Залил плиту, стоит неделю в тепляке, температура не ниже +10. Появилась проблема - ветром порвало крышу, пошел снег, растаял и пролился лужами на схватившуюся плиту. Бетон сильно намок. Прощелкал по верху - от 50 до 95 кгс/см2 (бетон м300 w8 c пмд до -10, заливали в +1 по Цельсию). Воду как мог убрал, кинул пеноплекс 50 мм на отмостку, по бокам и на плиту, накрыл тентом. Приезжали друзья монолитчики, посмеялись, пошутили по дружбе гидромолотом и сказали, чтобы я вообще не парился и спокойно спал до весны. Насколько мне известно, до замораживания нужно чтобы бетон набрал 50% марочной прочности, у меня сейчас около 30%. Сейчас на улице 0, с завтрашнего дня понижение до -10. Вопрос - греть еще (солярка дорогая) или выключать пушки и оставлять утепленной и накрытой? Насколько быстро плита промерзнет под одним слоем эппс 50 мм?
Для фундаментной плиты достаточно М200, а 50% от М200 эт М100. Утеплите сверху чем-нибудь и до весны.
под плитой 500 песка морского с трамбовкой через 10-15 см, ниже суглинок, на 2 м начинается крошево известняковое с глиной, на 6 м плита известняк. гв на -4 м.
Забыл - под самой плитой пупырки - плантер. и еще, опилками можно сырыми засыпать или нужно сухими обязательно?
@gatch78, если под плитой нет утеплителя, достаточно сверху 50мм пенопласта или 10-20см опила +ветрозащита.
Вот и ладушки, у меня эппс 50 мм лежит. буду ломать тепляк, опилок насыплю на отмостку еще. большое спасибо за отклик!