    Коллеги!
    Скажите совет, здесь распределенная нагрузка (обведна красным овалом), она на 1м2 плиты фундамента, правильно понимаю?
     
  2. TAndreyV
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    86

    TAndreyV

    Живу здесь

    TAndreyV

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прилагаю фото.
     

    Вложения:

    • Безымянный.JPG
  3. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Килопаскали - это априори на квадратный метр. Другой вопрос в том, что правильного армирования, как и осадки вы по этой программе не получите, потому как нагрузка равномерно распределённая задаётся, а у Вас скорей всего линейная от стен.
     
  4. TAndreyV
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    86

    TAndreyV

    Живу здесь

    TAndreyV

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я представляю ее как масса всего дома 129,6 тонн (без учета веса плиты) Перевожу в ньютоны 1290кН. И распределяю ее на всю плиту 6Х8 = 48м2. Итого на 1м2 плиты нагрузка 27КПа, насколько я правильно понял. Плиту воспринимаю, как жесткое, недеформирующееся основание. Нагрузку, создаваемую голой плитой, насколько я понял программа, считает сама (по размеру плиты)… Или все же нужно указывать “нагрузку на грунт” с учетом веса плиты, потому что программа вес плиты не считает?
     
  5. TAndreyV
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    86

    TAndreyV

    Живу здесь

    TAndreyV

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пока разбираюсь только с осадкой плиты. До расчета самой плиты не дошел, ее толщину выбрал эмпирически, исходя из того, что рекомендуют толщину под дом из газобетона 0,3 м. До расчета плиты доберусь, после проверки моего грунта на предмет осадки. Беспокоит супесь под плитой, проверяю крайний вариант. Выбрал модуль деформации водонасыщенного пылеватого песка, который мне привези вместо нужного песка и засыпали котлован, сделанный под плиту фундамента.
     
  6. TAndreyV
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    86

    TAndreyV

    Живу здесь

    TAndreyV

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дом симметричен в плане стен и по идее осадка по углам плиты должна быть равная. Если что-то не так, укажите, я дом строю для себя и в этом деле новичок.
     
  7. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Забейте на осадки, важнее правильное армирование и конструкция фундамента при таком фиговом грунте отсыпки. Не факт, что толщина 30 см пройдёт. Заблуждение в том, что под лёгкий дом нужна тонкая плита. Стены из газобетона не обладают такой жёсткостью как допустим кирпич и коробка будет деформироваться вслед за фундаментом
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Средняя осадка считается моментально Определение осадки основания методом послойного суммирования
    Как правило составляет миллиметры, примеры осадок Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Прогибы плиты под осевыми нагрузками тоже мм по картинкам Михаила Судоргина из Робота.
    Прежде, чем заморачиваться расчетами, нужно определить характеристики грунтов и глубины слоев. У Вас этого нет. Забудьте эту тему...

    В Вашем случае без заморочек годится Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП? от 15см. От косячности назначьте 20см.
    Именно Ваш случай Фундаментная плита над землей
     
  9. TAndreyV
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    86

    TAndreyV

    Живу здесь

    TAndreyV

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Занялся расчетом плиты. Попробую сначала сам.
     
  10. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    вы для начала правильно все нагрузки соберите иначе получите неверный результат
     
  11. kaur3
    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    kaur3

    Новичок

    kaur3

    Новичок

    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Коллеги очень нужен Ваш совет! поставил небольшой домик 10х10 на фундаменте .

    Плитный фундамент. Плита высотой 30 см. В основании плиты уплотненная подсыпка из 15 см песка, трамбовка! гидроизоляция в виде полетелена, сама плита получилась лежит ниже уровня грунта 80 см.(нижний край плиты) далее поставили Цоколь из цементоцебёночного блока. Цоколь зазывали глиной! Коробку дома выложили из газоселиката!) ! осенью поставил крышу! Вот по весне когда ставил окна заметил неприятность межкомнатные перекрытия (стена выполнена /полублок 12мм) в верхней точке в разных концах домика отошли от несущих стен на 10мм, (впрочем и строители не очень себя заставляли связкой несущиз стен с межкомнатными перекрытиями практически отсутствуют)! вот меня страшит вопрос может у меня плита лопнула!)?Хотя связка и блок внешних несущих стен целая! очень прошу помочь вашим советом
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Вы ничего не напутали?...:faq: У меня баня 6*9...54 кв. метра...
    И как туда поставить 5 танков Т-34...:ogo::flag:
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    @kaur3, фиг его знает, может и крышей распереть, если неправильно сделали. Создавайте отдельную тему, туда описание, фотки, схемы...