    Добрый вечер.
    Обращаюсь к вам за помощью. Беда следующая. В этом году сделал новую крышу двух скатную покрытой мягкой кровлей. Мансарду под крышей решил сделать жилой, делал вроде все по технологии с вент зазором на данный момент вата мокрая которая под крышей. и много кондинсата на пленке которая внутри особенно которая прилегает в к доске там прям вода.
    Крыша выполнена по следующей технологии 1. УСБ покрыта мягкой кровлей 2. брус 50на50 (вент каркас) 3. Дифузионная мембрана, 4. Доска, 5. Пароборьер 6 Стропила 150+брус 50 7. Минвата 200мм 8. Пароборьер 9. Подшито доской
    Первый этаж отапливается температура около 17-19 градусов, второй не отапливается но лестничный проем 2м на 2м, постоянно открыт. Влага появилась около 3х недель назад но месяца 1,5 назад была залита стяжка пола на первом этаже около 50кв.м я подозреваю что вся влага с пола поднялась и осела на вате в следствии чего она и мокрая. Тогда вопрос как высушить. Либо подозреваю что из за перепада температур первого и второго этажа образуется конденсат поэтому и сыро. Влажность на втором этаже очень высокая. Окна на втором этаже держу открытыми на проветривание. Если кто сталкивался с данной ситуацией. Прошу подсказать что делать? Также доска уже покрылась белым мхом.
     
  2. Dmitry62
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    598

    Dmitry62

    Живу здесь

    Dmitry62

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    598
    Адрес:
    Рязань
    Ну во-первых разбирайте всё утепление вашей мансарды чем скорее, тем лучше. На пол второго этажа раскатываете пергамин, либо свою пароизоляцию (если сможете её снять в виде рулонов, а не порезаных кусков). На неё раскладываете ваш утеплитель для просушки (если он действительно является базальтовым (Технониколь, Изорок, Роквул, Парок и т. п), а не стекловолокном (Урса и т. п.) Окна второго этажа оставьте открытыми. Лестничный проём перекрываете и утепляете (тем же самым утеплителем), оставив только люк для возможности попадания наверх (его тоже сделать утеплённым)
    Если вы не ошиблись в написании порядка, то пункт 5 категорически противопоказан! Его нужно удалить из системы! Пункт 4 возможен, если эта обрешётка сплошная. Если она разреженая, то это рисковано.

    Рассуждаете верно - и то и другое... Влагонакопление началось раньше (когда отопление дали)... Стяжка дала ударную дозу влаги...НУ а с мелочами надо разбираться...

    У Вас дом случайно не из Газосиликата?
     
  3. Максим1515
    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Максим1515

    Участник

    Максим1515

    Участник

    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк
    Нет дом старой постройки из дикого камня.
     
  4. Максим1515
    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Максим1515

    Участник

    Максим1515

    Участник

    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк
    Ошибки нет когда строители поставили стропила натянули пароборьер после чего набили доску и хотели крепить ЮСБ прямо на доску на я внес коррективы из тех документов по монтажу что на доску бьем дифузионную мембрану после рейку 50на50 после на рейку юсб, но паробарьер под мембраной и доской не кто не убрал якобы так лучше будет, потом вата 200 потом пароборьер и доска.
     
  5. Максим1515
    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Максим1515

    Участник

    Максим1515

    Участник

    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк
    Вата вроде как изорок (синяя упаковка) в квадратах 30 плотность базальт
     
  6. Максим1515
    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Максим1515

    Участник

    Максим1515

    Участник

    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк
    Если начну интенсивно отапливать второй этаж это не спасет?
     
  7. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Убирайте верхнюю пароизоляцию. Если обрешетка из доски всплошную, то ее тоже необходимо проредить.
    Чем больше будете топить, тем конденсата будет больше.
     
  8. welwet
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    475

    welwet

    Живу здесь

    welwet

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Киров
    Да уж...Всегда удивляют такие строители. Они хоть немного в физике материалов понимают? Согласен с выше написанным. Верхнюю пароизоляцию срочно нужно убирать.
     
  9. Максим1515
    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Максим1515

    Участник

    Максим1515

    Участник

    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк
    Нет доска положена с шагом сантиметров 20-25. За верхнюю пароизиляцию согласен с понедельника будут разбирать пирог утепления, То есть как я понял пар проходит через первую пароизоляцию потом через вату а на второй оседает и превращается в воду, то есть если бы не было второго пароизолятора, пар проходил дальше через мембрану и улетучивался в вент зазоре?
     
  10. Максим1515
    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Максим1515

    Участник

    Максим1515

    Участник

    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк
    То есть как я понял пар проходит через первую пароизоляцию потом через вату а на второй оседает и превращается в воду, то есть если бы не было второго пароизолятора, пар проходил дальше через мембрану и улетучивался в вент зазоре?
     
  11. Максим1515
    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Максим1515

    Участник

    Максим1515

    Участник

    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк
    На сколько должно быть герметично приклеен между собой первый пароборьер из нутри?
     
  12. Fredivova
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    22

    Fredivova

    Живу здесь

    Fredivova

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Химки
    Я не профи но посвоему опыту и кучу ошибок очень и ещё раз очень герметично
     
  13. Максим1515
    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Максим1515

    Участник

    Максим1515

    Участник

    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк
    Ясно будем переделывать.
     
  14. Fredivova
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    22

    Fredivova

    Живу здесь

    Fredivova

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Химки
    Пар не должен проходить через внутреннию пароизолятцию
     
  15. Максим1515
    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Максим1515

    Участник

    Максим1515

    Участник

    Регистрация:
    05.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк