Вопросы по однотрубной системе ПЦ

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем altk, 28.11.13.

  1. altk
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22

    altk

    Живу здесь

    altk

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калуга
    Вопросы по однотрубной системе ПЦ
    Здравствуйте!
    Дом двухэтажный 7х10м размеры.
    Первый этаж утеплен значительно сильнее первого:
    - первый 20см бетонный блок + 8см ЭППС + зашит плоским шифером
    - второй 30 арболит, но кладка на цементный раствор
    На чердаке - 20 см минваты.
    Полы первого этажа - по грунту, 5см ЭППС под стяжкой.

    Думаю что лучшее утепление первого этажа должно компенсировать меньшую температуру в батареях первого этажа.

    Котел настенник турбированный Бакси 31 или 32 мощности. Еще не определился или Luna 3 или Nuvola.
    По очень приблизительным прикидкам местные "спецы" насчитали мне 70 секций радиаторов.

    Хочу сделать однотрубную систему. Разделить на два примерно равных кольца.
    Из котельной (пристрой на углу дома) подача 50ПП на второй этаж, там тройник и далее магистраль 40ПП. Потом оба кольца возвращаются на первый этаж и обратно к тройнику и далее 50ПП к котлу.
    Подключение радиаторов низ-низ. Подводы 25-32ПП в зависимости от числа секций.
    Длинна каждого кольца от тройников - около 40 метров. От котла до тройников - метра 2 - 3.

    На лестничной площадке радиатор будет находится на уровне площадки, т. е. где-то посередине уровней радиаторов первого и второго этажей. К нему планирую трубу между магистралями первого и второго этайжей. Подключение этого радиатора получается боковое.
    Перед соединением с нижней магитралью наверное нужен какой-то кран?

    На все радиаторы краны маевского.

    Читал на форуме, что выбор радиаторов зависит от типа системы отопления.
    Какие радиаторы лучше в моем случае? Аллюминий - меньше гидросопротивление, дешевле, но проблемы с коррозией.
    У Биметалла этой проблемы вроде нет, но у него пишут большое гидросопротивление.

    Батареи хочу сделать съемными. Какую арматуру надо ставить? с одной стороны кран, с другой что-то для регулировки? Можете подсказать названия или конкретные модели.

    Что еще может быть важным при выбранной схеме?
    На что нужно обратить внимание?

    Добавил вопрос:
    Хватит ли встроенного в котел насоса? "спецы" местные уверяют что нет. Мне же кажется, что система и так очень близка к ЕЦ, только что разводка магистралей горизонтальная, что встроенного насоса должно хватить.
     
    Последнее редактирование: 28.11.13
  2. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    У биметалла, с нормальными вертикальными каналами (~15mm), вполне подходящее для однотрубки сопротивление.
     
  3. altk
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22

    altk

    Живу здесь

    altk

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калуга
    А как определить "нормальные каналы"? Ну не пишут про это в каталогах на сайтах.

    Вот начитался про медно-алюминиевые Марсы, вроде недорого и нет контакта с алюминием.
    Про такие что скажите?
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Биметалл РИФАР В500, Вам, вполне подойдут. И каналы нормальные и теплоотдача неплохая. Рекомендую. :hello:
     
  5. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    В реалиях надо смотреть. Пущай идут и тупо мерят. Для ориентира, в "нормальных", мизинец в верт. канал примерно "лезет". Если меньше, это для двухтрубки тока годны.
     
  6. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Не пробовал... Покамест, и на биметалл никто не жаловался.
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @ASN, можете на слово поверить, мизинец в канал Марса не пролезет. ;):hello:
     
  8. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Для кольца 40м, ПП40, на моще 8кВт, дельта t 10гр, потеря напора ~ 0.2m берем для запаса *2, итого 0,4м. при расходе ТН 0,7м3/ч. Две ветки = 1,4м3/ч 16кВт мощи, потери те же 0,4м напора.
     
  9. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Если кто из династии экспериментаторов, то такие тоже можно попробовать приладить на однотрубку, но тока по варианту с верхней подачей.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Возможно, но Вы правильно сказали, есть варианты и получше. :hello:
     
  11. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    И с другой стороны кран... Оба шаровые.
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Может лучше термовентили ручные поставить?
     
  13. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Хозяин барин. Тока арматура понадобится подходящая, с низким сопротивлением.
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Учитывая, какой котел он хочет взять, насос котла, продавит все что можно и нельзя. :)
     
  15. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Неа... Это ж однотрубка, и тут свои правила "продавливания"!
    Если в двухтрубке у воды один лишь путь (через радиатор в обратку), то в однотрубке их два... (может и "мимо" скользануть, по магистрали. Такой вот парадокс!