    Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!

    Хочу попросить помощи с проектирование системы отопления.
    Общая площадь дома около 150 м2 (1 этаж + мансарда). Систему отопления хочу разбить на три контура:
    Контур1 (гостиная, спальня): мощность 4+2=6 кВт, протяженность труб 21 м, площадь отапливаемая 30+17=47 м2.
    Контур2 (прихожая, кухня, ванная): мощность 2+2+2=6 кВт, протяженность труб 14 м, площадь отапливаемая 12+12+10=34 м2.
    Контур3 (второй этаж: спальня, с/у, спальня): мощность 2,5+1+2,5=6 кВт, протяженность труб 23м, высота 3м от уровня пола первого этажа. площадь отапливаемая 25+5+21=51 м2.
    По поводу котла еще конкретную марку не выбрал, но это будет настенный двухконтурный газовый котел мощностью 20-24 кВт (больше склоняюсь к 24 кВт).
    От котла планирую полипропиленовую трубу 32 на подачу и обратку; на контура 25 и подача, и обратка; подводка к радиаторам 20.

    Прошу оценить данный вариант. Возможно есть какие-то замечания, дополнения, готов выслушать.
    Прикрепил файлы с планами этажей и системой отопления.
    мансардный этаж.jpg первый этаж.jpg Система отопления.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    @Виктор 48, котел случайно не твердотопливный? Какой конкретно?

    П. С. Простите, не разглядел сразу Ваше упоминание о настенном газовом котле. Вопрос снят.

    П. С. П. С. Стандартная схема у Вас, просчитайте гидравлику и теплоотдачу, поставьте верные диаметры и арматуру и будет все хорошо. Лично я бы, поменял схему на попутную. Но расчет и в этом случае нужен.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. Виктор 48
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    1.507

    Виктор 48

    Живу здесь

    Виктор 48

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Грязи
    Inchin

    Спасибо.
    А не могли бы Вы дать какие-либо формулы или ссылки на хорошие ресурсы? Просто в интернете полно противоречивой информации. Я брал данные с разных сайтов, у меня получались абсолютно разные значения.
    и еще вопрос, что Вы имеете в виду под попутной схемой? Можно конкретнее?
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Информации просто море и везде противоречивая. Поэтому ссылок физически не могу дать на ресурсы, на которых бы была выложена "панацея от всех бед".

    Так всегда бывает по любым вопросам. Сколько людей - столько и мнений.

    Лично мне она очень нравиться. Большинству, в том числе и на этом форуме - не нравится, и вызывает раздражение вплоть до личных оскорблений. ;) Я же по возможности применяю её и в проектировании и непосредственно при монтаже объектов. Отвечу картинками.

    8.png icon.jpg Кольца циркуляционные.jpg Лиссандро схема СО3.jpg Схема двутрубки попутной кольцом. Общий принцип.1024.jpg
    001. обрезка 1024.jpg
     
    Последнее редактирование: 25.10.13
  5. Виктор 48
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    1.507

    Виктор 48

    Живу здесь

    Виктор 48

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Грязи
    Inchin
    Спасибо.
    О такой схеме думал, но по-моему в таком случае диаметры подающей линии и обратной будут больше, чем в указазанной мною, или я ошибаюсь?
    Мне эти диаметры принципиальны, не хотелось бы использовать трубы большого диаметра.
    У меня трубы будут идти вдоль стен, не знаю смогу ли я их "спрятать" их в стены (но очень хочется), поэтому большой диаметр не очень хочется.
     
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Ваши диаметры, даже не смотрел. Гидравлику нужно просчитывать, и опираться на многолетний опыт (но все равно считать).

    В любом случае, если хотите хорошей работоспособности системы с низким энергопотреблением, то диаметры зависят от гидравлического расчета, а не от наших желаний. И в стены их и не нужно прятать, если хотите, эффекта "теплого" плинтуса и темперирования стен. Чтобы Ваши стены не сырели, и не гнили, что особенно актуально для срубовых и брусовых домов.

    Ибо из одной шкуры, можно и пять шапок сшить. Только вопрос, можно ли будет их на голову-то надеть? ;)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    @Виктор 48, лично мне, нравится Ваша схема. А радиатор в холле не устанавливаете?
     
  8. Виктор 48
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    1.507

    Виктор 48

    Живу здесь

    Виктор 48

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Грязи
    Inchin
    Трубы отопления "прятать" в стены тоже передумал, только нужно их как-то обыграть, чтобы в глаза не бросались. Стены у меня из газосиликата толщиной 300 мм, снаружи будет утепление 100 мм из минеральной или каменной ваты, и отделка сайдингом, как-то так.
    Диаметры труб считал по формуле:
    D = √354∙(0.86∙Q:Δt):V
    D — диаметр труб, в сантиметрах;
    Q — нагрузка на этот участок системы, в киловаттах;
    ∆t — разница температур на подаче и обратке, в градусах Цельсия;
    V – скорость теплоносителя, в метрах в секунду.

    Сергей192
    В холле Вы имеете в виду на мансардном этаже? Даже не знаю, нужен ли он там. По-моему без него можно обойтись, холодно там вряд ли будет. Хотя готов выслушать критику, возможно и что-то изменится.
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Вполне возможно.
     
  10. Виктор 48
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    1.507

    Виктор 48

    Живу здесь

    Виктор 48

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Грязи
    Что-то тема совсем затихла.
    Кто-нибудь может ответить, указанная форму подходит для расчета диаметра труб отопления частного дома?
    D = √354∙(0.86∙Q:Δt):V
    D — диаметр труб, в сантиметрах;
    Q — нагрузка на этот участок системы, в киловаттах;
    ∆t — разница температур на подаче и обратке, в градусах Цельсия;
    V – скорость теплоносителя, в метрах в секунду.

    Еще вопрос, скорость теплоносителя должна быть не менее 0,2 м/с, но не более 1,5 м/с. Оптимальным считается 0,6-1,5 м/с. Это актуально для частного дома?
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Кто считает? Не превышайте 0,7м/сек., иначе система будет музыкальной. Монограмма для PPR
    07-05-2013 19-47-16.jpg

    G=Q/4,2*(Тп-То) л/сек
     
    Последнее редактирование: 01.11.13
  12. Виктор 48
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    1.507

    Виктор 48

    Живу здесь

    Виктор 48

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Грязи
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Что означает " более актуальное"? Для труб с разных материалов - разные номограммы.
     
  14. Виктор 48
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    1.507

    Виктор 48

    Живу здесь

    Виктор 48

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Грязи
    Сергей192
    Прошу прощения, может не правильно выразился.
    Для полипропиленовых труб данная формула актуальна? Скорость теплоносителя принять 0,6 м/с?
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Я считаю, нет. Разный материал имеет разную характеристику, поэтому лучше всего, даже при рассмотрении в первом приближении, пользоваться данными для данного материала. Я не советую Вам, пока не появится опыт в проектировании, назначать такую скорость. Предлагаю назначать 0,25-0,4м/сек.