Всем добрый день Столкнулся с неоднозначным мнением утеплять (не утеплять) воздуховоды на вытяжке. Необходимо смонтировать приставную по наружней стене трубу вентиляции, естественной, из комнаты 1 этажа, рядом такую же от газовой плиты. Хочу выйти через стену и пройти снаружи вдоль стены. Газовики в один голос твердят- сендвичем! 160мм внутренний! Вентиляционщики говорят - не парься! поставь витую одностенную из оцинковки160 мм и радуйся! а чтобы красиво было можешь из нержавейки... Как правильно? чтобы потом не переделывать?
Решился. Поставлю сендвич 160Х250 с двух сторон нерж. 0.55. Думаю переживу, зато красиво, крепко и надолго)
Мои 5 копеек. Красиво. Единственное лично мне не нравится последниу стык трубы. Там больше метра кранштейнов нету. Не опракинет порывом ветра? Парусность от дифлекторов получается. С уважением Андрей.
Я тоже подумал об этом. поставлю хомуты с растяжками. а пока не поставил- понаблюдаю, я сторожки привязал-порвет-значит ветром качает... Тянет хорошо)
В тот году вспомнил Ваше замечание. Сильный ветер в месте крепления верхней монтажной площадки порвал точечную сварку. Она я так понимаю была некачественная. Решил проблему. Помощью тоненького сверла и 10 саморезов. Пока все стоит. Единственное что кронштейны мои к стене которые подверглись доделке. Приварить ещё ушей и добавил ещё крепежа к стене, со специальными дюбелями для газосиликатп