1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плохая вибрация фундамента

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Cavaliere, 04.11.13.

  1. Cavaliere
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28

    Cavaliere

    Участник

    Cavaliere

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Плохая вибрация фундамента
    Всем добрый день,
    На прошедших выходных разбирал опалубку и обнаружил дефект в фундаменте в двух местах, наверное плохо провибрировали или был некачественный бетон. Подскажите, пожалуйста, чем это чревато и как это можно исправить.
     

    Вложения:

    • место 1 с внутренней стороны.jpg
    • место 1 увеличено.jpg
    • место 2.1 увеличено.jpg
    • место 2.2 увеличено.jpg
  2. Cavaliere
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28

    Cavaliere

    Участник

    Cavaliere

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Нашел пару похожих тем на форуме, вроде бы говорят, что ничего страшного, армирование поможет. Стоит как-нибудь усиливать конструкцию? Если да - как?
     
  3. ВлдимирВ
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Воткинск
    Фотографии армирования или схему армирования фундамента выложите.
     
  4. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    замажьте раствором
     
  5. Cavaliere
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28

    Cavaliere

    Участник

    Cavaliere

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    3 прута сверху, 3 снизу, 4 в свае связывают верхние и нижние ряды, арматура 12.
     

    Вложения:

    • 2013-10-26 15.54.56.jpg
  6. ВлдимирВ
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Воткинск
    Уже лучше. Как устроено вертикальное армирование ростверка (через сколько см идут вертикальные прутки арматуры, которые соединяют верхние и нижние прутья?)
     
  7. Cavaliere
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28

    Cavaliere

    Участник

    Cavaliere

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Приблизительно 1,7 м. Непотребство обнаружилось рядом со сваей.
     
  8. ВлдимирВ
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Воткинск
    Вы указали шаг свай, а я просил указать вертикальное армирование, т. е. поперечная арматура через сколько см прикручена?
     
  9. Cavaliere
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28

    Cavaliere

    Участник

    Cavaliere

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Равна шагу свай
     
  10. Trubochist92
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    Trubochist92

    Участник

    Trubochist92

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    РМЭ, Йошкар-Ола
    ЭТО печально что ж вы на хомутах сыкономили 6-8 мм2 вполне бы хватило...
     
  11. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098
    Адрес:
    Абакан
    Продухи не соответствуют нормативам. 1 продух должен быть не менее 500 см2 .
     
  12. ВлдимирВ
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Воткинск
    Это печально тем, что трещины появятся и арматура с ними может не справится. Фундамент будет "дышать".
     
  13. Мурамин
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    2.177

    Мурамин

    Живу здесь

    Мурамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    2.177
    Адрес:
    Москва-Рязань
    глупости :) Вот уж не ожидал от вас такого :)
     
  14. Мурамин
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    2.177

    Мурамин

    Живу здесь

    Мурамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    2.177
    Адрес:
    Москва-Рязань
    @Cavaliere, что у вас будет под ростверком? Он висит в воздухе?
    Скажите ещё, сколько всего у вас столбиков, какова их общая площадь опоры, какой грунт, какова предполагаемая масса дома? Просто у меня есть подозрения что вы накосячить могли...

    UPD: сам уже нашёл ваши темы про фундамент и грунт.
     
    Последнее редактирование: 10.11.13
  15. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098
    Адрес:
    Абакан
    Треба бы обосновать столь резкие слова и минус ?