    @alekseevih, заменить плату управления.
     
  8. alekseevih
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    43

    alekseevih

    Живу здесь

    alekseevih

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    КРАСНОДАР
    Плату менять дорого, и искать долго. В самой схеме не пытались найти неисправность?
     
  9. alekseevih
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    43

    alekseevih

    Живу здесь

    alekseevih

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    КРАСНОДАР
    Решено! Просто фазу и ноль поменять надо, на электроде ионизации всегда должна быть фаза, хорошо вовремя нашёл инфу, а то уже хотел над платой издеваться в поиске неисправности.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    А что, настенники Газлюксовские фазозависимые?
     
  12. Dimmaa1974
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    Dimmaa1974

    Участник

    Dimmaa1974

    Участник

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Рязань
    Здравствуйте. Котел Газлюкс Стандарт 24. Летом при горячем водоснабжении работает отлично. Зимой при включении отопления начинает по несколько раз в день загораться ошибка е6 (не распознает пламя), при этом пытается загорается правая половина газовой горелки, а левая, где электрод ионизации только пытается. Поменял фаза-ноль в розетке, поменял электрод ионизации, дополнительно заизолировал провод ионизации и поджига, почистил горелки и вентилятор, заменил пересостат, тяга нормальная, один хрен ошибку выдаёт. При включении горячей воды, ошибка пропадает и котел снова нормально работает. Так же заметил, что если неплотно прикрутить крышку закрытой камеры сгорания, появляется тяга и котел отлично загорается, но при этом ощущается сильный хлопок. Кажется, где-то собака рядом зарыта. Кто подскажет причину поломки?
     
  13. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716
    Адрес:
    Брянск
    Это не поломка, а неисправность с тягой. Загляните в трубу, там, возможно, птицы гнездо свили. Да и форсунки осмотреть и продуть не мешало бы .
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Не пытайтесь излагать вашу проблему с помощью сложноподчинённых предложений.
    Масло масленое получается.
    В огороде бузина, а в Киеве дядька.

    100% с дымоудалением проблемы.
     
  15. vkramor
    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70

    vkramor

    Живу здесь

    vkramor

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Tyumen region Ishim
    Тоже думаю что скорее всего проблема с дымоудалением, но если там всё в порядке то можно проверить давление газа на соплах, в инструкции есть эта процедура, если не ошибаюсь то при минимальном режиме это 2.4 mBar, А так обычно эта неисправность исчезает при чистке камеры сгорания и проверки дымохода.