1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не набирает температуру теплоноситель в котле ОВК180

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Garry29, 04.12.13.

  1. Garry29
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439

    Garry29

    Живу здесь

    Garry29

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Архангельск
    Не набирает температуру теплоноситель в котле ОВК180
    Всем привет, это моё первое сообщение на форуме, надеюсь смогу решить свою проблему с помошью форума и форумчан. В городе пообзванивал сервисы что занимаются монтажом, никто не хочет за такую диагностику браться.

    Смонтировал систему отопления в частном доме, исходные данные:
    Каркасник 8*8 2-этажа, т. е. суммарная площадь ~120 кв. м. (8 ушло на межкомнатные перегородки)
    1-й этаж 2.70, 2-й этаж 2.50
    Стены, пол, потолок влаговетрозащита+пароизоляция+утеплитель Knauf 150мм. (в шахматном порядке 100мм+50мм)
    Снаружи сайдинг, внутри OSB+ Гипсокартон
    Котёл Теплодар Купер ОВК-180 (твёрдотопливный + электричество), пока использую только электричество т. к. не установлен дымоход, блок ТЭН'ов 3шт. по 2кв., т. е. суммарная мощьность 6кв.
    Трубы полипропилен 25, однотрубная система.
    Батареи алюминивые, 4шт по 8 секций и 3шт. по 10 секций
    В системе 50 литров антифриза (до -65 град.) и примерно 40 литров воды.
    На одном тэне температура теплоносителя ~20 градусов, на 2-х ~30, на трёх 40-41.
    Судя по показаниям счётчика ТЭНы потребляют соответственно мощьности, напряжения на тэнах ~210 вольт (при включенных трёх)
    Котёл в работе уже четверо суток, изменений нет.

    P. S. Дом строил по проекту соседа, у него такойже точно дом (размеры, утеплитель, и. т. д.), одна бригада строила, такой-же котёл, пульт, примерно столько-же теплоносителя в системе, вся разница только в трубах (не разводке) у него металлопластик 20. В это-же время один ТЭН у него работает в половину мощности, т. е. 30 минут греет, 30 минут не грееет, пока термодатчик не почувствует упавшую температуру.
     
  2. Garry29
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439

    Garry29

    Живу здесь

    Garry29

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Архангельск
  3. Garry29
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439

    Garry29

    Живу здесь

    Garry29

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Архангельск
    Ещё могу так вопрос сформулировать:
    За какой период времени (хотя-бы примерно) котёл ОВК-18 с закрытыми кранами на подачу и обратку, должен нагреть теплоноситель (по встренному в котёл термометру) нагреть с 20 до 80 градусов на трёх ТЭНах (6кв.)
    У меня с помощью ТЭНэов и газовой горелки (грел ею металлические трубы внутри котла) за 25-30 минут.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сколько весит котел (теплообменник) с теплоносителем? У меня электро чайник (2.2кВт) 1.7л + чуть пластика, греется до кипения, точно не засекал, но мне кажется, что больше 5 мин. Легко умножит и разделить, что бы понять, 25-30 мин очень похоже на правду.
    Единственнно, что стоит проверить - это напряжение на ТЭНах во время их работы. Не проседает ли напруга.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Garry29, прошу прощения, перенесли Вашу тему в "Отопление". Уверен, что тут есть что обсудить по Вашей системе отопления.
     
  6. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @Garry29, разбавьте теплоноситель до 30 % плотности. Как максимум. Да и байпасы не помешают под радиаторами. Плотность высокая, скрость теплоносителя заниженна будет. Соответственно нагрузка на насос и неравномерный прогрев по всей длине отопления. На пролом обвязка очень не эффективна. Перед расширителем нужен кран и спускник, что бы обслуживать можно было.
     
  7. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Какая температура в доме и на улице..?
     
  8. Garry29
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439

    Garry29

    Живу здесь

    Garry29

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Архангельск
    ВэллИ Хорошо, я "не местный" вам виднее, хотя я после вчерашнего вечера на 99% уверен что неисправен именно котёл
    Уже писал в первом сообщении, повторюсь: ~210в.

    Сам котёл 125кг данных по объёмы теплоносителя в этой модели я не нашёл, но посчитал примерно, в системе 90л жидкости, 3 радиатора по 10 секций + 4 радиатора по 8 секций, итого 62 секции по 0,45л каждая 28 литров, ~60 метров полипропиленовой трубы 25 (внутреннее сечение ~16мм) ~12 литров, итого 90-28-12= около 50-ти литров в котле. У меня в доме где сейчас проживаю водонагреватель "Аристон" 50 л. 1.5кв+1кв =2.5кв. нагревает с +5 градусов до +90 минут за 30-40. А тут с +40 до 8+0 6-ю киловатами да ещё и с газовой горелкой за примерно тоже время.

