    Стоит ли думать о ТН?
    ДД уважаемые! Вопросы может идиотские, т. к. на практике с ТН не сталкивался.
    Преамбула:
    есть у нас необычный такой коттеджный поселок https://www.rs63.ru/archives/57/3086/. Проект практически скончался и сейчас распродается занедорого. Засада в том, что газа там нет и не будет, а э/энергия стоит 5,20 за кВт*час, что делает приобретение нецелесообразным.
    Т. е. имеем каркасный 2-х этажный домик на 130 кв. м. с отоплением электрическими теплыми полами (заявляется что 5кВт хватит) на самом берегу речки - половина дома нависает над водой. Глубина речки в этом месте 1,6 метра, не перемерзает зимой.
    Вопросы:
    целесообразно ли установить ТН с использованием тепла речки?
    какой тип ТН оптимален?
    ГВС возможно?
    Можно ли летом использовать ТН как кондиционер?
    Как оценить капзатраты, сроки окупаемости и стоимость эксплуатации системы хотя бы в 1 приближении?

    В общем смогу ли я получить приемлемую стоимость эксплуатации такого домика снизив затраты за счет использования ТН?
     
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Да у вас домик почти как из романа Ф. Купера:super: сразу вопрос- если ТН ставить, полы переделывать будете? Так как если ТН+полы под него, то разница с существующим электрополом будем смело в 4 раза. Тем более не придется городить геоконтур, а только утопить под нависающим домом в речку пару бухт ПНД ;)
     
  3. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    Предполагается замена электрического ТП на водяной ТП + ТН в качестве системы отопления.
    домик мне только сегодня предложили занедорого, нужно относительно быстро понять стоит его покупать или нет.
     
  4. SNIKERS
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52

    SNIKERS

    Живу здесь

    SNIKERS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Барнаул
    С электрическим отоплением в месяц будет затрат при таком тарифе на 25-30тыр., а водяным ТП и геотермальным ТН около 6-7тыр.
     
  5. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    Я как то не понимаю, зачем топить х-метров бухты, а не проще делать забор воды, прогнать через нормальный самопромывной сетчатый фильтр и в теплообменник. Ведь не мегакубы же надо прокачивать. Просто у меня тоже участок граничит с рекой и мне вряд-ли дадут утопить туда бухту ПНД.
     
  6. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Балансировать на 1градусе по моему играть с огнем. Из практики температура воды зимой в реке не выше +3..:hello:
     
  7. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    А сколько метров трубы нужно будет затопить и важна ли геометрия "утопленника? речка небольшая, я не смогу занять несколько соток дна.
    если я правильно понимаю ваша модель evi02 мне примерно подходит.
     
  8. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    достаточно затопить 2е 100метровые бухты ПНД 32, если есть течение то сильно пушить бухты и не придется. Прежде чем приступать к домику всеж попробуйте у бывших хозяев добыть реальный месячный расход электричества, т. к. или вкладываться только в ТН и теплый пол или вдруг добавится и доп. утепление. По выбору модели верно.
     
  9. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    Ну прокачивать в разы больше объема воды, чтобы лед не успел сформироваться на теплообменнике. Тут конечно возникает особые требования к теплообменнику.

    @Rjavii, мои извинения, за то что вторгся в эту тему, просто задача немного родственная. Пока есть только фундамент дома, а хочется все предусмотреть заранее.
     
  10. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Больше к фильтрации, а с ростом прокачки, зашкалит и потребление перекачного насоса:ogo:
     
  11. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    Ну тогда остается ждать на основе фазового перехода, тут один вроде выкладывал свои изыскания, получение жидкого льда. Место для сброса этого жидкого льда есть, участок полуостров, по краем овраги, а сзади река.
    Или уж дх петли под речку пробурить. :)
     
  12. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    реальных данных просто нет, построено меньше десятка домов, продано еще меньше, в них еще никто не зимовал...

    никаких проблем, вы задали вопрос, который и меня интересовал тоже.
     
  13. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    ДХ петли бурить не надо)-просто так же опустить и все) а с фазовым переходом мудрить тоже нечего когда все под рукой,-бери, не хочу;)
    Тогда просто просчитайте ориентировочные теплопотери- калькуляторов в тырнете море или напрягите спецов, можно даже наших самарских дилеров. :hello:
     
  14. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    Не дадут мне в речку что либо утопить, максимум забор воды или тайно пробурить под речку. История проста, этот участок умыкнул перед носом замглавы (друзья помогли в земельном), так он взял участок внизу, на другой стороне речки.
     
  15. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    это понятно. судя по заявленному утеплению 7 кВт должно хватить, другое дело что фактическое исполнение есть "кот в мешке", но к этому я морально готов.
    А кондиционирование от такого ТН реализовать возможно? насколько затратно?

    Наших самарских дилеров я хорошо представляю вне зависимости чем они торгуют и к ним пойду в последнюю очередь. Отсюда вопрос: могу ли я приобрести оборудование непосредственно от производителя по более интересной цене?
     
    Последнее редактирование: 05.12.13