1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вводной автомат 20А

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Атаманенко, 21.11.13.

  1. Атаманенко
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Атаманенко

    Участник

    Атаманенко

    Участник

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вводной автомат 20А
    Друзья! У меня перед счетчиком официально поставлен вводной автомат на 20А. Это значит, что никакие УЗО и красивые схемы мне не светят? Только простые автоматы на 16А для розеток и 10А для света, да и то, как здесь пишут на 2 - 3 линии, которые при КЗ срабатывают вместе с вводным автоматом? Я правильно понимаю. До этого были везде пробки на 16А и 10А. Вышибало только если многов всего в розетки включали. Модные автоматы этого уже не допустят?
     
  2. Fahrenheit613
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    51

    Fahrenheit613

    Живу здесь

    Fahrenheit613

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Я так понимаю, что автору еще следует указать тип заземления, но в любом случае УЗО ставят после вводного автомата. Хотя лучше дождаться комментария специалиста.
     
  3. Mischiko
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Mischiko

    Новичок

    Mischiko

    Новичок

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Заземления нет. Может кто-может подсказать, какую схему можно построить для дачи с вводным автоматом 20А? Например: после счетчика УЗО 40А/100мА - за ним несколько УЗО 40А/30мА тип А - за ними АВ 16 А тип и АВ 10А ?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хоть бы количество фаз указали...
    У меня в городе на квартиру 20А одна фаза. Ничего, справляемся...
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно построить интересненькую схему! Но землю делать всё равно придётся.
     
  6. Атаманенко
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Атаманенко

    Участник

    Атаманенко

    Участник

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Однофазная проводка, на даче. Потребители стандартные, чайник, плитка, да бойлер. Вместе не включаем.
    В журнале пишут, что можно без заземления...
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В Плэйбое, что-ли? Можно, в смысле будет работать, а при неисправности может и насмерть...
    По комплектующим можно тысяч в 15 уложиться. Но с заземлением...
     
  8. Атаманенко
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Атаманенко

    Участник

    Атаманенко

    Участник

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    D:\UDaten\2011\Diverses\Alex\Электрика\Подключение УЗО без заземления. mht
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ссылка на локальный диск - это неплохо! Взломать не смог...:aga:
    Работать УЗО будет, но исключительно через человека при прикосновении. Ничего хорошего я в этом не вижу.
     
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    :)]:)]:)]

    Похоже, он так и не понял...
     
  11. Mischiko
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Mischiko

    Новичок

    Mischiko

    Новичок

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я понял, что общение с такими распальцованными пижонами не продуктивно!
     
  12. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    Всем глубоко пофигу что вы у себя дома наворотите. Не хотите делать заземление - не делайте. Это ваша жизнь и как вам жить и умереть вы вольны выбрать сами. Но если вы и так все знаете зачем задавать вопросы распальцованным пижонам? ;)
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    О какой продуктивности может идти речь, если Вы намеренно желаете идти на нарушение безопасности? Вы думаете, кто-то из нас Вам напишет: "правильно делаете, не нужно никакого заземления, да и вообще, хер с ними, этими УЗО и АВ, плевать на них и так все будет классно работать..."? :nono:
     
  14. Mischiko
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Mischiko

    Новичок

    Mischiko

    Новичок

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.184
    Благодарности:
    6.381

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.184
    Благодарности:
    6.381
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Если поскромнее - то на водогрей ставим двухполюсный выключатель, и отключаем его во время пользования водой. Естественно, водогрей должен быть накопительным.
    Иначе ток утечки исправных (или почти исправных) ТЭНов в диапазоне 3-5 мА имеет полное право при длительном воздействии убить того, кто моется или моет посуду. УЗО не поможет, поскольку этот ток меньше порога срабатывания. И должен просто отводиться в заземление, мимо человека.

    Ключевые слова для поиска - "ток неотпускания" и "остановка сердца".