    Добрый день! Три месяца назад купил твердотопливный котел Warmos-25ТТК со встроенным тэном. По-началу было все хорошо, горение было нормальным, но котел не развивал достаточной температуры, а именно температура была не более 50 град, со включенным тэном до 60 град. Спустя три месяца непрерывной эксплуатации, горение пропало вообще, сейчас только на полную открытую задвижку (которая стоит на выходе, дымоход). Примерно через 1,5 месяца после покупки котла, из котла активно начал выливаться деготь. Сейчас (спустя три месяца) все нутро котла в дегте.
    В системе имеется циркуляционный насос Wilo, который находится в постоянной работе, независимо от температуры воды в системе отопления, что по моим догадкам и стало причиной образования такого количества дегтя, т. е. образование конденсата на теплообменнике (внутри котла). Хотелось бы услышать ваше мнение? Да и площадь дома 200 м2
     

    Вложения:

    • WP_000666.jpg
    • WP_000667.jpg
    • WP_000668.jpg
    • WP_000669.jpg
    • WP_000670.jpg
    • WP_000671.jpg
    • WP_000672.jpg
  2. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Краснокаменск
    А что у вас с дымовой трубой? На фото не видно как она подключена к котлу. По логике
    если сначала было все нормально, где-то забился дымоход. Труба из нержавейки?
    Если да то какая же на выхлопе котла температура- что бы труба так изменила цвет.
    И вы дровами собираетесь отапливать 200 квадратов?
     
  3. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Новосибирск
    Судя по фото, вы не сделали подмес подачи в обратку, поэтому котел переохлаждался, соответственно деготь и попер...
     
  4. Арбузный
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Арбузный

    Участник

    Арбузный

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Труба из оцинковки вроде! Думал дровами, ну зимой углем! Думаете не вариант?
     
  5. Арбузный
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Арбузный

    Участник

    Арбузный

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Что значит подмес?
     
  6. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Краснокаменск
    В простейшем случае вам надо соединить трубой с вентелем подачу и обратку ближе к котлу-
    тогда к обратке будет подмешиваться горячая вода из подачи, и температура обратки
    будет выше - рекомендуют около 60 градусов- тогда не будет дегтя и конденсата, или по
    крайне мере, будет мало.
     
  7. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Краснокаменск
    @Арбузный, выложите фото подсоединения дымовой трубы к котлу.
     
  8. Koal
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389

    Koal

    Живу здесь

    Koal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Свободный
    Скорее всего у вас изначально была недостаточная тяга, а сейчас и вовсе пропала. Труба на 150? Сколько метров? Утепленная?
    Если еще и не утепленная, то скорее всего заросла от дегтя и сажи. Короче, первым делом каким либо способом проверьте чистоту трубы, если заросла, то срочная чистка и ее утепление.
    При такой площади отопления обратка наверное холодная. Как уже писали, нужно сделать подмес горячей воды в обратку, но не просто соединить вход и выход из котла байпасом, толку не будет, а организовать подмес при помощи Ладдомата, трехходового термоклапана, насоса или как то еще.
    Кроме того активное образование дегтя может быть следствием сжигания непросушенных дров. При такой площади в морозы дровами не протопите, если только жить возле котла. Переходите на уголь.
     
  9. Koal
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389

    Koal

    Живу здесь

    Koal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Свободный
    Не получится. Ну почему-то не хочет горячая вода идти вниз без посторонней помощи. :no:
     
  10. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Краснокаменск
    Рассматриваем такой частный случай- у вас к котлу подсоеденена петля из трубы, соеденяющая подачу
    котла с обраткой, и больше нет ничего - хотите сказать, не будет циркуляции в таком случае?
    А как тогда работают системы ЕЦ?
     
  11. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    У меня такая схема работает и на ПЦ? Но лучше когда насос https://www.forumhouse.ru/threads/226858/
     
  12. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Краснокаменск
    Согласен, с насосом лучше, а если им управлять температурным датчиком, то вообще красота:)
     
  13. Koal
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389

    Koal

    Живу здесь

    Koal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Свободный
    Так в том то и дело, что при ЕЦ горячая вода поднимается вверх, а не идет вниз. Я в свое время, начитавшись всяких советов, так же сделал: сразу за флянцами подачи и обратки на котле, через тройники соединил подачу и обратку байпасом с вентилем. Байпас при топке котла горячий только на три четверти сверху, внизу холодный, такой же как обратка. И если чем то не заставить принудительно воду идти из подачи сразу в обратку, то циркуляции нет, хотя казалось бы что воде легче идти по малому кругу. А вот если бы насос стоял ну скажем прямо возле входа обратки в котел, а байпас стоял за насосом, вот тогда может быть и малый круг был бы вовлечен в циркуляцию. Но это теория, не проверенная лично мной на практике. А практика такова: просто байпас, соединяющий подачу с обраткой, не работает, во всяком случае у меня.
     
  14. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Краснокаменск
    Посмотрите темы про отопление- простейший подмес, о котором я говорил применяется повсеместно-
    и никаких проблем.
     
  15. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Слабоват котелок. На насос простенькую автоматику включение только после 50-60 градусов.
    Прочистить дымоход. И Та не помешает. :hello: