1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Beretta ciao 24 авто блокировка через 10 мин

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sam76, 12.11.13.

  1. sam76
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    sam76

    Новичок

    sam76

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Махачкала
    Beretta ciao 24 авто блокировка через 10 мин
    Прошу вас помочь разобраться в проблеме с котлом. Котел beretta ciao 24, работает три года, проблем небыло. Только вот месяц назад стал глючить. Не было розжига в камере, но проблема устранилась когда снял одну из двух заглушек в вершней части корпуса. Пару дней назад котел стал переходить в авто блокировку. При переключении в режим зима лето, котел шумит минут десять, сигнал мерцает зеленым переодичностью пол секунды, потом загорается красный. В инструкции написано что такое бывает когда срабатывает гидравлический прессостат. Проблема появилась после того как я заметил что давление на монометре показывала 3бр, я посмотрел кран подпитки был открыт, уменьшив давление до одного, я закрыл кран подпитки и запустил котел. После этого он блокируется.
     

    Вложения:

    • 20131111_142714.jpg
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так что не только гидравлический прессостат.
     
  3. sam76
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    sam76

    Новичок

    sam76

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Махачкала
    И как же поставить ему диагноз?
     
  4. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    -вызвать диагноста...
     
  5. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да там с вентилятором нелады!
    Венее - с дымоудалением...
     
  7. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    ...прессостат тоже нельзя исключать из списка виноватых...
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Согласен, но в любом случае при отсутствии возможности замерять давление на прессостат, сначала чистить вентилятор.
     
  9. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    @Doobik, там полный комплекс... и расширитель в том числе.
     
  10. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    и я с тобой. Виктор. тоже согласен!
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну, тогда и от накипи пора бы уже помыть. 4 года для битермика - срок.
     
  12. sam76
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    sam76

    Новичок

    sam76

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Махачкала
    Да здесь целый букет.) если проблема с дымоходом работал бы котел с открытой камерой? Котел и при открытой камере не загорается
     
  13. sam76
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    sam76

    Новичок

    sam76

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Махачкала
    А есть где посмотреть или прочитать как прочистить вентилятор.
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Снимать и компрессором продувать.
     
  15. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Достойный ответ - обладателя компрессора, :aga: мОю под краном зубной щёткой...:)]
    Там коаксиал не мешало бы проверить, плюс ионизационный электрод...и т. п.
    В этом котле нет индикации ошибок. Явных. Согласен. Сервисник нужен. :)