1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Непонятки в работе пульта Kiturami

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AndrewSkull, 22.09.13.

  1. AndrewSkull
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    AndrewSkull

    Участник

    AndrewSkull

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Непонятки в работе пульта Kiturami
    Всем доброго времени суток! Потихоньку за месяц собрал отопление на Kiturami STSO-25. На этих выходных привез кубик соляры, все запустилось со второго раза (первый раз - насос воздух прокачивал). Греет замечательно. Но есть какая-то непонятка с работой пульта CTR-5700PLUS. В общем, странно работает датчик комнатной температуры. Мало того, что он врет на 2 градуса - на экране 25, по факту рядом с ним 23. Так еще и температура "подвисает". Т. е. ночью в комнате уже 20, а то и ниже, а он все еще 25 показывает. В итоге, приходится выставлять на градус выше, и тогда котел нормально догоняет температуру до заданной (с учетом 2 градуса разницы). Это мне так повезло, или еще у кого глючит?
     
  2. AndrewSkull
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    AndrewSkull

    Участник

    AndrewSkull

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эмм, расскажите, хоть, кто какой режим работы использует? может, просто использовать режим работы\выключения и регулировать температуру теплоносителя?
     
  3. SamodelkinS
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20

    SamodelkinS

    Живу здесь

    SamodelkinS

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    поселок городского типа Крестцы
    Приветствую! У меня stso 13 с таким же пультом. Подвирает так же на пару градусов. Заметил что когда котёл выключен с розетки, при включении показывает реальную температуру! стоит постоять немного, даже в нерабочем состоя котла, температура растёт,как будто внутри пульта что либо подогревается!
    По подвисанию - может просто пульт не в правильном месте установлен? У меня всё нормально работает по температуре помещения (с учётом 2 гр).
     
  4. AndrewSkull
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    AndrewSkull

    Участник

    AndrewSkull

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, про то, что врет прочитал, что можно откалибровать.
    Про подвисания - висит рядом с дверью, на уровне 1,6 метра примерно. Ночью на кухне дубак, дверь открыта и вкомнате тоже. А он один фиг 25 кажет.
     
  5. AndrewSkull
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    AndrewSkull

    Участник

    AndrewSkull

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В общем, как-то странно. произвел коррекцию пульта до -4 (опытным путем узнал, что одна единица - 0,5 градуса). после этого пульт стар работать более-менее адекватно. чутка, конечно, запаздывает, но в пределах одного градуса. тему можно закрывать.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.186
    Благодарности:
    17.737

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.186
    Благодарности:
    17.737
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Закрывать тему рано.
    У меня тоже подвисает Тпом. Корректировкой не лечится (показывает адекватно, но подвисает капитально).
    И кроме того, наблюдал такой вот эффект:
    - на пульте (да и в помещении) +20С
    - отключили свет (авария на подстанции)
    - за 5 мин переключился на генератор (3 кВт) +стабилизатор + УПС (с действительно чистой синусоидой!)
    - котел, насосы запустились нормально
    - но на пульте, вместо +20С высветилось +18, хотя тепло из помещения не ушло, по "контрольному" градуснику все так-же +20
    - все время работы "от гены" (4 часа), котел работал со штатными (как и всегда) цинлами, но держал +18 (по "контрольнику" - +20)
    - как только питание "от сети" восстановилось - опять на пульте +20
    :ogo::faq:
     
  7. loredo
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    loredo

    Новичок

    loredo

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Доброго всем времени!

    Недавно приобрел котел kiturami sts-25 при работе столкнулся с такой проблемой. Если выставить температуру, к примеру 15 градусов, а в помещении 10 градусов, котел работает до тех пор пока не нагреет до заданной температуры, и тут вопросов нет, все четко. А после этого температура в доме падает, а на пульте CTR-5700 PLUS все те же 15 градусов. Если котел выключить при помощи пульта и подождать минут 15, то после включения на пульте будет на 2-3 градуса ниже установленного и он включается. Даже если не производить никаких манипуляций, где-то примерно, просев на три градуса ниже установленной температуры, значение на пульте резко меняется на 12 градусов и котел запускается. Перепробовал разное расположение пульта, думал может от стены подогревается, дул на него эффект один и тот же. В чем может быть дело? Или возможно это норма для этих котлов и температуру необходимо ставить на три градуса выше от желаемой!
     
  8. loredo
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    loredo

    Новичок

    loredo

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Искал вчера весь день инфу по данной ситуации, в итоге открыл тему на этом форуме и чисто случайно наткнулся на эту. Да здравствует поиск! :no:
    У меня ситуация аналогичная:
    Недавно приобрел котел kiturami sts-25 при работе столкнулся с такой проблемой. Если выставить температуру, к примеру 15 градусов, а в помещении 10 градусов, котел работает до тех пор пока не нагреет до заданной температуры, и тут вопросов нет, все четко. А после этого температура в доме падает, а на пульте CTR-5700 PLUS все те же 15 градусов. Если котел выключить при помощи пульта и подождать минут 15, то после включения на пульте будет на 2-3 градуса ниже установленного и он включается. Даже если не производить никаких манипуляций, где-то примерно, просев на три градуса ниже установленной температуры, значение на пульте резко меняется на 12 градусов и котел запускается. Перепробовал разное расположение пульта, думал может от стены подогревается, дул на него эффект один и тот же. В чем может быть дело? Или возможно это норма для этих котлов и температуру необходимо ставить на три градуса выше от желаемой!

    Не подскажите, как происходит процесс калибровки?
     
  9. SamodelkinS
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20

    SamodelkinS

    Живу здесь

    SamodelkinS

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    поселок городского типа Крестцы
    Рядом с пультом вешали градусник? На моём всё чётко.
    Есть такое! Походу косячёк с пультами CTR-5700 PLUS
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.186
    Благодарности:
    17.737

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.186
    Благодарности:
    17.737
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Для CTR-5700 PLUS, функцию "Калибровка" не нашел. У меня пульт CTR-5000. Просил укомплектовать котел именно "старым" пультом из-за "ограниченного/упрощенного функционала" CTR-5700 PLUS.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.186
    Благодарности:
    17.737

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.186
    Благодарности:
    17.737
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Loredo, вопрос на форуме К-Ц СЗ видел, думаю Дмитрий ответит, но не сразу, - загружены они сильно работой.
     
  12. AndrewSkull
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    AndrewSkull

    Участник

    AndrewSkull

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    если не изменяет память - держать нажатой кнопку режима дом\запуск по таймеру пока не появится 0 на экране. после этого стрелками регулировки температуры надо выставить коррекцию. одна еденица примерно 0,5 градуса. у меня среднее между -5 и -4. сейчас -4, более-менее привык. вообще, разница нелинейна, посему приходится несколько раз калибровать на разных температурах.
     
  13. loredo
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    loredo

    Новичок

    loredo

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Нет градусник не прям у пульта, но достаточно рядом, да на самом деле там без всяких градусников чувствуется дубак.

    А в чем отличия по функционалу? Я думал они идентичны кроме жк дисплея.
     
  14. serghm
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    23

    serghm

    Живу здесь

    serghm

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Дедовск
    Похоже у Вас проблема с пультом
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.186
    Благодарности:
    17.737

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.186
    Благодарности:
    17.737
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не устраивает меня "регулировка кнопками".