    Подключение индукционной панели к 2*3*2,5
    Имеем индукцию 7,5 кВт
    Розетку от российской электроплиты плиты в доме 2012 г. постройки с напряжением 220 в
    В розетку из щитка приходит 2-ва медных провода (скорее всего ВВНнг) 3*2,5, т. е. имеем фазу 2 провода по 2,5 мм, ноль- 2 провода по 2,5 мм, и заземление - 2 провода по 2,5 мм
    1. Можно подключить пенель через клемник 40 А
    2. 2,5мм*2 = 5 мм и соответственно все расчеты делать для 5 мм
     
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Стоп-стоп!
    Во-первых, сколько пинов (контактов) в Вашей розетке?
    Второе, на сколько фаз рассчитана Ваша панель. Как правило (большинство, но не все), панели рассчитаны на двухфазное подключение.
    Для начала нужно эти моменты уточнить.
     
  3. ed2674
    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ed2674

    Участник

    ed2674

    Участник

    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    1. в розетке было 3 контакта, к каждому из которых было прикручено по 2 провода (сейчас розетки нет - выкинул вместе с плитой) типа такой https://shop220.ru/product4797.htm
    2. панель рассчитана на 2 фазы, в комплекте есть пластина для объединения фаз
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Ну и чего тут уточнять, когда это квартира с однофазным электроснабжением?

    Садите два кабеля в параллель. В щитке на эту линию автомат 32 А. Лучше с характеристикой В.
     
  5. ed2674
    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ed2674

    Участник

    ed2674

    Участник

    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    В щитке стоит автомат 40А (характеристику гляну)
    Пока я так и сделал через клемник 40 А.
    Нигде не нашел информации про параллельное соединение 2,5мм*2 Это равно по характеристике 5 мм или нет?
    И еще вопрос: можно на этот клемник подключить еще розетку для электродуховки 3,5 kW через 16А автомат
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Два кабеля 2,5 при одиночной прокладке выдержат бОльшую токовую нагрузку, чем один 5 кв. мм (хоть такого и не существует, но смысл понятен).

    Автомат 40 лучше замените на 32, от греха подальше, нюансы долго объяснять.
    Пусть лучше он два раза в год отключится от перегрузки, чем не отключится никогда (например, при КЗ).

    В принципе, можете. Но пользоваться или тем прибором, или этим. И в этом случае, как раз автомат 32 вас "страхует".
     
  7. sokoll
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    309

    sokoll

    Живу здесь

    sokoll

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Ступино
    если только по отдельности включать, 7,5квт+3,5квт=11квт, а это уже 50А, тут 10 кв. мм нужно, можно чуть меньше (8 кв. мм), но не найдёте.
    равно
     
  8. ed2674
    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ed2674

    Участник

    ed2674

    Участник

    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо за ответы
    тут https://ydoma.info/electricity-vybor-secheniya-provoda.html нашел таблицы, им можно верить кстати?
    и получается что 2 параллельно подключенных провода 2,5 мм это:
    Диаметр, соответствующий сечению жилы 2,5 мм2 - 1,8мм, это 2*1,8=3,6мм, а 3,6 это уже соответствует 10 мм2 сечению жилы (в теории :)) А в реальности на пиковую нагрузку в 11kW нужно тащить провод 10мм2 ?

    это если они в стене идут рядом до щитка?
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Зависит от способа прокладки и длины. В вашем случае для 11 кВт длительно выдержит кабель сечением 6 кв. мм, но на пределе. Если не учитывать потери напряжения по длине.

    Сечение и диаметр - разные вещи. Умножать диаметр на 2 вообще смысла не вижу.

    Разве что на "дилетантском" уровне.

    Грубо говоря, если они не греют друг друга.
    Если глянуть ПУЭ, то при прокладке множества кабелей на лотках и (или) "пучками" их токовые нагрузки должны быть снижены. Для вашего случая - не заморачивайтесь с этим.

    Не равно.
     
  10. sokoll
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    309

    sokoll

    Живу здесь

    sokoll

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Ступино
    2.5 кв мм +2.5 кв мм= 5кв мм (сумма), другой вопрос для расчёта нагрузки, согласен что два кабеля по 2,5 выдержат больше, чем один 5 кв. мм, но меньше то ни как, по этому не стоит заморачиваться, ну а в остальном согласен:hndshk:
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Более того, они выдержат больше, чем 6 квадратов.
     
  12. ed2674
    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ed2674

    Участник

    ed2674

    Участник

    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо за помощь!
    Последний вопрос:
    исходя из
    и
    и в случае если у меня нет других вариантов, можно подключить панель 7,5 kW (через клемник 40 А) и духовку 3,5 kW (через автомат 16А в этот же клемник) и считать, что если вдруг (что мало вероятно, и вряд ли пиковая мощность превысит 8-10kW) все приборы включат на предельную мощность проводка выдержит,
    дополнительно автомат в щитке я поменяю на 32А
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Если вы включите 10 кВт, то минут через пять, не более, отключится ваш автомат на 32 А. Кабели за это время перегреться не успеют.
    самое слабое место, обычно, ваш клеммник.
     
  14. ed2674
    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ed2674

    Участник

    ed2674

    Участник

    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо еще раз за быстрые ответы