    Исходные данные.
    Новая ВЛ. Выполнена изолированными проводниками. От ближайшего столба до распределительного щитка в доме 7м. На столбе имеется Щиток Учета (ЩУ) примерно по такой схеме:
    ЗАЗЕМЛЕНИЕ.JPG
    ЩУ выполнен обслуживающей организацией, вводной автомат и счетчик опломбированы. От ЩУ до Щитка Распределительного (ЩР) в доме проложен в земле кабель АВВГ 4*16. В доме на входе - АВ + УЗО и далее по группам.
    Вопросы.
    Как сделать TN-C-S?
    Можно ли разделить PEN на PE и N в доме?
    Необходимо ли дополнительное заземление?
     
  2. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    37

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Вам шашечки или ехать? Все разделено в щите. У вас есть земля, ноль и три фазы, согласованны проектом в сбытовой, пользуйтесь.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет, потому что в вашей схеме PEN кончается (рвётся) внутри опломбированного счётчика. Вы не имеете никакой возможности проконтролировать, как именно сделан этот разрыв, и обеспечивает ли он достаточную надёжность. Следовательно, после счётчика у вас не PEN, а N. Рабочая нейтраль без защитных функций.

    Не дополнительное, а основное. По схеме TT.
     
  4. Markus76
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Markus76

    Участник

    Markus76

    Участник

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Да, но в доме 3 фазы и еще один проводник (какой?)
    Я не хочу ТТ я Хочу TNCS. Возможно?
     
  5. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    37

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    В доме ноль и земля на болте щитка скорее всего. Что энергетики сказали, когда сдавали? Проект есть?
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Рабочая нейтраль. N.

    Если сумеете сделать деление PEN до опломбированного счётчика, и довести PE до дома отдельным проводом.
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Что бы они ни сказали - верить этому нельзя.
    Энергетикам глубоко наплевать на электробезопасность потребителя. Их интересует только защита от воровства.
     
  8. Markus76
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Markus76

    Участник

    Markus76

    Участник

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Проект-то есть. под рукой нету. По памяти все.
    Электрики сказали разделить на ноль и землю в доме.
     
  9. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    37

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Я имел ввиду, сказали по проекту.
    У него не в счетчике рвется pen а в щитке, щиток не опломбирован. Доступ к pen и земли есть. Что мешает взять тут землю и привести в дом?
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    См. ответ №7. Электрики могут сказать что угодно, потому что им безразлична ваша электробезопасность.
     
  11. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    37

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите проект, группа потребителей должна быть в проекте. Разделять в доме нечего, вы их не поняли. либо, сказали, что бы уйти, т. к. тянуть в дом нужно было 5 на 16.
     
  12. Markus76
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Markus76

    Участник

    Markus76

    Участник

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Так и хочу сделать, но
    можно ли?
     
  13. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    37

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    у вас кажется так и сделано и доступ есть
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Что Вы человеку голову морочите? У него, судя по его схеме, и так TN-C-S. Остается только от ЩУ подвести РЕ к дому.
    @Markus76, можете сделать фотографии вашего ЩУ внутри и снаружи?
     
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Уё...ки они! Они же уже его разделили, если Вы правильно нарисовали схему, конечно...