    Фотоотчет по монтажу септика Танк с промежуточным колодцем
    Начну своё повествование с того, что долго изучал темы форума, консультировался тут, надоедал "местным жителям" :) так сказать. Сразу же отдельная благодарность, тем кто откликнулся, помогал и советовал.
    Танк 1 я заказал заранее из Москвы зимой у производителя, с доставкой до Ижевска транспортной компанией мне это приобретение по зимней акции обошлось раза в 1,5 дешевле, чем у местных барыг. Промежуточный колодец и инфильтратор покупал уже у местных, завозить с Москвы по рассчету выходило дороже, по этому кроил как мог :) есть у меня такая специальность "экономист".
    Ну так вот: исходные условия были таковы: грунт сантиметров на 40 плодородная почва, ниже суглинок до отметки где то 1,2-1,4м, далее сантиметров 40 твердущая глина, после неё какая то серая то ли супесь, то ли суглинок, там уже грунтовая вода. Всех этих тонкостей, конечно же не знал, да и пробный тест на водопоглощение начал делать уже весной как снег почти весь растаял.
    Тест на водопоглощение остановился где то на сантиметрах 60, повторюсь делалось это ранней весной и копать глубже, не получилось т. к. яма на дне начала быстрехонько наполняться верховодкой, поэтому было принято решение остановиться на достигнутом, по крайней мере стало мне понятно на какой глубине будет располагаться слой поля фильтрации-граница грунта с щебенкой. Кроме того уже стало понятно, что монтаж танка без промежуточного колодца с принудительной откачкой насосом в инфильтратор с насыпью был бы неуместен.
    Отдельная благодарность за консультации в тот момент модератору Вадим (spb)
     
    Последнее редактирование: 06.11.13
  2. Corsac
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271

    Corsac

    Живу здесь

    Corsac

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Ижевск
    Чтобы не терять времени напрасно, по мере понижения уровня верховодки начал я копать, а копать я начал с котлованчика под инфильтратор, размер под него я выделил 2х3,5 метра, заглубился в землю на 0,6 м.
    Также всех кто решился на монтаж септика предостерегаю: земли будет много, ооочень много, и думайте заранее куды вы её распихаете;). Поэтому то и монтаж системы был начат с котлована под инфильтратор, дабы потом засыпать грунтом от копки котлована под сам септик.
    Плодородный слой земли был перемещен на граничащий с котлованчиком через заборчик огород, а когда пошел суглинок то его я использовал для поднятия уровня земли вокруг будущей насыпи.

    Далее как и полагается по инструкции от танкистов на бока котлована была закреплена геоткань с расчетом на дальнейшую укрывку с нахлестами щебенки с инфильтратором, завез щебенки первый ЗИЛ весь перекочевал благополучно в котлованчик, затем туда же ушел ещё ГАЗончик щебеночки. Щебенку при этом постоянно промывалась под напором воды от пыли и разной дряни вне пределов котлована.
     
  3. Corsac
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271

    Corsac

    Живу здесь

    Corsac

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Ижевск
    По углам котлована воткнул штыри арматурные, по ним потом была натянута шнурка на высоте 40 см от дна котлована дабы не промахнуться с высотой засыпки щебенкой.
    Края ямы обвалились немного пришлось дополнительно закреплять попавшимися под руку листами металлического шифера.

    Фото-0001.jpg Фото-0002.jpg Фото-0003.jpg Фото-0004.jpg Фото-0005.jpg Фото-0006.jpg Фото-0007.jpg Фото-0008.jpg
     
  4. Corsac
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271

    Corsac

    Живу здесь

    Corsac

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Ижевск
    После засыпки щебенкой водрузил я поверх щебенки инфильтратор, полюбовался, примерился, укрыл всё геотканью и стал готовиться к следующему котловану только уже под септик с промежуточным колодцем.

    Фото-0009.jpg Фото-0017.jpg Фото-0016.jpg Фото-0015.jpg Фото-0014.jpg Фото-0013.jpg Фото-0011.jpg
     
  5. Corsac
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271

    Corsac

    Живу здесь

    Corsac

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Ижевск
    Завез я себе где-то в течении недел парочку ЗИЛков песочку,
    цементика мешков 15, разметили и прокопали с тестем траншеи под трубопроводы, через неделю созвал родню и начали мы копать котлован под септик, земли было выкопано море, КаМАЗа 3 наверное, хорошо что я подсуетился и где-то с КАМАЗ суглинка к соседу пристроил, тот как раз участок подымал себе.

    Фото-0021.jpg Фото-0058.jpg Фото-0059.jpg

    Чтобы не копать 2 отдельных котлована под септик и под колодец по ходу копки решено было совместить дальнейший монтаж обеих емкостей в одном котловане.

    Фото-0060.jpg

    Когда заглубились где-то до 1,6-1,8 м то начал я замечать, что земля начинает идти мокренькая, вот и УГВ достигли подумалось нам тогда.
    Пришлось тогда нам поднатужиться и довести дело быстренько до конца, то есть до дна запланированного котлована дабы не ковыряться в жиже потом напрасно.
    Не буду отрицать, появление воды расстроило меня немного, повесив нос остановил копку, посовещавшись решили понаблюдать за развитием событий до следующих выходных. Тогда я понадеялся, на то что уровень грунтовых вод может, повторяю может быть за неделю станет немножко пониже, так как на дворе был ещё июнь месяц.

    Фото-0057.jpg Фото-0061.jpg Фото-0056.jpg
     
  6. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.664
    Благодарности:
    3.333

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.664
    Благодарности:
    3.333
    Адрес:
    Киров
    Глину немного оставьте себе, может потом для кладки печи пригодится. По внешнему виду как раз такая и нужна.
     
  7. Corsac
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271

    Corsac

    Живу здесь

    Corsac

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Ижевск
    Да глина последние сантиметров 40 шла отменная, мы даже не копали, а резали лопатой тоненькими слоями как колбасу её:aga:, правда отложить уже не получится, так как ушла она у меня на засыпку для насыпи, а часть к соседу на участок перекочевала. Попросил человек, я и отдал тогда чтобы место не занимала попусту. Да и печка у меня в бане только осталась, она почти вся металлическая, в доме газ 4-ый год как завели, нынче вот только руки дошли печь демонтировать /заодно и место под санузел освободилось/.
    А вот на чердак глины накидал для утепления по стружке с листьями это тесть мне подсказал. Извиняюсь, что может быть в сторону отклонился от темы, просто может кому то пригодиться, куда излишки земли деть потом.
     
  8. Corsac
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271

    Corsac

    Живу здесь

    Corsac

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Ижевск
    Ну вот подождал-понаблюдал я с недельку за уровнем воды в котловане, смотрю ничего радостного, даже наоборот воды немного прибыло. Опять обратился с вопросами за советами к "бывалым" форумчанам.
    Собрал снова родственников для монтажа емкостей, выкопали мы приямок в углу котлована, в приямок установили дренажный насос, благо специально он был приобретен для установки в промежуточном колодце, откачали воду, присыпали дно песочком сантимов этак на 15-20 и стали спускать емкости в котлован. Начали с Танка, советую всем кому предстоит монтаж этого, да и вообще любого другого септика: чтоб спустить емкости в котлован соберать народ для удобства спуска-подъема емкостей не менее 4 человек, так как емкость сама по себе не тяжелая, но громоздкая, тем более может эту операцию придется повторить и не один раз, если плохо вымерить по высоте соотношение емкости с высотой котлована.

    Нас в тот день было трое, было бы четверо, тогда легко бы спускали-доставали емкость из котлована, но раз уж было трое, то пришлось поизворачиваться со спуком, это сейчас я думаю можно было наверное просто сбросить Танк в котлован, но рисковать не стали. Приладили мы с одной стороны котлована доски от края до дна и как по лыжам скатили Танк в котлован, придерживая веревками для ограничения скорости спуска. Перед спуском хорошенько вымеряли высоту песчаной подушки, даже помниться чуть с запасом её сделали, потом когда уже емкость была в котловане притерли её в котловане за углы по месту, ну попрыгали чтоб ровненько встала.

    Фото-0104.jpg Фото-0105.jpg Фото-0107.jpg
     
  9. Corsac
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271

    Corsac

    Живу здесь

    Corsac

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Ижевск
    В качестве емкости под насос был использован септик Тритон-микро, можно было бы и стандартный колодец использовать под установку насоса, но я тут ещё попутно преследовал цель по увеличению рабочего объема Танка 1, за счет объема Тритона. Тритон спустить в котлован было уже гораздо проще он не такой громоздкий как Танк, да и массой полегче будет, правда спускали-поднимали его раза 2-3 мы, так как стандартный патрубок входа Тритона не сходился по высоте с патрубком выхода из Танка. Пришлось подгонять песком высоту установки колодца. Ещё поделюсь секретом: так как у меня система с принудительной откачкой насосом из колодца в насыпь, то я развернул на 180 градусов Тритон, чтобы он всстал патрубком выхода к патрубку выхода из Танка. Ну и предварительно еще до монтажа была вырезана из Тритона пластиковая секция под фильтрующую чудо загрузку, так как она бы мешала установке в получившийся из Тритона колодец.

