1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Накрылся Руснит 212, нужен совет...

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Navit, 25.11.13.

  1. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    Накрылся Руснит 212, нужен совет...
    Доброго вечера всем!
    Перестал включаться котел. Дело в том, что питание котла и насосов было от уличного щитка, который в свою очередь был весьма топорно сделан "по старинке", без стабилизации на котел и без элементарной защиты от утечек...Что там могло произойти я не знаю, могу догадываться, но часть схемы залита чем-то, видимо потекли конденсаторы, а провода местами обуглены. На фото кое-что заметно. Есть два варианта: чинить этот котел или покупать новый, что предпочесть? Проблема в том, что котел устанавливали то же в спешке, нет кранов по краям, то есть придется сливать теплоноситель, а не хотелось бы, но, как говорится, опыта в ремонте нет, а купить такой же и перебрать как-то глуповато выглядит, вот и исчу совета от людей мудрых! Вспоможите кто в теме!

    На фото видно обгорелый провод от пускателя, но есть еще такого же качества провод подходящий на тэн, в общем вот такая проблема...
     

    Вложения:

    • C360_2013-11-25-17-04-01.jpg
    • C360_2013-11-25-17-14-01.jpg
  2. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Провод с верху на контакторе это должен быть вводной. Если он обуглился, можно поменять. Подходящий к ТЭНу припаять. При включенном в сеть котле, с блока питания (2 фото) должно быть на выходе (снизу) 12 вольт постоянки.
    Осмотрите провод отходящий от контактора по 1 фазе, если он тоже потемнел или с задубевшей изоляцией, то по всей видимости нужно менять контактор.
    Прозвоните ТЭНы на корпус. Особенно с обугленным проводом
    Провода, ТЭНы, пускатель, если им кирдык, поменять не проблема. Блок питания проверьте на наличие выходного напряжения. Если 12 вольт выходит, но индикации на панели нет, то надо решать вопрос либо о замене, либо о ремонте на заводе-изготовителе. На моей практике, я уже два раза отправлял один и тот же котел на завод по гарантии.
     
  3. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    Доброе утро! Если я правильно понял, то к блоку питания подходит один разъем на вход, только сейчас не могу с уверенностью сказать, какой именно, если на выходе 12 постоянки значит выходной разъем всего два провода, а на входе могут быть и три... если звонить тэн относительно корпуса пробивать по идее не должно?
     
  4. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    А субстанция, в которой нижняя часть конденсаторов это что?
     

    Вложения:

    • C360_2013-11-26-09-17-12.jpg
    • C360_2013-11-26-09-16-58.jpg
  5. Dragoon
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    203

    Dragoon

    Живу здесь

    Dragoon

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Москва
    Предполагаю - не будет этот блок питания выдавать 12 вольт.
    Обуглена обмотка понижающего трансформатора - скорее всего межвитковое замыкание, как следствие резко возросшая нагрузка на вводную цепь (обугленный ввод) и подача повышенного напряжения на схему БП (потекшие электролиты)
    БП - под замену. Ремонтировать (да еще человеку не знающему как это делается)... мягко скажем - не айс!
     
  6. Dragoon
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    203

    Dragoon

    Живу здесь

    Dragoon

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Москва
    PS - а почему 12, обычно 24 вольта? (Вопрос к Servisnik. Я с котлом не знаком - знаком с блоками питания :))
     
  7. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    Понижающего на БП или где? На БП не заметил ничего кроме течки электролитов...
     
  8. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    Сегодня-завтра накину кабель и сниму напряжение на выходе БП, отпишуся!)
     
  9. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    С 212 еще не сталкивался. Дербанил только однофазник :) (7.5 кВт с перемычкой сверху контактора). Там на выходе с БП 12 постоянки. Логично рассуждать, что БП идентичны что там, что там.
    Еще как может быть. :hello:
     
  10. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    так я и спрашаю, ведь вроде и не должно же) кстати, там в схемах хоть какая стабилизация есть или надоть отдельно приобретать стабилизатор какой нить?
     
  11. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Там только стабилизированный блок питания на 12 вольт для питания платы управления. Силовая через контактор идет на симисторы и от них на ТЭНы.
    Стабилизатор на 12 кВт? Дороговато выйдет.
    Попробуйте три провода из под контактора выдернуть, предварительно их пометив. Только потом включайте в сеть. Замеряйте тестером. Контролька не прокатит.
     
  12. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    Попробую, но хозяин сказал, что надо котел брать новый скорее всего, его мой замут с ремонтом не вдохновил) вот сижу, мониторю производителей... Гляжу в сторону чехов и им подобных
     
  13. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Дак главное определиться, можно еще что выжать с него или нет. За электронику никто не хочет браться, смысла нет ее рисовать. Только в Рязань, на завод.
     
  14. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    котлу уже лет пять, он работает только на ТП, больше не для чего...
     
  15. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    БП на выходе 11,91В, стержень одного тена пробивает на корпус, остальные не тестил, и странно, до того, как я его подключил к своему щитку он даже не включался, то есть клавиша не горела и пускатель молчал, сегодня вроде и клавиша загорелась и пускатель включился, прям полтергейст какой-то...