    Прошу посоветовать по схеме, жилой дом, 220 В, 8 кВт
    Уважаемые форумчане! Подскажите дилетанту как правильно сделать электроснабжение дома. Перечитал много соответствующих тем на форуме, голова идет кругом. Итак, все по порядку…

    Приобретен дом. По ТУ отпущено 8 кВт напряжение 220 В.

    Что из электрики есть сейчас:

    – подвод выполнен СИПс-4-2х16 в отдельный бокс через автомат 40 А на счетчик, после счетчика снова стоит автомат 40 А. Далее временная розетка и через удлинитель-тройник запитывается строительное оборудование и освещение (переноска).

    – в доме установлен встроенный шкаф на 36 модулей (!), к нему заведены 25 линий (!) как на схеме (к розеткам ВВГ 3х2,5 к освещению ВВГ 2х1,5).

    Автоматы и УЗО не стоят. Т. е. стоит задача смонтировать шкаф в доме и запитать его от вводного шкафа. Заземление еще не сделано, планирую делать по схеме TN-C-Sю

    Теперь вопросы:

    1. В планах поставить еще 2 шкафа (в гараже и подвале), соответственно каким кабелем подключать их к главному шкафу (ВВГ 3х10 или двужильный и землю отдельно?) и какое оборудование на этих участках потребуются (на входе в шкафы двухполюсные автоматы 2Р?)?

    2. Какие линии защитить УЗО чтобы постараться все это поместить в 36 модульный шкаф?
    Один вариант как на схеме (УЗО стоит только на ванных комнатах (10 мА) и кухне (30 мА), как вариант еще поставить на детские (30 мА), тогда если 2 модульные УЗО и 1 модульные автоматы, то получится 35 модулей (хотя еще вводный автомат нужен, тогда 37 получается...).

    Второй вариант – все розеточные линии поставить на дифавтоматы (нашел в интернете, что есть 1 модульные, например EKF АВДТ-63М).

    Третий вариант – рядом ставить второй шкаф… Проблема в том, что провода заведены к существующему шкафу и даже если поставить еще один рядом, то могут до него не хватить (В данном случае как соединять шкафы?

    На линии освещения планирую автоматы С6А, на розетки С16А, на кондиционеры С16А, на электроплиту С20А

    3. Зачем после счетчика стоит автомат? Нужно ли ставить на входе селективное УЗО и реле напряжения?

    4. В каком месте разводить PEN на PEи N (до счетчика или можно после)? Делать отдельный шкаф для ГЗШ?

    Прошу сильно не пинать.
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё никуда не годится, начиная с ТНЦС там, где её и быть не может и заканчивая нагрузкой, не соответствующей выделенной мощности. И то, что размеры щитков определяются в последнюю очередь, уже не важно...
     
  3. Электрочйник60
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    Электрочйник60

    Участник

    Электрочйник60

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Московский
    Из того что есть я бы сделал следующим образом. Не знаю, что такое ТНЦС, но заземление делал просто. 3 уголка с 63 полкой длиной 2,5 м забивал в грунт с шагом 1,5м. Поверху их обварил, приварил болт М10, к нему подсоединил облуженный ПВ-10 кв. мм. Контакт защитил герметиком и сверху термоусадкой. Завел заземление в бокс со счетчиком и 2-мя пакетниками. 2 пакетника у счетчика пусть стоят, проще счетчик заменить или доп. подключение сделать. В этот бокс поставил медную многоконтактную шину на 63 А (покупная). На неё завел заземляющий ПВ-10. Конечно отсюда бы всё и разводить бы. Но раз у вас это всё в отдельном шкафу, то я бы соединил выходной автомат в боксе со счетчиком с распределительным шкафом кабелем ВВГ3х6 или ПВС 3х6 (его я как то больше люблю, он гибкий, хорошо ложится в кабельные каналы, что актуально для деревянного дома). Третью жилу ПВСа на заземляющую шину в боксе. "Ноль" выходного автомата тоже сажаем на заземляющую шину. В распределительном шкафу ПВС3х6 развел на три шины-колодки, одну под фазу, 2-ю под "ноль", 3-ю под "землю". С этих шин-колодок на автоматы-УЗО проводом ПВ-2,5. Также поставил бы автоматы на гараж и на подвал на 25-32А. Думаю, этого вам хватит. Котел надеюсь не электрический, а то 32А может и маловато будет. На эти автоматы провода типа ПВ-4 кв. мм хватит. Медь всё-таки. От распределительного шкафа в гараж и подвал кинул бы ВВГ или ПВС 3х6. Ну с автоматов разводка на розетки как обычно, ИМХО лучше, ПВС3х2,5, на освещение 3х1,0 хватит, ну 3х1,5, если меди не жалко. ПВС ещё хорош тем, что когда его надо соединять в распаечных коробках, я делаю скрутку и пропаеваю. Контакт вечный.
    Через УЗО, в первую очередь, я бы защищал розетки на кухне, в санузлах. Можно конечно все розетки поставить на диффавтоматах. Вводной автомат в распредшкафу думаю лишний, а в шкафах в гараже и подвале нужны.
    Извиняйте, если что пропустил.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы сразу применил керосин или бензин. Хватит одной канистры.
     
  5. Zarsem
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    Zarsem

    Участник

    Zarsem

    Участник

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Уфа
    Если не трудно, то прокомментируйте. Почему не может быть? с домом достался проект по электрике (даже утвержденный с копией лицензии конторы которая делала его), в результате предыдущий хозяин делал не по проекту, но основное изменение что вместо 2-х шкафов на этажах все линии вывел в один на 1-й (по количеству линий примерно все как в проекте). Так вот в самом начале проекте заземление как раз по ТНЦС... Готов рассмотреть ТТ.

    По нагрузке согласен, хочу выбить с энергосбыта больше...
    попутно вопрос: какая максимальная мощность для однофазной сети может быть выделена?
     
  6. Zarsem
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    Zarsem

    Участник

    Zarsem

    Участник

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Уфа
    Я хоть и тоже чайник но согласен с комментариями
    Avs7153
     
  7. Электрочйник60
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    Электрочйник60

    Участник

    Электрочйник60

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Московский
    Не знаю. 14 лет уже - проблем нет.
    3 месяца назад у нас в поселке ставили АСКУЭ, так энергосбыт заходил в каждый дом промерять заземление и наводки по фазам, создаваемые "шумогенерящими" потребителями, так как счетчики передают данные по силовым проводам. Всё в норме, а у соседа как не мудрили в его крутом шкафу питания котла и циркуляционного насоса, так ничего не выходило. Пришлось тупо на фазу фильтр ставить. ИМХО, что немцу хорошо, то русскому - смерть. :)