    Нарисовал схему перекрытия дачного дома 6х8, второй этаж мансардный. Стены - брус 150х150. Балки на рисунке 150х200. Сомнения в следующем:
    1. Хватит ли сечения балок.
    2. Насколько верна сама придуманная конструкция.
    3. Нужны ли балки у стен 6 м. (на русунке их нет, но когда нарисовал, задумался а к чему крепить край доски потолка первого этажа и пола второго.
    19венец.jpg
     
  2. Dengt
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109

    Dengt

    Живу здесь

    Dengt

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Екатеринбург
    1) шаг балок 150*200 большой, для шести метров 400 мм максимум https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    2) ЧТо там за огрызок балки посредине?
    3) обычно крайние балки размещают в 10 см от стены, но можно я думаю 50ку пришить к стене и опирать на нее потолок и пол
    4) Если, еще не построили, заложите пятую несущую стену, 6 метров деревом перекрывать ...кхм моветон
     
  3. Hunternsk
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32

    Hunternsk

    Живу здесь

    Hunternsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    Огрызок потому как там лестница планируется, под ним несущий столб. Строить пока не начал, но пятая стена мне ну никак не вписывается. То что 6 м деревом моветон уже понял, но хочу именно такую планировку (совмещенный дом-баня).
    Вот теперь ломаю голову как это перекрыть :)
     
  4. Dengt
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109

    Dengt

    Живу здесь

    Dengt

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот зачем начинать планирование своего дома с планирования для себя проблем?) как не вписывается ? у вас ни одной стены в доме не будет ? Одна комната 48 квадратов, и она же баня?) дайте планировку поглядеть
     
  5. Hunternsk
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32

    Hunternsk

    Живу здесь

    Hunternsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    Планировка первого этажа, темным несущие стены, светлым перегородка.
    Габарит1.jpg
     
  6. Dengt
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109

    Dengt

    Живу здесь

    Dengt

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Екатеринбург
    Что мешает перегородку сделать несущей?
     
  7. Hunternsk
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32

    Hunternsk

    Живу здесь

    Hunternsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    А что это даст - пролет 5,6 метра получается, выигрыш никакой, кроме того, левый нижний угол там не стена а открытая веранда, т. е. только опорный столб.
     
  8. Hunternsk
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32

    Hunternsk

    Живу здесь

    Hunternsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    По калькулятору вроде проходит балка 150х250, но брус такой не делают, если только срастить 150х100 и 150х150?
     
  9. Dengt
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109

    Dengt

    Живу здесь

    Dengt

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Екатеринбург
    Может Ригель бросить? поперек балок вдоль внутренних стен/перемычек?
     
  10. Dengt
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109

    Dengt

    Живу здесь

    Dengt

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Екатеринбург
    Минус в том что его будет видно под потолком в проеме разделяющим прострнаство на комнаты, но я думаю это нормально с точки зрения дизайна
     
  11. Dengt
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109

    Dengt

    Живу здесь

    Dengt

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ригель можно подпирать стойками внутри перемычек, тогда он будет невысокий см в 20 точно влезет
     
  12. Hunternsk
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32

    Hunternsk

    Живу здесь

    Hunternsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    Т. е. поперек балок скажем от капитальной стены где входная дверь до крайней правой стены? Тогда выходит два пролета - один 3650, другой 2500. При общей длине бруса 6000, он на 250 будет заходить на стену, тут вопрос - в этом месте угол и как его рубить чтобы не ослабить этот ригель? Опорный столб в перегородке конечно можно сделать.
    Смущает то, что пролет над комнатой выходит 3200, не знаю как посчитать необходимую высоту такого ригеля, скажем взять брус 150х200 - хватит его? Обыграть его в дизайне как-то можно конечно.
     
  13. Hunternsk
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32

    Hunternsk

    Живу здесь

    Hunternsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    Не, сейчас подумал - хреново выходит, если он высотой 200, то он выпадает из общего уровня и тогда нужно во всех балках которые будут на него ложиться делать выруб на 50 мм.
     
  14. Dengt
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109

    Dengt

    Живу здесь

    Dengt

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не понял, все балки лягут на него сверху
    Какой угол в месте опора ригеля? и как он может ослабить ригель?
    Считаем по максимальному пролету как обычную балку. Максимальный пролет будет 3,2 м Нагрузка на него будет примерно 900 кг на пог. метр (при расчетной нагрузке 300 кг на квадрат пола). Такую нагрузку сможет взять 200*150 (высота 200) но при возможности лучше с запасом положить 200*200
     
    Последнее редактирование: 15.11.13
  15. Hunternsk
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32

    Hunternsk

    Живу здесь

    Hunternsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    Получается что так - все балки что правее капитальной перегородки.
    Я имею ввиду что ригель одним концом положить на ту стену где входная дверь, там как раз угол выходит.
    Вроде не так выходит, квадрат пола который будет опираться на этот ригель выходит 3,2х5,7 за минусом пространства над летницей, итого выходит ~5400 кг.