Самостоятельная доделка водоснабжения

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Eagle12, 29.10.13.

  1. Eagle12
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45

    Eagle12

    Живу здесь

    Eagle12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Хабаровск
    Самостоятельная доделка водоснабжения
    Всем привет, кто сможет ответьте на вопросы пожалуйста.
    Заказал в фирме (сразу скажу забыл уже даже название) чтобы пробурили скважину. Приехали китайцы, пробурили, загнали трубу, опустили насос, всё закрепили и уехали. Руки на доделку только дошли. Вода идет нормально, но...
    1. Когда выключаю питание насоса вода проваливается на глубину, нормально или нет? Есть подозрение что нет обратного клапана. Сразу второй вопрос где его нужно ставить. У меня уже всё уложено, утеплено. Насос на 46-ти метрах под землей, достать крайне сложно (всё разбирать, да и зима уже пришла, да ещё плюс уроды поставили 25-ю трубу, но похоже тоже китайская и чень беспонтовая, еле соединил чтобы не бежало). Вообще варианты установк какие?
    2. Сейчас беру гидроаккумулятор, остановился на 24-х литрах, с финансами не ахти. Вопрос где его ставить? На входе в дом не получится, места нет, думал на кухне, за холодильником. И второе, он ставится не последовательно в систему а на отдельную трубу? я правильно понял по схемам.
    3. К насосу на кабеле китайцы поставили коробку с кнопкой включения, что это может быть? И для чего?

    Вопросы назрели, хочу к выходным запустить систему, но нужно срочно решить пока что эти. Если нужны фото или моя схема могу нарисовать.
     
    Последнее редактирование: 29.10.13
  2. Eagle12
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45

    Eagle12

    Живу здесь

    Eagle12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Хабаровск
    Вот то что есть. Подскажите что ещё где нужно поставить? Желательно схему упростить до максимума. Бумаю манометры в принципе не нужны, давления там не будет архи высокого.
     

    Вложения:

    • схема водоснабжения.JPG
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    1. Обратного клапана нет или не исправен. Ставится на выходе насоса. Труба стандартно ПНД32.
    2. ГА через тройник к трубе. Там же и автоматика/РД. От насоса до ГА/РД трубу не заужать.
    3. "Коробка с кнопкой включения" вероятно пуско-защитное устройство к насосу. Необходимо для запуска и защиты насоса (от заклинивания или при пониженном напряжении питания). Также это может оказаться и блоком автоматики - если подключено к трубе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
     
  4. Eagle12
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45

    Eagle12

    Живу здесь

    Eagle12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Хабаровск
    Спасибо.
    1. А кроме как возле насоса ничего нельзя придумать? Просто вообще не вариант доставать насос, я вообще не представляю как это делать. Ну у меня китайцы решили свой стандарт поставить:)
    2. А если у меня уже заужена с 25-й на 20-ю? переделывать? у меня уже и утеплено и в стене заделано. Критично?
    3. Коробку сфотаю выложу завтра.

    За ссылку спасибо, я смотрел уже но просто по фоткам не соображаю. Если бы на схеме так проще
     
  5. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    4.294

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    4.294
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я себе вот так делал, но нужно понимать сколько метров до зеркала воды
    https://www.forumhouse.ru/threads/205856/
    Заужена где? Скорей всего с насоса идет 32, потом стоит на трубе скважины адаптер, а потом заузили, ТАК?
    Не критично, но и не желательно. Да и труба какая: ПНД, МП и что то еще?
     
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    Все можно... Потом создадите тему "Хелп ми, почему у меня проблемы с насосом/системой и т. п.", пару страниц будем выяснять что и как подключено, в итоге выложите схему/фото, Вас потыкают носом Вам объяснят в чем причина и все равно переделаете правильно... Можно упростить/ускорить процесс - идете в раздел по скважинным насосам и читаете темы с просьбами о помощи (где должен стоять клапан, как монтируется автоматика, какими трубами прокладывается трасса и в том духе). Это позволит сэкономить время на создании своей темы и ожидании ответов. ;)
     
  7. Eagle12
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45

    Eagle12

    Живу здесь

    Eagle12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Хабаровск
    А где именно стоит ОК? когда труба заходит в дом и там сразу? И как влиет где зеркало? у меня зеркало на 40-ка метрах примерно. Труба я сомневаюсь что где то заужалась, я думаю китайцы 25-ю от самго насса ставили до выхода. Там внизу метапол, потом переход на полипропилен 20.
    Переделывать на 25-ю не вариант, нужно найти выход:)
    Еще не знаю, если не выключать коробку то вода под давлением в трубе, кран открываешь она идет, не знаю когда там насос отключится, может обратный и стоит и работает а я не знаю чего то. Если из розетки вырубить то вода сразу уходит. Может Если не выключать из розетки вода и не будет уходить, не знаю.
     

    Вложения:

    • IMAG0392.jpg
  8. Eagle12
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45

    Eagle12

    Живу здесь

    Eagle12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Хабаровск
    Ещё вопрос, ГА хочу на 24 литра поставить, хватит? расход воды в доме не большой будет.
     
