Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Motormann, 25.10.13.

  1. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    9.782
    Благодарности:
    12.462

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    9.782
    Благодарности:
    12.462
    Адрес:
    Нерезиновск
    Нашёл в интернете
    [​IMG]
    Пофиг ГОСТ, ПУЭ.
    ГОСТ Р 50462 2009 Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.
    5.3.2 Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного проводника.
     
    Последнее редактирование: 25.10.13
  2. Sculptor
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175

    Sculptor

    Живу здесь

    Sculptor

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    А что не дописал кто сделал?
    господа, это художество мое, работа первая, взялся за нее в связи с тем, что мастера-электрики слишком много заломили за нее (около 60 т. р. только за счетчики с ТТ + 12 т. р. за ТТ на сбытовом счетчике, ни и сколько еще взяли бы за автоматы, все без стоимости материалов)... желто-зеленый провод использовался по наличию, купить другой не смог, а возможности выделить другой день для производства работы не было, в зиму нужно уходить с этими тремя контрольными счетчиками, небаланс за прошедший год превысил разумный предел - 350 т. р.!(собственно как и синий на фазу освещения (видно на фото), его поменяю в ближайшее время... желто-зеленые поменяю весной, с автоматом на 63А тоже решу (он задублирован в щите управления освещением и пока служит функцией рубильника)... подключение произведено правильно, предупредительный плакат в щит повесил...
    ТС, вот что ты за... (человеком назвать язык не поворачивается)... распирает от своей грамотности, раскрыл преступление века, что-то изобрел? безумно рад за это, что есть светлый луч в твоей жизни)
    за сим откланяюсь, думаю мастера с форума отнесутся с пониманием к новичку, схема читается, все промаркировано цветной изолентой с цифрами и хомутами, доступ имею только я, сторож и остальные с моего разрешения... ошибки признал
     
  3. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    @Sculptor, Не берите в голову.
    У меня есть иное замечание, вовсе не связанное с маркировкой проводов и шин. На фото не видно истинных расстояний, но все же у меня смутные сомнения о правильности расположения и подключения ОПН. Провода тонюсенькие и натянутые. Если действительно уе... гроза, то они первыми превратятся в пыль, а то и чего доброго замкнут отходящие от рубильника шины между собой, увеличивая тем самым светошумовое представление из Вашего щита;)
     
  4. Sculptor
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175

    Sculptor

    Живу здесь

    Sculptor

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    Кхееее... вот как раз счетчик сбыта (верхний левый угол), рубильник вводной и грозозащита дело не моих рук... первый я не в праве лезть, второй работает и вмешательства не требует, третий - не в курсе, знаком лишь с принципом работы и то поверхностно, как было - так и есть, не трогал, и натяжение было, и провода тоненькие (вроде 2,5 мм2)... если что нужно изменить в этом узле - подскажите)
     
  5. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    @Sculptor, натянутых проводов, тем более пересекающих сборные шины быть категорически не должно.
    Касательно сечения. Мгновенный ток разряда импульсного перенапряжения может составлять десятки кА. Таким образом, для обеспечения нормальной работоспособности ОПН, сечение шлейфов должно быть не менее сечения фазных проводников.
     
  6. Sculptor
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175

    Sculptor

    Живу здесь

    Sculptor

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    Т. е. коммутировать 25 мм2?
    Вообще, по рассказам очевидцев уже било в провода молнией, порвало один провод, падая замкнул другой и выключило автомат... все... иных последствий не было... при том что автоматы дешевые и периодически горели сами по себе(
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Для новичка ещё довольно ничего. "Сетевые профессионалы" зачастую делают гораздо хуже, и ОПН тому в пример.

    Кстати, ж-з провода на трансформаторах тока неверны только половина;).
     
  8. Sculptor
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175

    Sculptor

    Живу здесь

    Sculptor

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    Это то что было до моего вмешательства...

    DSCN5058.JPG
     
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    А чего же Вы ТТ не по цветам расставили? А теперь не эстетично получилось...;)

    Ну, и все же стоит заняться ОПН...

    А в целом. молодец, что не побоялись!
     
  10. Sculptor
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175

    Sculptor

    Живу здесь

    Sculptor

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    ну вот так вот (изолентой мотал строго по цветам, а сами ТТ ставил какой в руку лег... поскольку их должны скоро приехать и опечатать из сбыта, то для эстетики поменяю местами, благо сейчас я уже полностью понимаю что к чему... когда делал в голове было полно теории и полное отсутствие практики)

    сомнение берет только отсутствие обвязки по выходу И2... походу на клеммах счетчика сделали, но тогда крепление под болты не самое лучшее...

    ОПН заземлен через установочную платформу? провода от нижнего крепления ОПН менять требуется? верхние на замену, поставлю 25 мм2 - достаточно?
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Поясните, плз.
     
  12. Sculptor
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175

    Sculptor

    Живу здесь

    Sculptor

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    от выхода обмотки ТТ1 И2 провод идет на клеммы в счетчик и на выход ТТ2 И2 дальше на выход ТТ3 И2, а затем на землю. Так вот именно этой обвязки ТТ1-3 И2 - земля и нету, посмотреть, сделана ли она на самих клеммах счетчика проводными перемычками я не могу, он опечатан... вот и возник вопрос...
     
  13. Sculptor
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175

    Sculptor

    Живу здесь

    Sculptor

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    Вот об это речь...
    Снимок.JPG
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Думаю. что нем смысла над этим сейчас заморачиваться. Когда к Вам придут пломбировать, они все равно будут (просто обязаны это сделать) проверять схему учета. Если что-то будет не так, они ее не примут. Т. е., будет замечание - устраните его на месте.
     
  15. Sculptor
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175

    Sculptor

    Живу здесь

    Sculptor

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    так дело в том, что на старых ТТ обвязки не было, поставив новые, я так же не стал делать, а вот на нижних черных сделал по схеме...
    работает и то и то... отсюда и вопросы) хочу для себя понять... где-то сталкивался с описанием, мол сейчас в современных счетчиках обвязка не требуется, а в другом описании вычитал - что в случае аварии (точно не помню что должно произойти) могут погореть и провода и счетчик... источники не нашел, перепроверить инфу не могу(