1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

У меня в стене начал искрить провод, посоветуйте что делать?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем marsclub, 28.10.13.

  1. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    У меня в стене начал искрить провод, посоветуйте что делать?
    Подскажите пожалуйста, у меня в стене начал искрить провод, поднял обои и увидел черное пятно, раздолбил штукатурку и увидел, что в стене обгорела вся изолента и под ней скручены два провода, один алюминиевый другой медный и они в стене были изолированы синей изолентой. Посоветуйте пожалуйста что лучше сделать, чтобы в дальнейшем не случилось опять эта ситуация, скрутку получается делать нельзя. Как можно по правильному соединить провода и изолировать их, (от этих проводов питание идет еще на 6 розеток) чтобы потом опять замазать эту дырку.
     
  2. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Что у Вас включено в эти 6 розеток? По хорошему надо искать обходные пути для того, что-бы пустить новый провод взамен существующего. Оставлять такое в стене-это в любом случае:mad:. Либо поновой штробить и заменять весь провод на целиковый. Как-то приемлимо соеденить эти провода не получится, нет даже запаса по длине.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно, лучше переложить. Крайний случай - опрессовка алюмомедными гильзами, если длины проводов не хватает, дополнительная вставка медного провода с опрессовкой медными гильзами. И в этом месте сделать коробку с возможностью ревизии.
    Алюминий с медью несовместимы, общеизвестно же!
     
  4. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    При наличии 6 розеток непонятно с какой нагрузкой рулетка ещё та.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Со скруткой, тем более меди с алюминием, и сравнивать не надо.
    Хотя, если выше по течению 25А автомат...
     
  6. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Вот пока выглядет все вот так на фото, потом хочу раздолбать побольше дырочку, чтобы и другой провод который идет вниз тоже подключить через Vago, чтобы не ждать и от него сюрпризов.

    Так что же все таки посоветуете, я из форума понял что лучше использовать Vago со смазкой для медных и алюминевых подключений, только вот чем лучше заизолировать потом все это, чтобы обои не сгорели на всякий случай.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    grabli.jpg
     
  8. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эти Wago в розеточной цепи устроят то же самое.
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    ВАГО точно также сгорит на алюминии! и замуровывать их нельзя!
     
  11. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    А что тогда лучше сделать, если нет возможности кидать новый провод?
     
  12. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Я тут нашел материал в интернете, а если использовать этот способ соединения, как вы думаете будет надежнее чем Waga?

    Иногда требуется соединить проводники из меди и алюминия между собой, или диаметром более 3 мм. В таком случае самым доступным является резьбовое соединение.


    С проводов снимается изоляция на длину, равную четырем диаметрам винта, если жилы окисленные, то зачистить металл до блеска и сформировать колечки. На винт одевают пружинную шайбу, простую шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в довершение гайку, завинчивая винт в которую весь пакет стягивают до выпрямления пружинной шайбы. Для проводников с диаметром жил до 2мм достаточно винта М4. Соединение готово. Если проводники из одного металла или при соединении алюминиевого провода с медным, конец которого залужен, то шайбу между колечками проводников прокладывать не нужно. Если медный провод многожильный, то его сначала нужно пролудить припоем.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В сообщениях №2 и №3 приведены два единственно верных решения. Все остальные рано или поздно приведут к первоначальному результату. Впрочем, кто ж Вам запретит их применить?
     
  14. marsclub
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    marsclub

    Новичок

    marsclub

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    А как делать опрессовку где это можно посмотреть?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург