Уважаемые форумчане! Помогите разобраться: то ли контроллер не включает ТН, то ли мы чегой-то не подключили как навесное оборудование (может датчик контроля потока или циркуляционные насосы контуров) А МОЖЕТ МЫ ПРОСТО НЕ МОЖЕМ НАЙТИ КНОПКУ СТАРТ Инфа: Китайский ТН - GSWW8/B на 8 кВт вода-вода, контроллер Siemens Polycool RWR470/10, на данный момент подключены обе ветки, по которым движутся жидкости, с помощью насосов циркуляционных, поключена электропроводка к тепловому насосу через автомат и ничего... режим работы на контроллере выбран, электромагнитный пускатель в ручном режиме нажимается и компрессор начинает работать и ... все Такое ощущение, что кнопку "пуск" мы не можем найти или контроллер не работает полноценно, ПОМОГИТЕ!
Попытался получше сфотографировать схему, датчики протока действительно не подключены, может пока их замкнуть пока, чтобы проверить. а что еще может быть?
Ничего в Ваших схемах прочитать невозможно, сделайте покрупнее. На датчики можно поставить перемычки, если установите защиту по минимальной выходной температуре контура источника. К стати в паспорте нет ошибки по датчику протока, похоже тупо установлен контроллер от холодильника, а не от теплового насоса. А ТРВ электронный или механический? И для чего стоят два контактора?
Перефото поставили перемычки с1-с2, с3-с4. в параметрах по умолчанию температура контура источника при обогреве 40гр.С. про ТРВ не знаем, 1 контактор - электромагнитный пускатель включает компрессор, второй - мы предполагаем, что для запуска тэн (мы его, правда, пока не нашли )
Маленько видно стало. Еще бы описание, а то непонятно, что включает (EH1-2-3) второй контактор. По логике, чтобы заработало все D1-D5 должны быть соединены с СОМ, т. е. нужны еще перемычки на В1-В2 и А1-А2, т. к. это выходы на датчики перегрева гор, воды в электрокотле и бойлере для гор. воды, но непонятно, что такое LP и HP, это должно быть в описании к схеме.
Температура источника не может быть +40 гр., не путайте с потребителем. По схеме видно, что ТРВ механический и контроллер весьма бюджетный.
Соответственно, низкое и высокое давление. В каком состоянии красный и зеленый светодиоды на контроллере?
Спасибо большое "snikers" - повесили перемычки А1-А2, В1-В2 - и по-прежнему - ничего... , затем наша незатейливая любительская мысль привела нас к действию - а почему бы нам не вскрыть этот ящик "пандоры" и не глянуть внутрь и чу... а там клемма снята с одного из датчиков давления фреона (мы туда заглядывали год назад, когда его привезли и все) Потом, после включения питания вдруг контроллер заработал и начал нагревать нашу систему отопления и грел ее аж, почему то, до 56 на подаче (на обратке 50), так как мы все эти два часа бдили над ним, то почуяв неладное - вырубили агрегат с помощью автомата (почему-то в рабочем режиме нажать клавишу "стоп" невозможно!) Светодиоды на контроллере не загораются ни при каких действиях. - "andres185" - хороший вопрос! мы то даже и не подозревали, что должны? при каких обстоятельствах зажигаются? Обратившись в мат. часть иконка на контроллере, оказывается нам показывала, что это не режим "отопление", а режим "горячая вода" - вот что делает перемычка А1-А2! Сняв ее наш агрегат заработал уже в режиме "отопление", но отключается из-за высокой температуры на входящей трубе внешнего контура - решили, что из-за воздушной пробки. Так как у нас тут получился закрытый горизонтальный контур, воздух в нем, по ощущениям, везде! Вот теперь его тут гоняем по мере сил и никак дальше не можем продвинуться пока. :-(
А мануал к девайсу есть? Не знаю, в чем бюджетность контроллера. Все что надо он рулит. Светодиодов там нет! В мануале на этот контроллер все очень подробно расписано, какие температуры, какие ошибки на какие датчики. А еще есть табличка с заводскими установками на всякий случай, если понажимаете лишнего.