Электрощит

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ice, 08.11.13.

  1. ice
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29

    ice

    Живу здесь

    ice

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Электрощит
    Добрый день, форумчане! :hello:
    Тут уже многое, рассказывали и даже показывали, свои электрощиты.
    Поэтому кому лень, что-то объяснять (учить),прошу не ругаться :|:.
    И так на днях подписал договор "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям".Рядом с участком (в 12 метров), проходит ЛЭП, но через деревенскую дорогу (щебень).Когда писал заявление в РЭС, то техник сказал, чтоб я ставил столб 30тыс +щиток 16. Но сегодня, я уже, с подписанным договором попал к начальнику (техника не было).И начальник сказал, что можно проложить под дорогой в металлической трубе (дюймовке) и провод ПС 4*4 (так кажется).Вообщем сказал езжай собирай щиток и мы тебя подключим, а когда на участке появится строение, то переподключим. Я вот, думаю, может сразу норм в земле сделать через дорогу и забыть, или все же потом переключится? Отсюда вытекает, какие материалы использовать на постоянку или времянку.
    Но электрощиток, в любом случае будет через дорогу.
    1. Сколько и каких проводов закладывать?(Планирую дом, баню, хозблок)
    2. Какую марку, сечение использовать?
    3. Закладывать сразу метраж до построек?(Или же один провод на баню, а от неё на дом и т. д.)
    4. На время строительства хочу делать еще один временный щиток, уже для работы с розетками (лишнии метры предназначенные для построек, просто скрутить, чтоб не резать кабель?(его ещё и утащить наверное могут)
    Теперь по договору, какой мне сделать электрощит, исходя из вот этого:
    1. монтаж ВРУ 0.4кВ
    2. установить коммутационные аппараты в ВРУ-0.4 кВ выбранных с учетом требований к времени автоматического отключения питания.
    3. Строительство ответвления :(ЛЭП) 0.4 кВ проводом (СИП) или кабелем ВРУ-0.4 кВ до точки присоединения к сетям.
    4. Класс точности счетчика 2,0 и выше

    Максимальная мощность 15 (кВт)
    Класс напряжения 0.4 (кВ)
    Категория надежности третья
    380 вольт
    Как определить сколько у меня одна или три фазы? :|:

    Вот, а теперь прошу помощи, хочу собрать щиток по картинкам:|:.
    Что, какие и сколько мне нужно купить (автоматы, узо и т. д.),сам щиток, счетчик?
    Еще раз прошу не ругаться а помочь:)].
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. ice
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29

    ice

    Живу здесь

    ice

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Если не получится, самому собрать, придется покупать уже готовый (в сборе).
    Какой выбрать для моих условий и на что обратить внимание?
    Обязательно ли там розетки? (есть какие нибудь требования).
    Я розетки ставить в щитке не хочу.
     
  3. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    У Вас указано напряжение 380 В, это уже говорит о 3-х фазном подключении. При мощности 15 кВт у Вас вводной АВ должен быть 3-х полюсный на 25 А. Если "уговорите" на 32 А - честь и хвала. УЗО после счетчика 63/0,1 (0,3) А. Счетчик любой 3-х фазный с классом точности не менее 2,0. Если будете использовать многотарифный учет, то подойдет, к примеру, Меркурий 231.

    Что касается перехода над/под дорогой. Главное требование, чтобы провод над дорогой не располагался ниже, чем 5 м от поверхности покрытия. Для выполнения этого требования не обязательно с Вашей стороны устанавливать именно ж/б опору.

    Примеров правильного выполнения ЩУ на этом форуме достаточное множество! Изучайте, смотрите персональные альбомы консультантов форума, а так же новый раздел "Для начинающих".
     
  4. ice
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29

    ice

    Живу здесь

    ice

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! А что Вы имели ввиду "Если "уговорите" на 32 А"? Это тех кто будет принимать мой щиток? Раз так пишите стало быть, такие варианты существуют, если договорюсь, что мне это дает?
    У меня как раз "под" дорогой, для того чтоб "над" ,нужно самостоятельно устанавливать столб (мачту).
     
  5. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    АВ 25 А дает возможность долговременного потребления 16,5 кВт мощности, АВ 32 А - 21 кВт, при этом максимальная нагрузка на каждую из фаз при АВ 25 А - до 6 кВт, а при АВ 32 А - до 7,7 кВт. При достижении такого потребления хотя бы по одной из фаз, АВ отключится полностью (сразу все 3 фазы).
     
  6. ice
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29

    ice

    Живу здесь

    ice

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    1. вводной автомат трех полюсный на 32А.
    2. счетчик Меркурий 231
    3. УЗО 63/0,1 (0,3) А

    ну вот потихоньку стал собирать (пока что так),а далее уже практически:)
     
    Последнее редактирование: 09.11.13
  7. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Вы для начала точно удостоверьтесь, что его у Вас примут (подайте на утверждение схему с таким вводным АВ)...
     
  8. ice
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29

    ice

    Живу здесь

    ice

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    @a852456, Автомат буду покупать в последнюю очередь (когда выясню примут ли), или так нельзя, смена автомата повлечет и смену дальнейшей начинки ?
    Схему подавать? А это обязательно?
    Мне сказали, ставь щиток а потом приезжай, пиши заявление на подключение.
     
    Последнее редактирование: 09.11.13
  9. ice
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29

    ice

    Живу здесь

    ice

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Если начинки разные, то придется собирать два щитка (на бумаге), а затем какой примут, уже собирать.
    По поводу схемы: если её начертить и показать "принимающему",то надо чтоб он поставил подпись, а это уже официально. Или я не правильно понял?
     
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Ну, так Вам же это только на руку. Если гл. инженер согласовал Вам схему, то принимающий учет инженер (инспектор) уже никуда не денется...
     
  11. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    В ТУ у Вас указано, что Вы обязаны сделать или предоставить, чтобы они Вас подключили?
     
  12. ice
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29

    ice

    Живу здесь

    ice

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Про схему ничего нет.
    Заявитель осуществляет:
    1. Монтаж ВРУ-0.4
    2. Установку автоматов в ВРУ-0.4
    3. Строительство ответвления до точки присоединения к сети, СИП определить в соответствии с норм-тех документацией.
    4. Установку Счетчика (расчетного узла).
    5. Счетчик должен быть проверен и иметь свидетельство (клеймо).
    6. После проведения строит. монтажных и наладочных работ предъявить электроустановку уполномоченному представителю...
    7. Мероприятия по реализации ТУ исполнить в пределах границ на которых расположены присоеденяемые энергопринимающие устройства заявителя.
    Вот что я должен осуществить.
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    А что должна энергоснабжающая организация?
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Схема, вроде как (в моем понимании), должна быть обязательно. Вопрос остается открытым, кто ее должен разрабатывать?
     
  15. ice
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29

    ice

    Живу здесь

    ice

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Сетевая организация осуществляет:
    1. Проведение мероприятий по усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей, Объем определить на этапе разработки ТУ.
    2. Мероприятия по фактическому присоединению объектов заявителя не ранее исполнения заявителем в своей части настоящих ТУ и обязательств, предусмотренных в полном объеме.