  1. Nikolai213
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    6

    Nikolai213

    Живу здесь

    Nikolai213

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Воронеж
    АВР для генераторв JCB 15 кВт стоит 96600 р. Не круто ли? Вот его описание:
    https://e.mail.ru/attaches-viewer/?id=13837258640000000698&_av=13837258640000000698%3B0%3B1&x-email=nikfil1985%40mail.ru
     
  2. Nikolai213
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    6

    Nikolai213

    Живу здесь

    Nikolai213

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Воронеж
    Попроще нельзя ничего придумать?
     
  3. Smith2007
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.265
    Благодарности:
    745

    Smith2007

    Живу здесь

    Smith2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.265
    Благодарности:
    745
    Адрес:
    Россия
    Почитав понял, что готовое решение, которое одинаково приспособлено для разных генераторов и систем электроснабжения не существует. "Готовые коробочные" решения дороги и убоги по функционалу. Более гибкую систему можно строить на базе промышленных контроллеров (или как Олег).
    В разработке Олега есть много интересных решений, однако элементарное обновление алгоритма работы (читай прошивки) тут же натыкается на сложности.
    На одном из сайтов (owen.ru) видел как сделали систему на базе промышленного программируемого реле ПР1*. Цена его что-то в пределах 2-3 т. р., а возможности программирования и обновления прошивки (программы) гораздо проще (прямо с компьютера заливается новая программа). Интересно бы услышать отзывы реальных пользователей такой системы (АВР и автозапуска).
     
  4. spymf
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    4.687

    spymf

    СДЕЛАЙ САМ

    spymf

    СДЕЛАЙ САМ

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    4.687
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я на таком реле реализую управление электроотоплением дома (ТА+ночной тариф). Вещь действительно хорошая.
     
  5. gamaun
    Регистрация:
    13.02.10
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    3.289

    gamaun

    вещая птица

    gamaun

    Заблокирован

    вещая птица

    Регистрация:
    13.02.10
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    3.289
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А поподробней можно?
     
  6. spymf
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    4.687

    spymf

    СДЕЛАЙ САМ

    spymf

    СДЕЛАЙ САМ

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    4.687
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  7. pashanoid
    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    168

    pashanoid

    монтаж солнечных батарей

    pashanoid

    монтаж солнечных батарей

    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    На 207-м и с помощью микродвигателя от ГАЗа собрал систему автозапуска, вот видео
     
  8. shishlofff
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359

    shishlofff

    Живу здесь

    shishlofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Барабинск, это где-то в Сибири
    C DKG-309 разобрались, там ключи транзисторные, коммутируют нагрузку на минус питания. Поменяли полярность включения исполнительных реле и все пошло. Это кстати касается всех датакомов XX9 серии, ключи терпят нагрузку до 1 А, поэтому подключать мощные потребители (особенно реле стартера), рекомендую через промежуточные реле.
     
  9. shishlofff
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359

    shishlofff

    Живу здесь

    shishlofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Дешевле этого девайса на рынке нет
     
  10. pashanoid
    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    168

    pashanoid

    монтаж солнечных батарей

    pashanoid

    монтаж солнечных батарей

    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    По-идее любой микродвижок заслонки и реле с 6-ю ножками можно "прикрутить" - если надо выложу схему и куда подключал в 207-м. Логика такая что заслонка всегда "открыта" но после начала работы, через 60 сек - она закрывается...
     
  11. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.338
    Благодарности:
    5.275

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.338
    Благодарности:
    5.275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выложите плз. Как раз стоит задача прикрутить DKG-207 к KIPOR IG3000, а кем и как крутить заслонку пока непонятно. Причем горячий IG3000 с заслонкойкатегорически не заводится.
     
  12. pashanoid
    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    168

    pashanoid

    монтаж солнечных батарей

    pashanoid

    монтаж солнечных батарей

    Регистрация:
    11.08.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Завтра еду на объект и видимо к пятнице полный отчет со схемами выложу. Вам надо найти провода "работа" (или питание зажигания), "вращать стартер" (или "crank") и два-три других провода выключающих ваш генератор. Микродвижок надо искать в автомобильном магазине. Либо для заслонки воздухозаборника, либо для системы отопления - любой подойдет. Затем почитать как управлять движком туда-обратно с помощью реле с 6-ю ножками, например здесь http://www.robmeyerproductions.com/bows.html
    и подключить это к выходу соленоида или к работе или к "топливу" и выставить задержку. Удачи!

    ps зачем вы "горячий" генератор хотите заводить? разве он не отработал? зачем он выключался тогда? массив аккумуляторов есть или только сеть и генератор (это очень неправильно и неэффективно)
     
  13. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.338
    Благодарности:
    5.275

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.338
    Благодарности:
    5.275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати очень хорошая мысль, действительно незачем заводить горячий. Только если он сам случайно заглох. Массив будет такой.
    Однозначно поддерживаю!
     
  14. Elektron72
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167

    Elektron72

    Живу здесь

    Elektron72

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Украина
    То что кипор на горячую не заводиться, так это особенность многих бензиновых кипоров, не только инверторов. В таких случаях я ставлю обыкновенное механическое термореле с выносным датчиком или электронное, в зависимости от бюджета заказчика. Если есть возможность, поставьте АВР с возможность программирования контактами управления воздушной заслонкой. Кстати, недавно пришлось на одном из объектов монтировать сразу 6 инверторных кипоров IG6000, так у них особенность такая, что при запуске перед тем как отпустить ключ зажигания (стартер) за 0.5-1 секунду необходимо задвинуть заслонку, иначе двигло не запускается. Пришлось ставить АВР который позволяет ставить временные параметры для заслонки.
     
  15. shishlofff
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359

    shishlofff

    Живу здесь

    shishlofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Барабинск, это где-то в Сибири
    О какой заслонке идет речь? И зачем ее закрывать?
     