    1. Теплообменник.
    труба в трубе. Внутренняя 12 мм медная 15 м, наружка или медь 19мм на века, или дёшево и сердито пнд 20-25 мм.
    Не решу никак разбить ли на 2- 3 параллельных участка или пустить одним куском 15 м.
    Для насоса и меньшей дельты по воде вход-выход лучше 3 параллельных ветки. А вот для теплообмена фреон-вода вопрос!
    2. Собственно сам агрегат. То что он будет на R22 это уже решено, у меня баллон с R22 есть)
    А вот начинка. Каппилярка отпадает, с ней хорошего сора не получишь. Далее ТРВ или электронное ТРВ? Стартстоп или инвертор? Вообще в каких комбинациях выпускались кондиционеры на R22? Делали ли инверторы с механическим ТРВ? Электронных трв боюсь, там мозгов много, при подключении и настройке могут быть сложности.
    И некоторые мысли:
    Брать кондишн помощнее для меньшего обмерзания испарителя.
    Теплообменник внутреннего блока чтобы не выкидывать, подключить последовательно с внешним испарителем тоже для меньшего обмерзания и лучшего теплообмена.
    Почему в зимних моделях кондиционеров не делают подогрев поддона медным змеевиком, включенным последовательно с испарителем. Где грабли?
    Вынести компрессор из внешнего блока в подвал, там тепло круглый год.
     
  2. Vanguard
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21

    Vanguard

    Живу здесь

    Vanguard

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Столько вопросов сразу) Скажите лучше, какие нужды планируется покрыть ТН?
     
  3. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    В самые морозы на дом хватает мощности в 6 кВт при электрическом отоплении.
    Есть так же твёрдотопливный котёл. Так что отопление в общем-то имеется.
    Но если бОльшую часть времени из отопительного периода мне не придётся топить котёл, это уже значительно повысит комфорт и сэкономит средства.
    Думаю ТН нужен с максимальной мощностью от 4 до 6 кВт. при температурах -5...-20... (?)
     
  4. Vanguard
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21

    Vanguard

    Живу здесь

    Vanguard

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    1. Конденсатор лучше ставить пластинчатый фреон-вода. Для разминки можно и внутренний блок в бочку засунуть и гонять через эту бочку воду по системе отопления.
    2. Электронное ТРВ не обязательно использовать - стоимость у него приличная, можно и механическое. Инвертор или старт-стоп - инвертор денег стоит. Старт-стоп по себестоимости дешевле получается, но с ним могут быть проблемы - если слабая линия и низкое напряжение в сети, может не пускаться.
    Внешний блок + внутренний последовательно - тут есть и плюс и минус. Да, увеличится площадь теплообмена, соответственно мощность и температура испарения, но с другой стороны, увеличатся потери давления, что приведет к понижению температуры испарения.
     
  5. Wqwertyuiop
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    93

    Wqwertyuiop

    Живу здесь

    Wqwertyuiop

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Иркутск
    Нет смысла даже заморачиваться на такой агрегат. При -5 еще чтото и сыкономите "совсем мало" при -10 а тем более -20 может даже в минуса уйдете. Если и качать тепло то только из земли или воды там его больше и оно не имеет таких колебаний как воздух. Да и с батареями не будет такого эффекта как с теплым полом или воздухом. Медь для наружного в теплообменике ее стоит лучше металопластик. Посмотрите митсубиси зубодан хоть и дорогой но в вашем климате вещ будет прилично экономить.