1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемы отопления на Logamax U042-24K

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Stols, 04.11.13.

  1. Stols
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    Stols

    Участник

    Stols

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Проблемы отопления на Logamax U042-24K
    Помогите с отоплением!

    Отопление первый год. Котел Logamax U042-24K (новый) Отопление проводил сам.

    Дом 65 кв. м. Трубы полипропилен D20. Давление в разогретой системе 2,5 атм. Температура отопления 60 градусов. Подключена термопара SAMSUNG/

    Суть проблемы перестали греть батарея №1 и №3. (батареи керми) Просто не греют-холодные. При пробных запусках Работали все батареи. Когда я первый раз это обнаружил я все выключил дал остыть и затем все включил. Батареи заработали всею Приехал через неделю и опять обнаружил что батареи №1 и № 3 не работают. Сегодня перезапуск не помог, Подскажите, в чем проблема?
     

    Вложения:

    • отопление.jpg
  2. Zhek@
    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    1.534

    Zhek@

    Живу здесь

    Zhek@

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    1.534
    Адрес:
    Москва
    1. Воздух в радиаторах. Выпускается через кран Маевского.
    2."Запаены" выходы на радиатор от лежака. Передержали трубу и фитинг в паяльнике.
    3. Если вся система сварена из трубы диаметром 20, то это вкорне неверно. Необходима переделка всей системы.
     
  3. Stols
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    Stols

    Участник

    Stols

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    1 Воздуха нет. 2
    Есть ли разумное объяснение, почему батареи могут работать, а могут не работать. Причина в чем?
     
  4. Zhek@
    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    1.534

    Zhek@

    Живу здесь

    Zhek@

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    1.534
    Адрес:
    Москва
    Больше склоняюсь к варианту с воздухом в радиаторах.
    При перезапуске в радиаторах шума нет?
    Попробуйте закрыть все радиаторы кроме неработающих и дайте насосу погонять теплоноситель через радиаторы.
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Объяснения есть, но чтобы можно было сказать, что именно у Вас не неверно -
    Укажите на схеме диаметры всех трубопроводов и их длИны. Укажите, какая арматура точно и конкретно на обвязке радиаторов. Укажите типоразмеры панельных радиаторов. И обвязка сделана точно по схеме или иначе? И почему магистраль подачи ниже магистрали обратки, а не как положено? На схеме укажите где расположены уголки. Еще лучше это все для понимания нарисовать в 3Д (изометрии).
     
  6. Stols
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    Stols

    Участник

    Stols

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    1 Шум радиаторов есть небольшой но только на втором этаже.
    2 Перекрою все трубы и создам схему позже. С дачи пока уехал.
    3 Магистраль перепутал по неопытности.
    4 Спасибо за участие обязательно все сделаю и напишу.
     
  7. Stols
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    Stols

    Участник

    Stols

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо огромное Inchin и Zhek@ Вернулся из отпуска. Выходные краны на нерабочих батареях приоткрыл на два оборота и все заработало.
    Извините за беспокойство и так бывает.
    Еще раз спасибо.