  9. Eagle12
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45

    Eagle12

    Живу здесь

    Eagle12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Хабаровск
    Ещё вопрос, почитал ветки пишут что на насосах уже стоит ОК? так ли это?

    И кстати про непонятную коробку писал немного выше, фото выложил, кто подскажет что это и для чего?
     
  10. Eagle12
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45

    Eagle12

    Живу здесь

    Eagle12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Хабаровск
    И еще вопрос. Черт с ним с клапаном, весной можно переделать и поставить клапан возле насоса. На что в системе может повлиять гидроудар, смягчится он или нет если в системе стоит ГА? Будет подключена машинка автомат, бойлер, 2 раковинны, душ, унитал. Самое основно это машинка с бойлером, там я не знаю как какой удар расчитано и расчитано ли вообще. ОК временно думаю поставить хотябы в доме, сломается так сломается, сдлаю нак чтобы без проблем можно было заменить.
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    @Eagle12, клапан ставится на выходе насоса. Раз вода уходит - клапан не поставили или поставили неисправный. По установке клапана на верху - вспоминаем школу и водяной барометр Паскаля. Или гуглим, что бы понять о чем пойдет речь. При расстоянии от воды до обратного клапана более 10,5 метров (а у Вас 40 метров) при отключении насоса столб воды будет опускаться вниз, под клапаном образуется разряжение/пустота/вакум. При включении насоса - гидроудар по клапану и выход его из строя.
    Что бы было доходчивей - звучит как "я сделал входную дверь в дом шириной 30 см, переделывать не вариант, нужно найти выход"... Ваша система не позволит полноценно пользоваться водой нескольким потребителям. Скорее всего сможете открыть полноценно только один кран, при открытии второго - падение напора. Если заужена труба между насосом и ГА - ситуация с водой в кранах будет лучше (только во время отбора воды из ГА, при включении насоса - см. выше), но очень быстро убьете насос. Причем перегрев сервис диагностирует легко и в гарантийном откажут.
     
  12. Eagle12
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45

    Eagle12

    Живу здесь

    Eagle12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Хабаровск
    Так гидроудар воздухом получается? если так то перед ОК поставить второй ГА куда и будет стравливаться воздух от подъема воды и частично вода туда пойдет. Другой вопрос конечно в жизни насоса. Доживет ли он до тепла?
    По полноценному пользованию водой, напор достаточно сильный идет, крун на полную никогда не открываешь, поэтому и вода в трубе под давлением, ну чуть чуть меньшем. Разве не так? Да и это не вопрос, самое главное чтобы стабильно она шла когда открываешь кран, и не ждать пока насос сообразит
     
  13. Eagle12
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45

    Eagle12

    Живу здесь

    Eagle12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Хабаровск
    Подскажите ещё пожалуйста кто знает что за коробку мне китайцы поставили? она будет выключать насос, а то я как боюсь оставлять постоянно включенным. или ещё что то нужно ставить?
     
  14. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.308
    Благодарности:
    6.880

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.308
    Благодарности:
    6.880
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Во-первых, не строчите вопросами как из пулемета, а то пока разберешься, на что отвечать - уже десяток новых вопросов. Во-вторых, вам уже все рассказали про гидроудар и обратный клапан. Но повторение, мать учения, поэтому: гидроудар - это не от воздуха, это резкое ударное повышение давления, вызываемое очень быстрым изменением скорости протока жидкости. Что и произойдет, если вы поставите ОК за 40 м от насоса.

    Далее, повторяем про обратный клапан: он ставится сразу после насоса, вариантов тут нет, выход найти не получится.

    Далее, про заужение диаметра подающей: это плохо, т. к. при одинаковом водоразборе увеличивает скорость потока и, следовательно, нагрузку на насос. Скорость потока не должна превышать 1 м/с. Стандартно подающую делают из ПНД 32мм, все, что меньше - срочно переделывать. По дому на короткие расстояния (до 15 м) вода может быть разведена и полипропиленовыми трубами 20, но подающая магистраль должна практически до упора (точки разбора по потребителям в доме) быть честного нужного диаметра, его озвучили выше.

    Далее: переделывать возможно, все равно придется, на это вам указывали.

    Последнее: та коробка, фото которой вы выкладывали, содержит пусковой конденсатор и блок контроля по перегреву, никакой другой автоматики по надписям не расшифровывается. А вообще - те, кто делал, должны были объяснить, что к чему, имхо.
     
  15. Eagle12
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45

    Eagle12

    Живу здесь

    Eagle12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Хабаровск
    Никто ничего не объяснял, я этих китайцев так то еле понимал что им нужно уже не до объяснений что там еще нужно сделать и что они установили. поэтому и прошу помощи. Что нужно поставить из электрики чтобы насос отключался когда все краны закрываются и ГА полный? Про остальное всё понял.
    По схемам посмтрел нарисовано реле равления, которое должно включать и выключать насос, но оно цепляется в блок управления насосом, а у меня в этой коробке нет ещё одного входа для кабеля. куда его подкючить?
     
    Последнее редактирование: 31.10.13