Вопрос по размещению канализации итд на участке

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем савельев артем, 01.11.13.

  1. савельев артем
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219

    савельев артем

    Живу здесь

    савельев артем

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос по размещению канализации итд на участке
    Итого:
    Имеем
    1 участок формы и вида представленный на фото с обилием елок., канава по двум сторонам участка, по которой бежит ручеек.
    Грунт торф и, мягко говоря, мокро.
    также прикладываю документ о геологии участка.
    2. сетик - сваренный из трубы газопровода 3х секционный.
    3. свайный фундамент под дом. пмж.

    Задача: 1. попытаться с наименьшими потерями для ландшафта участка разместить объекты канализации.
    2. определиться с составляющими этой самой канализации, для дальнейшей ее эксплуатации в режиме ПМЖ и при наличии высокого УГВ.

    Уважаемые форумчане я много читал и тем и статей, единственное, что не здорово, так это то, что крайне редко люди описывают отдаленные результаты своей работы и их положительный или отрицательный опыт создания той или иной системы.

    В моем случае я планировал прокапать траншею от дома до предполагаемого места установки септика это около 20 метров. Закопать септик, выход из него на поле фильтрации и далее в канаву- ручеек. Вроде все просто.

    теперь имею ряд вопросов:

    1. как закапывать трубу: если у дома взять глубину допустим 1,5 метра (ниже промерзания), то у входа в септик это глубина составит 1,9. логично? или возможны другие цифры
    уходим от всяких греющих кабелей, утепляем вертикальный отрезок трубы.
    2. при высоком угв поле фильтрации будет насыпным отчасти. вопрос. как вода поднимется на поле - только насос.
    ИЛИ вообще все надо по-другому?
    3. как утеплить этот участок трубы и нужен ли там греющий.
    4. зачем после септика некоторые люди делают накопительный колодец? он необходим? почему?
    5. как рассчитать размер поля фильтрации. теоретически и практически.
    6. Может у кого есть свои мысли. Очень буду рад их услышать
    7. также нарыл в нете вот такой вариант - вообще почти не закопано, но утеплено.
    http://mlhouse.ru/LS_septik_1.htm ,что скажете? экономия по земляным работам вроде?

    ну вот для начала...
    заранее спасибо тому, кто откликнется.
     

    Вложения:

    • DSCN2117.JPG
    • DSCN2118.JPG
    • Свайное поле.jpeg
    • DSCN2122.JPG
    • схема участка1.PNG
    • септик.JPG
    • пробное бурение.JPG
  2. савельев артем
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219

    савельев артем

    Живу здесь

    савельев артем

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    АУ, граждане, проявите внимание в теме? хоть кто-нибудь!
     
  3. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    Зачем так глубоко?

    Вода течет сверху вниз. Так что или септик должен быть выше фильтрующего или насосом.

    Какой именно участок?

    Разные причины. От контроля за работой до накопителя из которого качает насос
     
  4. савельев артем
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219

    савельев артем

    Живу здесь

    савельев артем

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Евгений, спасибо.
    на какой глубине тогда делать канализацию?

    участок трубы который пойдет от накопительного колодца к полю фильтрации...

    а как рассчитать размер поля фильтрации?
     
  5. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    По нормам - на 30 см выше глубины промерзания. На деле зависит от многих условий (у многих и на полуметре не замерзает).

    Арифметика, 3 класс. Путем деления суточного объема стока на водопоглощение одного квадратного метра грунта в месте предполагаемого фильтрующего сооружения.
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866
    Адрес:
    Москва
    @савельев артем, Вам уже Евгений много сказал.

    Я, видимо ПОВТОРЮСЬ.

    Это хорошо.
    Есть "оперативный" простор.

    Точнее надо установить УГВ или сезонной верховодки. Это ВАЖНО.
    Опросите соседей и т. п.

    Септик на рисунке видел.
    Для понятия как он будет работать не хватает РАЗМЕРОВ, сечений или видов.

    Но он УЖЕ ЕСТЬ и его НЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ (если он плох).
    Поэтому, обсуждать его не будем.

    Думаю, даже в СУЩЕСТВУЮШЕМ виде он будет выполнять свою функцию. ИМХО

    Точнее свайно-ростверковый! :)

    Вот этого я Вам не обещаю.

    Меньший вред ландшафту будет если городить ВЫВОЗНУЮ канализацию.
    Оно Вам надо?
    Думаю, что нет - ведь это НЕУДОБНО.