    Фото-0110.jpg Фото-0111.jpg Фото-0112.jpg Фото-0113.jpg Фото-0114.jpg Фото-0119.jpg
     
  10. Corsac
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271

    Corsac

    Живу здесь

    Corsac

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Ижевск
    Повторюсь для экономии места, сил и песка с цементом, соединение емкостей было произведено "стык в стык", а не как на рисунках производителя, где нарисовано на расстоянии делать отдельные котлованы. Я не навязываю своё мнение, но сам отступил на своё усмотрение от инструкции, правда горловина колодца под насос немного ниже получилась горловины Танка, но у меня уклон помог сгладить, маленькое сантиметров на 5-10 несоответствие по высоте.

    Фото-0123.jpg Фото-0120.jpg Фото-0122.jpg
     
  11. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.664
    Благодарности:
    3.333

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.664
    Благодарности:
    3.333
    Адрес:
    Киров
    В Тритон поставили насос и будете использовать его как КНС.
    Что нибудь сделали чтобы Тритон не всплыл весной?
     
  12. Corsac
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271

    Corsac

    Живу здесь

    Corsac

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Ижевск
    Да в принципе всё как в инструкции сделал засыпку пазух котлована, где Тритон и Танк установил песко-цементной смесью, только у меня смесь наверное не 5:1, а ближе к 4:1 получилась, но от этого думаю только крепче рубашка для обоих емкостей получится. Вот на фото мы начали засыпать и уплотнять смесь.

    Фото-0123.jpg Фото-0124.jpg Фото-0127.jpg
     
  13. Corsac
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271

    Corsac

    Живу здесь

    Corsac

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Ижевск
    А вот на этих фотографиях засыпка ЦПС близится к завершению.
    Владимир43
    Тут на снимках Вы наверное заметили три вертикальных серых канализационных трубы, эти трубы к самой канализации никакого прямого отношения не имеют. Эту хитрость внедрил также для снижения вероятности всплытия емкостей по весне. Наверное многи видели, что в металлических кессонах для скважин и для хранения овощей в полу врезаются трубы, концы которых выводят на поверхность земли. Вода особенно в первые годы после установки емкости в землю очень старается вытолкнуть её на поверность как поплавок, вода как бы давит на емкость снизу, а тут ей попадается труба, ну вот по этой то трубе она и стремиться вверх, тем самым давление снизу на емкость снижается.
    У меня так металлический кессон для скважины и для овощей сделаны, а хитрость эту я у отца еще с детства запомнил, он на огороде так овощной кессон прямо в доме в подполье закопал, никаких обсыпок ЦПС, якорения и бетонирования, только трубы насквозь от дна до поверхности земли выведены, да еще для надежности по углам кессона трубы стоят. Почва там песчаная на огороде и весной здорово вода гуляет.
    Вот и тут решил внедрить такое, хуже не будет да и затраты мизерные. Сначала хотел трубы на полтинник почаще воткнуть, но брат жены тоже любитель "сколхозить" сказал, а поставь соточки, чтобы можно было в них вибрационник типа "малыша" повесить, чтоб еще и откачивать можно было, но этого уж думаю не потребуется, хотя всё же совету его внял.

    Фото-0159.jpg Фото-0160.jpg Фото-0161.jpg Фото-0162.jpg
     
  14. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.664
    Благодарности:
    3.333

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.664
    Благодарности:
    3.333
    Адрес:
    Киров
    Проверял я эту заманчивую теорию, варил емкость вваривал в дно трубы и т. д., в общем - туфта. Нагрузка уменьшается на уменьшение обьема воды которое поднялось в трубе, емкость всплывает.
    Кстати давненько уже кто то высказывал идею о том что от всплытия придержит грунт давящий сбоку, я вроде тогда был против.
    Так вот! По крайней мере Песок давящий сбоку емкости хорошо держит от всплытия. Тут зависит от обьема емкости т. е. чем меньше обьем тем больше шансов что боковое давление уравновесит давление воды снизу. Так то можно и формулу вывести чтобы точно знать, но мне это ни к чему.
    У Вас Тритон маленький может и не всплывет.
     
  15. vlad msk
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    847

    vlad msk

    Живу здесь

    vlad msk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Москва
    Владимир не пугайте человека -ни чего у него не всплывет, все сделано грамотно и аккуратно.
    Спасибо Corsac за отчет -мне очень понравился. Теперь жду впечатлений от эксплуатации.