FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты

Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем al185, 04.10.12.

Метки:
  1. Inttt
    Регистрация:
    07.07.12
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    145

    Inttt

    Живу здесь

    Inttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.12
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Деревня под Солнечногорском
    Выход
     

    Вложения:

    • _1_~2.PNG
  2. ЯВиталий
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    1.469
    Благодарности:
    1.173

    ЯВиталий

    Маленький, хороший, домовитый.

    ЯВиталий

    Маленький, хороший, домовитый.

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    1.469
    Благодарности:
    1.173
    Адрес:
    Калининград
    Кстати, "Супергрунд" можно заливать как одной заливкой, так и по отдельности. P1050053.JPG P1050057.JPG P5041762.JPG Супергрунд.png
     
  3. alex sib
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7

    alex sib

    Участник

    alex sib

    Участник

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    @al185, подскажите, насколько помню в снипе дана длина утепления по отмостке, в зависимости от региона, она сюдя логике должна быть равна глубине промерзания? получается в холодных регионах по 2 метра необходимо утеплять?
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169
    Адрес:
    Екатеринбург
    @alex sib, это один из ходовых строительных мифов. На самом деле это расчетная величина, в СНИПах нет.
    #5
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169
    Адрес:
    Екатеринбург
    Самый безупречныый вариант - Супергрунд - внутри периметра сплошная стяжка с ребрами под несущие #47

    Или вложение...
     

    Вложения:

    • Земсков.jpg
    • Чертеж — копия.png
    • проход дверного проема.png
    • финский.JPG
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  6. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    Мне
    не понятно почему принципиально псб а не эппс ложить в этом случае в качестве утеплителя
     
  7. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169
    Адрес:
    Екатеринбург
    По чертежу...
    Материалы назначаются конструктором из нагрузок и характеристик материалов на основе технико-экономического сравнения.
    Застройщику вольно извращаться назло конструкторскому варианту...
     
  8. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    а трубы ВТП так же ложатся как и на эппс прижимаются клипсами ?
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я кладу на армирование вязальной проволокой. Подробности #11
    1706775 (858×987)

    Описание процесса #42 #44 #47 #4
     
    Последнее редактирование: 18.11.13
  10. madman_zhuk
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    114

    madman_zhuk

    Живу здесь

    madman_zhuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Жуковский
    А вот у меня вопрос возник. планируется мастерская. с минимумом пергородок. в задумках толщина 100 мм. теплый пол. псб, бетон заводской м200, возможно фибру добавлю. но также хочется поставить несколько станков. токарный весит 2,8 тонны например. если сделать под зоной установки станков углубление толщины пола до 200 мм. с двойным армированием и без теплого пола. это спасет?
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да. Лучше на пенопласте.
     

    Вложения:

    • сечения под камин.jpg
    • финская плита..jpg
  12. Bublinof
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    290

    Bublinof

    Живу здесь

    Bublinof

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Гомель
    В ФАКе не нашол ответ на свой вопрос! В начале планировал вот такой пирог пола по грунту! Как на фото ! Но когда померял дверные проемы то у них высота от низа газосиликата 2050мм. если сделаю как на фото то высота дверных проемов будет1950! Помогите!
     

    Вложения:

    • DSCN9495.JPG
  13. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    Я думаю что придется цоколь кирпичный срезать либо перфоратором отбить
     
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я поднимал дверные перемычки. 2-3 проема за день.
    Или #58
     

    Вложения:

    • Чертеж — копия.png
    Последнее редактирование: 04.03.14
  15. madman_zhuk
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    114

    madman_zhuk

    Живу здесь

    madman_zhuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Жуковский
    А псб -35 должно хватить под станок? размером он 1,6*3 но вся масса распределена в двух тумбах по краям размером 1на 1 (это примерно 60-70 процентов массы) и 0,5*1 (остаток)