    Здравствуйте!
    Черепица shinglas jive accord.
    Наш прораб рекомендовал нам ендову сделать методом подреза, мотивируя тем, что этот метод лучше и дешевле, чем метод с использованием ендового ковра. Внешний вид того, что получилось, нас совсем не радует и пугает! Основное, что бросается в глаза, это не плотное прилегание черепицы на изгибе, а также ее неровный обрез.
    С его слов, все делалось по инструкции по устройству ендовы с использованием строительного фена.
    Подскажите, пожалуйста, что сделано не так, почему так поучилось, и как можно это исправить? Или этот вид считается нормальным и допустимым, а мы просто придираемся?
    Так же при монтаже дымников, на черепице остались следы от кирпичной крошки, прораб уверяет, что несколько хороших дождей и все смоется, но уже прошло пять сильных дождей, а крошка как лежала, так и лежит. Как ее очистить, или просто нужно больше подождать?
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • ендова 7.jpg
    • ендова.jpg
    • ендова1.jpg
    • ендова2.jpg
    • ендова4.jpg
    • ендова5.jpg
    • ендова6.jpg
    • кирпичная крошка.jpg
  2. Dobri
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dobri

    Участник

    Dobri

    Участник

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Так же выкладываю фото других волнующих нас моментов (например, кривые ребра), жду Ваших комментариев.
     

    Вложения:

    • Кривое ребро_1.jpg
    • кривое ребро_2.jpg
  3. Кольцевод
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    4.370
    Благодарности:
    8.406

    Кольцевод

    УШПнулся на каркасе

    Кольцевод

    УШПнулся на каркасе

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    4.370
    Благодарности:
    8.406
    Адрес:
    Красногорск
    это можно веником смести... и водичкой ... то что как то кривовато согласен.
     
  4. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Не аккуратно смонтировано и подрезано. Конек кривой - либо ОСБ плохо подрезали на стыке, либо обрешетки нет под ней. Кирпичная пыль и снегом уберется.
     
  5. Игорь Коханов
    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    1.924
    Благодарности:
    690

    Игорь Коханов

    Гость

    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    1.924
    Благодарности:
    690
    Здесь нужно было или обрезать с двух сторон и делать ендову или не обрезать. А то какаято полумера получилась.
     
  6. Игорь Коханов
    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    1.924
    Благодарности:
    690

    Игорь Коханов

    Гость

    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    1.924
    Благодарности:
    690
  7. Игорь Коханов
    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    1.924
    Благодарности:
    690

    Игорь Коханов

    Гость

    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    1.924
    Благодарности:
    690
    Конёк (рёбра) конечно похабно сделали Вам.
     
  8. Dobri
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dobri

    Участник

    Dobri

    Участник

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А коньки (рёбра) так криво могли получиться из-за неправильно наложенной черепицы или неправильно сделанного основания? В дальнейшем это на эксплуатации как-то скажется?
    Имеет ли смысл переделывать и можно ли это сделать, т. к. работы мы ещё не приняли из-за многих моментов и бригада ещё на объекте!
     
  9. Игорь Коханов
    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    1.924
    Благодарности:
    690

    Игорь Коханов

    Гость

    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    1.924
    Благодарности:
    690
    Возможно OSB не состыковано (неподогнано) друг к другу на стыке 2х скатов. Если уложен (как положено)
    подкладочный ковёр - протечек не предвидется пока.
    А может у того кто делал коньки просто руки кривоваты и глазомер!
     
  10. Dobri
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dobri

    Участник

    Dobri

    Участник

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Прораб ссылается на некачественный материал, предоставленный ему для работы: OSB-3 Kronospan 12мм, подкладочный ковер Shinglas и гибкая черепица Shinglas серии Ультра коллекция Джайв, мастика Фиксер Shinglas.
    Это действительно такой некачественный материал, что из него ничего лучшего не получится! И это все при том, что перед покупкой материала мы высылали ему список того, что покупаем (счет) и он даже корректировал количество. Про качество началась песня, когда начались наши вопросы, а почему так плохо. На сегодняшний день все мои вопросы по качеству работ уже переросли в ранг моих капризов. Вот и хочу здесь услышать обоснованное мнение профессионалов: что это - капризы заказчика или некачественно/недобросовестно выполненная работа. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Чуть позже выложу другие "прелести" нашей кровли.
     
  11. МарсикКров
    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20

    МарсикКров

    Участник

    МарсикКров

    Участник

    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Казань
    При чем тут качество материала? Никакая черепица не выпрямит криво подрезанную фанеру и кривые руки! просто работа сделана не аккуратно, протечек не будет если подкладка уложена! насчет пыли, лучше промыть водой кэрхером, дождь просто размажет!
     
  12. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Не знаю про пыль от кирпича, а вот раствор не смывается с мягкой черепицы.
    На крыше, над балконом- вентконёк не нужен, а вот на накосных может даже ОЧЕНЬ НУЖЕН.
    Ендова сделана пахабно и неправильно, стыки фронтонных планок так же...:flag:
    Снегозадержатели не стявят так близко к ендове и ...в общем косяков вагон.

    Кстати, если руки плохо заточены - то сразу грешат на материал...проверено.
     
  13. Dobri
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dobri

    Участник

    Dobri

    Участник

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Почти профи, а можно чуть более подробно про стыки фронтонных планок и прочее...
     
  14. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    На 1 и 3 фото посмотрите как стыкуются фронтонные планки- такие маленькие кусочки плохо делать, держаться плохо, поэтому надо их было делать длиннее ., да состыкованы они ...:no:
    Снегозадержатели не ставятся у ендовы, так как там и так снег будет лежать, а протечки более вероятны.
    Ближе 300мм (вроде так- в инструкции уточните или на пачке кровли) к ендове кровля не пробивается гвоздями.
    Обрезать кровлю на ендове надо было ближе к самой ендове.
    Изгиб кровли должен полностью повторять ендову- иначе если снега навалит или наступить ногой - может кровля порваться и будет протечка, а судя как топорщаться лепестки то ...:flag:
     
  15. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему мауэрлаты которые торчат наружу - обойдены по разному и обрезаны по разному?
    Мой вам совет- вызывайте экспертизу, если такие косяки на поверхности то что же может быть спрятанно под крышей.