Здравствуйте. Установил теплый пол Теплолюкс с ТР 510. В результате регулятор включается чуть выше двойки, на единицу включаю даже не реагирует, один поменял думал брак, второй так же работает. В чем может быть причина? Заранее спасибо
При температуре пола +5гр. он включится и на "1". У него диапазон регулирования начинается с +5 градусов.
Ну сейчас то на балконе холодно, думаю должен включаться сразу. и на максимуме включил уже часа 3-4 не отключается, все лампочка горит... чувствую что-то не так
Сам пол греется, но простоял всю ночь включен на 3-ку, и лампочка так и не тухнет и хотел сейчас убавить опять не доходя до 2-ки отключается
Ну на тройке там скорее всего должен отключаться примерно на 45гр. Нагреть до такой температуры бетон на балконе сложно. На 2 должен регулировать примерно 20гр. Значит, что при этом положении он начнёт поддерживать установленную температуру (включаться и выключаться).
Такая же проблема, тот же датчик, и включается после "двойки" как решили проблему? пол стал больше греть?
Помогла замена термодатчика. но смысл какой, на 1 он включается только при температре +5 градусов. То есть когда роняю температуру на балконе, тогда включается, а когда там градусов 10-15 то только на 2 либо 3