    Помогите разобраться
    Год назад собрал электрик из СО щит учета по схеме учета электроэнергии, опломбировали. Пока на участке не жил, а только занимался строительством дома внимания на проблему не обращал, винил удлинитель. Прошел год, стал жить и тут для себя выяснил, что при нагрузке 2 квт и более заметно что лампочки прищуриваются немного, при использовании электропилы 2.4 квт лампочки заметно сильно прищуриваются.
    Линия новая, 23 опоры, но не на одной нет заземления, кабель СИП. Ввод сделан кабелем АВВГ 4*16, по требованию СО электрик концы обжал наконечником-гильзой изолированной.
    Что бы исключить проблемы разводки временной электросети дома, поставил 3 розетки у щита учета на разные фазы. Если лампочка в одной розетки (фаза А), нагрузка 2-3 квт в другой (фаза Б, С) лампочка притускневает, если лампа и нагрузка на одной фазе, тоже самое. Померил напряжение на выходном автомате:
    Фаза Без нагрузки Под Нагрузкой Под нагрузкой
    (Электочайник 2квт) (электропила)
    1 (тут лампа и нагрузка) 230 В 227 В 214 В
    2 240 В 240 В 237 В
    3 215 В 218 В 218 В
    Между фазами 400 - 400 - 396.
    Нагрузки и лампочку перекидывал по фазам, эффект один и тот же, где сильнее а где нет. Сходил к соседу на той же линии, при включении моей электро пилы лампочка не дергается и все нормально.
    Спрашивал энергетика на работе - "плохое качество ", спрашивал электриков тоже на работе, ничего конкретного сказать не могут. Я думаю что при обжатии получился плохой контакт или под нагрузкой контакт в АВ или счетчике (куда ноль заведен) ослаб. Счетчик и автомат опломбирован. Не могли же все 4 контакта быть плохими. Куда падавать заявку и на что: отключение или ремонт? Если отключать для ремонта на столбе, могут ли Со тянуть с подключением обратно после ремонта? Не хотелось бы остаться без света на месяц и без дома остаться ничего не делая тоже.
     

    Вложения:

    • IMG_0616.jpg
    • ro94vmkm2fQ.jpg
    • наконечник.jpg
    • опора.jpg
    • Схема учета электроэнергии .jpg
  2. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Как вариант, еще на столбе может быть плохой контакт. Подключали электрики чем, прокалывающими зажимами? Если были зажимы со срывными головками, то должны были при подключении закрутить их до срыва.
     
  3. lb426
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    lb426

    Участник

    lb426

    Участник

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Эта линия была первая в районе с СИПом, для СО новая технология, они меня переспрашивали чем отвод крепить, я им дал "Зажим ответвительный герметичный N 640" он прокалывающий.
     
  4. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Ясно. Головки при монтаже они на нем сорвали?
     
  5. lb426
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    lb426

    Участник

    lb426

    Участник

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Судя по фотке нет, а чем это чревато и нужно ли было?
     

    Вложения:

    • IMG_0611.JPG
  6. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    По этой фотке ни о чем судить нельзя. ;) Если не сорвали может быть банальный неконтакт. ;) Нож неуверенно примыкает к жиле. ;)
     
  7. lb426
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    lb426

    Участник

    lb426

    Участник

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Скажите, могут ли быть описанные мной симптомы на:
    Отпал нулевой провод в электросчетчике и работает вместо нуля заземление или плохой контакт на всех 3-х фазах?
    При нагрузке 5 квт через 30 минут теплым был фазный провод на входном автомате, нулевой был холодный, заземление тоже вроде не грелось. При смене фазы эффект одинаков.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это там где СИП, который 2 класса гибкости, оконечили НШВИ для 3 и выше класса?
    Кто это вообще придумал?
     
  9. lb426
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    lb426

    Участник

    lb426

    Участник

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Щиток собирал электрик из РЭС как шабашку, с СИПом наша РЭС в тот момент имела первые контакты только, и электрик долго ругался вставляя еще не обжатые концы СИП. Пришел на следующий день сотрудник РЭС который пломбирует ЩУ и сказал, что пока не опрессуете концы щит не приму. Я поехал по магазинам, все совали медные гильзы под опрессовку говоришь кабель алюминий, в ответ все берут медные гильзы под СИП. Алюминиевые только ТМЛ с "ушами". Шабашник привез огромные клещи и обжал НШВИ, ругаясь тяжко вставил в автомат и электросчетчик, протянул контакты. Приехал сотрудник и благополучно принял и опечатал ЩУ.
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Там дофига может быть проблем - решается на месте. По интернету не получится вылечить:)
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще-то падение напряжения на 3В от чайника в 2кВт - это не так плохо.
     
  12. lb426
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    lb426

    Участник

    lb426

    Участник

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Понятно, что необходимо как минимум проверить контакты, лучше переобжать на вводном автомате и счетчике.
    Не подскажите какие лучше взять наконечники. Еще думаю последний автомат (без пломб) заменить на УЗО 63А 100 мА как противопожарное.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Алюминиевая ГА-16 имеет внешний диаметр 10мм, алюмомедная ГАМ-16/10 - 9мм. Ищите автомат и счётчик, в которые влезет такое.
    Всё ещё думаете? Давно пора! ;)
     
  14. masterelektrik
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    3

    masterelektrik

    Новичок

    masterelektrik

    Новичок

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Волгоград
    Заменить автомат УЗО нельзя! Можно только диф. автоматом (дифференциальный автомат). Так как УЗО не имеет функций защиты от короткого замыкания и перегрузки... И само нуждается в защите от перегрузки автоматом...
     
  15. masterelektrik
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    3

    masterelektrik

    Новичок

    masterelektrik

    Новичок

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Волгоград
    На фото не видно, на сколько ампер этот (последний) автомат и какого сечения провода от него уходят (именно их он защищает)?
     