    Повторюсь: У соседа такаяже точно система (дом 1:1, котёл, пульт, насос, разводка...) одним тэном нагревает до 70 градусов теплоноситель.


     
  9. Garry29
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439

    Garry29

    Живу здесь

    Garry29

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Архангельск
    Не вариант, дом загородный, электричество отключают, у на зимой -25 это тепло считается, -35 -40 не редкость. Боюсь замёрзнет и трубы лопнут, снова про соседа и его систему писать не буду, в первом посте всё есть)

    На улице -10, в доме на первом этаже +4, на втором +8.
     
  10. Garry29
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439

    Garry29

    Живу здесь

    Garry29

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Архангельск
    Вчера с приятелем уже от безысходности и чтобы отмести "теплопотери дома" провели экспиримент, даже пару роликов для шибко умных друзей (с версиями "обои не поклеены, поэтому и не греет", "цоколь не зашит, поэтому и не греется теплоноситель") сняли, если интересно могу выложить на обменник какой-нибудь. :)
    1. Выключили насос и нагрели тремя тэнами до 60-градусов котёл
    2. Нагрели газовой пушкой 10кв. дом до +20 градусов.,
    3. Направили пушку на последний радиатор, итого: последний радиатор стал градусов 40,
    4. Включили циркуляционный насос.

    На глазах температура упала (на термометре котла) до 45 градусов...
    Выключили пушку, за 2 часа температура в доме упала на пару-тройку градусов.
     
  11. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Ага, хорошо, значит в среднем 6 гр, тогда перепад 41-6=35 гр, мощность секции при тепловом напоре будет где-то 80-85 ваттт, дальше 62 секции х 80 ватт=5000ваттт, если добавить теплоотдачу труб и поверхности самого котла то как раз и будет 6 квт...котёл работает нормально...:um:
     
  12. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Греть газовой пушкой каркасный дом нельзя, она сильно повышает влажность, будет влажнеть и ваш утеплитель...и терять теплозащитные свойства...!
     
  13. Garry29
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439

    Garry29

    Живу здесь

    Garry29

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Архангельск
    Валерий72Спасибо за совет про газовую пушку и мин. вату, больше использовать не буду
    В моих постах несколько раз упоминается про отсутствие связи оукружающая среда- температура в котле.
    До экспириментов с газовой пушкой я закутывал одеялами\фуфайками\свитерами радиаторы дабы исключить теплоотдачу.

    Ещё раз:
    1. Я не ставлю вопрос "Почему в доме не поднимается температура", я ставлю вопрос "Почему не набирает температуру теплоноситель"

    2. У соседа всё ТОЧНО ТАК-ЖЕ, ОДИН ТЭН РАБОТАЕТ В ПОЛОВИНУ МОЩЬНОСТИ, живёт третий год на ПМЖ

    3. Ещё один сосед (мы все дома одинаковые строили) запустил в этом году пока только первый этаж (тоже живёт там на ПМЖ), второй этаж перекрыт и теплоносителя раза в два меньше получается, по полу дует у него мама не горюй т. к. не запенены стыки половая доска-внешняя сторона OSB., один тэн нагрев-остывание.

    Я понимаю могут быть ПОГРЕШНОСТИ, но не в десятки же раз!
    1) Сосед эксполуатирут систему третий год, при температуре на улице -5, -10 - один тэн 2кв, работаетт в цикле 30 минут нагрев (до 75-80град теплоноситель), 30 минут остывание, в доме ~ +20
    2) У меня при трёх ТЭНах суммарной мощьностью 6 кв. за пять суток температура теплоносителя не может подняться выше 45 градусов.
     
  14. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @Garry29, а какие радиаторы у Вас. Интересует толщина. 80 или 100 мм. Если даже на 100 мм, то я насчитал радиаторов на 8 квт. А Вам требуется как минимум на 12 квт. мощности теплосьёма. Тем более с Вашими морозами. При условии нормального утепления. И конечно циркуляция теплоносителя. У Вас в силу высказанных выше причин она низкая. И не нужно про соседей. Нужно правильно делать. А не копировать абы что.
     
  15. Garry29
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439

    Garry29

    Живу здесь

    Garry29

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Архангельск
    http://www.teplo-eurasia.ru/katalog/radiatory-asia/asia-aliuminievye-radiatory/
    ASIAal. 500 = ~11кв.

    В доме после решения проблем с со связкой котёл-тэны-электрическое отопление будет установлен дымоход для отопления дровами\топливынми брикетами в самые люты морозы и тёплый пол в санузле и прихожей (коридоре).

    Пришёл с работы -> закинул брикетов -> отдыхать-спать -> брикеты прогорели -> температура упала -> включился ТЭН по ночному тарифу