1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Эван Warmos Qx-9 минимальное давление стало1.5 - почему?

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Atomic77, 15.10.13.

  1. Atomic77
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22

    Atomic77

    Живу здесь

    Atomic77

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа
    Эван Warmos Qx-9 минимальное давление стало1.5 - почему?
    Почему-то стало срабатывать отключение по минимальному давлению 1,5. Включается при давлении 1,6. Это показания встроеного манометра.
    Раньше выкючался при давлении 1,0, включался при 1,1-1,2.
    Котел работает всего месяца три...
    Из-за чего повысилось минимальное давление: датчик, электроника или манометр загючил? Как вылечить?
    Kromanon, может вы поможете?
     
  2. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Отключаться должен при 0,8.
    А Вы проверте датчик верхнего давления. Я подзабыл значение, посмотрите в паспорте, да и на самом датчике должна быть цифра. Ежели и этот датчик врёт в ту же сторону, тогда манометр глючит - я вообще то им не доверяю
     
  3. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Я QX еще не разбирал, :|:, но там он как на других ЭВАНах не регулируется?
     
  4. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вам тока что-нибудь покрутить.
     
  5. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Мне то что, другие просят. :)]
     
  6. Atomic77
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22

    Atomic77

    Живу здесь

    Atomic77

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа
    По паспорту отключение при минимальном давлении 1.
    Предлагаете накачать до 3,5? :ogo:
     
  7. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Позвонил на работу, сказали 0,8 и 3,5.
    Ежели не хотите качать до 3,5, тогда ставте стационарный манометр в отопительную систему.
     
  8. Atomic77
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22

    Atomic77

    Живу здесь

    Atomic77

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа
    0,8 не было с первого дня эксплуатации котла. На самом датчике мин. давления приклеена бумажечка 1,0, в инструкции написано 1,0.
    Насколько надежны устанавливаемые датчики давления?
     
  9. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    По сравнению со встроенным манометром высоко надёжны.
     
  10. Atomic77
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22

    Atomic77

    Живу здесь

    Atomic77

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа
    Котел начал вырубаться при давлении 1,7. Включается при 1.9 :mad:
    Накачал до 3,5 :-(
    Котел отключился при давлении 3,7 вкючается при 3,5. На датчике максимального давления бумажка с надписью 3,6!
    Похоже, манометр не причем. Глючит высоко надежный:mad: супер датчик...
    Можно обойти датчик минимального давления, отключить или замкнуть контакты?
    А то скоро минимальное давление повстречается с максимальным и котел вообше откажется работать...
     
  11. Atomic77
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22

    Atomic77

    Живу здесь

    Atomic77

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа
    Или есть повод заменить котел по гарантии? Проработал от силы 3 месяца и уже такие глюки :-(
     
  12. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.794
    Благодарности:
    6.071

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.794
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    В гарантийном котле точно лучше не колхозить, замыкая датчик. Если установлен с соблюдением требований гарантии - самому ничего не трогать и обращаться в сервис, не забывая о том, что котел - крупногабаритный товар с массой более 5 кг, то есть несмотря на все возражения продавца, доставка гарантийного товара (если будет необходима) в соответствии с законодательством РФ должна быть за их счет.
     
  13. biiks
    Регистрация:
    14.12.06
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    biiks

    Участник

    biiks

    Участник

    Регистрация:
    14.12.06
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    @Atomic77, не стоит пытаться обойти датчик давления. Вы пишете, что котлу всего 3 месяца, лучше замените/отремонтируйте его по гарантии. И не стоит поднимать давление в системе выше 2,5 атмосфер.
     
  14. Atomic77
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22

    Atomic77

    Живу здесь

    Atomic77

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа
    Ну понятно что лучше по гарантии :) Ежу понятно.
    Только как без котла то - на улице не май месяц. Да и котел установлен и подключен без привлечения официального представителя. Я им как-то звонил, этим представителям, хотел узнать как правильно комнатный термостат подключить, сказали что мы в этих котлах не разбираемся, звоните на завод :)

    Не думал я что будут такие танцы с бубном в первый год эксплуатации котла... пусть даже и нашего собранного из китайских зч...
     
    Последнее редактирование: 05.11.13
  15. Atomic77
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22

    Atomic77

    Живу здесь

    Atomic77

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа
    Почему не стоит, какое давление стоит? На что влияет?