    Определитесь:
    1. Сколько людей будет участвовать в ПМЖ. :)
    2. УГВ и верховодку определить ТОЧНЕЕ.

    Так низко НЕ ЗАКАПЫВАЮТ.
    В Москве не ниже 0,7 метров укладывают, часто на 0,5 метров.
    Наверное можно и выше (по ситуации).
    Мы, например, часто выше кладём с гарантией и не имеем проблем.

    Только насос.
    Или ДО СЕПТИКА, или ПОСЛЕ него.
    Можно (при глубоком канализационном выпуске) и До и ПОСЛЕ.

    Всё правильно
    20 х 2 = 40 см
    и 1,5+0,40=1,9м
    Других цифр НЕ НАДО.

    Если делать правильно, то греющего кабеля НЕ НАДО.

    В большинстве случаев, это колодец используется для НАСОСА и ПОДЪЁМА им стоков.
    Как, например в Вашем случае!

    Также, он носит характер НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО/РЕВИЗИОННОГО.
    Часто стоками из него поливают сад/огород.

    Тест на водопоглощение делайте!
    Ройте яму, лейте воду считайте скорость поглощения.
    На Форуме писалось как.

    Ваше сооружение выглядит так:
    1. Канализационный выпуск (не глубоко).
    2. Существующий септик с пригрузом или якорением.
    3. Сборный герметичный колодец с дренажным/фекальным насосом.
    4. Напорная магистраль с уклоном к колодцу.
    5. Надземное поле фильтрации/орошения. Можно применить дренажные тоннели.
    Всё.

    Удачи!
     
  7. савельев артем
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219

    савельев артем

    Живу здесь

    савельев артем

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как вы считаете,
    1. подойдет ли для колодца труба с отводом для подключения фанины с заваренным дном?
    2. шланг идущий от насоса пропустить через верх или стенку?
    3. и какой объем колодца делать? и принципиально это?

    какие ошибки в схеме есть моей? покритикуйте, чтобы не накосячил
     

    Вложения:

    • DSCN2492.JPG
  8. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    Не очень понял что имеется в виду. Какого диаметра труба?

    Лучше через стенку (и не шлаг, а трубу, чтобы она в земле лежала и не мерзла)

    Объем несколько больше объема разовой откачки. Чтобы насос можно было настроить нормально.
     
  9. савельев артем
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219

    савельев артем

    Живу здесь

    савельев артем

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По схеме:.Завтра попрошу, чтобы начали делать колодец из такой же трубы диаметром 720 мм и глубиной 2500 мм со стальной крышкой и лючком в ней. Что касается патрубка думаю его можно будет приварить на месте сделав сквозное отверстие в стенке колодца, а затем приварить его к выходному патрубку септика. Как думаете Связка септик колодец будет тогда жесткой и не разборной7
     
  10. савельев артем
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219

    савельев артем

    Живу здесь

    савельев артем

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Лучше через стенку (и не шлаг, а трубу, чтобы она в земле лежала и не мерзла)" в этот момент не понял

    висит в колодце насос допустим джилекс - к нему трубу? 32-ую? и ее при пропускании через стену надо будет как-то герметизировать, чтобы через щели в колодец не налило? или труба другая имеется ввиду?
     
  11. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.368
    Благодарности:
    19.085

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.368
    Благодарности:
    19.085
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Имеется в виду, что труба от насоса идёт внутри 110 трубы. Я сторонник гибкого напорного шланга, а не пнд.
     
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.368
    Благодарности:
    19.085

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.368
    Благодарности:
    19.085
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Торф почти на 2 метра и под ним песок. В песке скорее всего вода. В торфе вряд ли вода, сырой в силу своей структуры. Поле фильтрации на метре стоит делать или выше. Чуть чуть щебня, вода сквозь торф до фильтруется. Трубу на 0,5 - не глубже от дома, ничего там в торфе не замерзает.
     
  13. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    Не, я имел в виду именно ПНД трубу 40-32-25. Через стенку ее пропустить можно или вварив, или через специальные (склероз, забыл как называются такие уплотнительные штуки).
     
  14. савельев артем
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219

    савельев артем

    Живу здесь

    савельев артем

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот такие мысли
     

    Вложения:

    • DSCN2493.JPG
    • DSCN2494.JPG
    • DSCN2495.JPG
  15. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    Плохо:
    1. Поворот на 90 градусов
    2. Очень неудачный угол (больше 120 градусов) при подключении бани.