    Собрал щиток самостоятельно. Щиток проверку электриками прошел. Опломбирован. Смотрите два фото (устройство заземления и разводка). Фото по разводке не стал сжимать (весит 1 мб), чтобы все было видно хорошо. Схема ТТ. Её на форуме некоторые уважаемые люди рекомендуют для одноквартирных домов (почему до конца не понятно).

    005.jpg 0051.jpg Наверное можно было бы спилить до уровня металлической полосы четыре вбитых в землю уголка. Они все таки в результате находятся близко от поверхности земли. Кроме того в щитке не рекомендуют делать розетку, чтобы не попасть под 380 вольт.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    За тройную шинку, отдельное спасибо! А вот элементная база, зажимание двух проводов разного сечения в клеммы, необозначение цветом и бесшабашное применение ОИН - большое фи!
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Да уж, ОИНы вообще коряво...

    Нулевой шинки не хватает. Когда фазу будете брать с 1Р С32. откуда нуль брать будете? Да и для чего он (С32) вообще? И почему не после УЗО?

    Заземление ваше прекрасно обеспечит выравнивание потенциалов грунта рабочего места у щита, однако является неэкономным с точки зрения металлоёмкости. Смотрю, к ноге на болт собрались прикручивать? А сварка где?
    Можете попробовать их забить глубже, предварительно раскопав место в грунте под полосу.
     
  4. LexaTch
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70

    LexaTch

    Живу здесь

    LexaTch

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Оренбург
    зажимание двух проводов разного сечения в клеммы - малый провод загнут и согнут вдвое. никаких проблем. держится твердо. не болтается.

    необозначение цветом- начальник участка энергоснабжающей организации, который опечатывал элементы в шкафу сказал, что на участках под ИЖС давно не видел щитков, где провода были хоть как-то обозначены цветом

    бесшабашное применение ОИН - без ОИН, а также без их подключения таким образом как у меня возможности сдать щиток энергетикам равны 0 процентов (по крайней мере у нас).
     
  5. LexaTch
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70

    LexaTch

    Живу здесь

    LexaTch

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Оренбург
    Для нулевой шинки места мало.

    нуль взят уже. справа от синего провода на входе УЗО есть белый проводник, который заходит в УЗО на 30ma, а затем дальше в розетку снизу (на снимке не видно. дополню)

    вот читал на форуме, что автомат до УЗО

    наверное надо болт убрать и приварить полосу к стойке. потом через болт провод заземления прикрутить.
     
  6. Constantin70
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28

    Constantin70

    Живу здесь

    Constantin70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Это правильно, а вот с селективностью - беда