1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Защита проекта отопления дома и бани

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем nikto_16, 19.10.13.

  1. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579
    Адрес:
    Набережные Челны
    Защита проекта отопления дома и бани
    Коллеги, предлагаю вам "на съедение" принципиальную схему своего проекта отопления дома 210м2 и бани 30м2. Буду признателен за ваши вопросы. Готов защищать свой проект на цифрах.
    Проект_2.jpg
     
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Не плохо, но на радиаторы можно 1 насос.
    Можно без ГР.
     
  3. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Нормально, только расширительный бак СО лучше перенести на обратку. Добавить краны для возможности замены насосов и трехходовиков без стравливания СO и группу безопасности на бойлер
    (может есть предохранительный заводской?)
     
    Последнее редактирование: 24.11.13
  4. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    Вопрос - каким образом будет осуществляться управление насосом котлового контура? Будет работать постоянно или запитаете от автоматики котла (подключите на радиаторный контур котла)?
    Если в постоянку - то не будет работать приоритет нагрева бойлера. Если повесите на автоматику радиаторного контура то есть вероятность теплового удара при следующей схеме:
    -включается нагрев бойлера (утром вся семья принимает водные процедуры) в течении часа котел работает только на бойлер, подавая в бойлер максимальную температуру, гидравлическая стрелка при этом не рабоотает (отключена котлом по приоритету ГВС)
    - за этот час вода за гидрострелкой (в теплых полах и радиаторах) успевает остыть к примеру до 30-40грС, после нагреве бойлера в горячий котел (80грС) поступает теплая вода 30-40грС, разница в 50грС губительно скажется на котле. После сотни-полторы таких тепловых ударах чугуний лопнет.
     
  5. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    Если используете стралку, то лучше вынести всех потребителей в т. ч. бойлер во вторичный контур. Или оставить схему как есть - но на подмес добавить еще 3х ходовой смеситель. Как на схеме ниже в красном квадрате.
    строимтепло.JPG
     
  6. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    На баню надо предусмотреть рециркуляцию ГВС, иначе ждать горячую водичку прийдется долго...
    В остальном по этому рисунку сказать что то сложно - это даже не монтажная схема, так рисунок...
     
  7. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Этот котел как раз и имеет приоритет по ГВС и правильно, что бойлер повешен не на гидрострелку. По команде датчика бойлера вкл. насос бойлера и выключается насос, а насос СО в свою очередь управляется комнатным термостатом.
    Так там стоит насос для организации рециркуляции ГВС в том числе и бани
     
  8. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    при данной схеме подключения есть вероятность теплового удара, при работе будет следующее:
    -включается нагрев бойлера (утром вся семья принимает водные процедуры) в течении часа котел работает только на бойлер, подавая в бойлер максимальную температуру, гидравлическая стрелка при этом не рабоотает (отключена котлом по приоритету ГВС)
    - за этот час вода за гидрострелкой (в теплых полах и радиаторах) успевает остыть к примеру до 30-40грС, после нагреве бойлера в горячий котел (80грС) поступает теплая вода 30-40грС, разница в 50грС губительно скажется на котле. После сотни-полторы таких тепловых ударах чугуний котла лопнет.
    На данном рисунке не понятно где заканчивается рециркуляция - в доме на полотенцесушителе или еще один полотенчик будет в бане. Рисуйте подробную схему - тогда ее подробно рассмотрим.)
     
  9. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Да бросьте, котел рассчитан на приоритет ГВС, а утром всегда есть запас горячей воды в бойлере.
    А без приоритета ГВС как нагреть бойлер в например межсезонье когда температура на СО подается низкая?
     
  10. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    1. Чугуний котла не расчитан на перепады температур больше 30-40грС. от этого он лопается - не верите мне, почитайте в интернете. Я за свою 8летнюю практику повидал много таких котлов, некоторые и года не продержались.
    2. Для этого существует автоматика, которая управляет всеми этими процессамии и правильные гидравлические схемы.
    3. Так же я рекомендую почитать про первичный и вторичный контура, гидравлический разделитель, когда и как он применяется а главное для чего. Посмотреть альбомы типовых схем для проектировщиков от известных производителей оборудования (Vaillant, Viessmann и т. п.) - как там реализованы схемы.
     
  11. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Cпасибо за рекомендации.
    Посмотрите паспорт на котел и рекомендуемую схему подключения бойлера производителем.
     
  12. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579
    Адрес:
    Набережные Челны
    Про систему ГВС все единодушны. Споров нет. Рециркуляция предусмотрена.
    Поговорим о СО. Спасибо за ваши мнения, но позвольте привести свои аргументы почему нарисовал так, а не иначе. Кстати, рисунок СО рисовал исходя из компановки оборудования в котельной (2,6м х 2м) и привязки к уже проложенным трубам ТП дома и бани, РО 1 и 2 этажа. Если бы не стремился минимизировать коммуникации (трубы), то вариант от ГидроЛого меня бы вполне устроил
    products_hydrologo_eko_3.jpg
    Эта схема очевидно исключает тепловой удар:
     
  13. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579
    Адрес:
    Набережные Челны
    Про ГР спорить не буду, т. к. при данной мощности котельной это только вопрос веры.
    Радиаторы 1-го и 2-го этажа "развязал", т. к. мощности ТП 1-го этажа хватит при дельте 20 градусов. При более сильных морозах думаю без радиаторов не обойтись. 2-й этаж спальный, там хотелось бы температуру попрохладней.
     
  14. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    На предоставленной схеме всего 2 контура и переключение с бойлера на отопление идет плавно с помощью 4х ходовика, а у него время переключения (в зависимости от моторчика) 60 - 120 - 240сек, т. е. будет подмес. Теплового удара быть не должно в этой схеме. НО вы не забывайте что у вас есть теплотрасса на баню где вода движется очень медленно (потому что подмес и насос теплого пола распалагается в бане) и в зависимости от утепления теплотрассы вода в ней может охлаждаться достаточно сильно.
     
  15. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579
    Адрес:
    Набережные Челны
    Краны и обратные клапаны добавлю. Расширительный бак СО подключил, как нарисовано в инструкции к котлу, хотя согласен, что лучше на обратку, как и насосы. О чем они там в Баксиях думают? :)