    Есть дом 180 м2, в доме только теплый пол на отопление которого работает одноконтурный конденсационный Vaillant eco tec plus 24 кВт, точки ГВС в доме 2 с/у с ваннами +1 с/у с душем + кухонная мойка, никаких смесительных узлов не применяется, теплоноситель с котла напрямую подается в ТП. Коллектора ТП на 1 и 2 этаже простые без термоголовок, нет даже расходомеров. Дом хорошо утеплен, мокрый фасад 100 мм, чердачное перекрытие 200 мм ваты, фактически выше требований СНИП для нашего региона. Для ГВС используется бойлер косвенного нагрева, система подключения бойлера описана здесь https://www.forumhouse.ru/threads/185700/
    Сейчас собираюсь ставить погодозависимую автоматику, предварительный выбор остановил на colormatice 470

    как оказалось их два вида:
    1. Радиопередача данных - 470f
    2. Проводная передача данных - 470.
    Свой выбор планирую остановить на варианте с радиопередачей данных, так как тянуть провода к котлу оченнь проблематично, ремонт уже сделан. Причина выбора, что он помимо основной функции - погодозависимой автоматики позволяет управлять насосом бойлера и программировать работу ГВС + управлять работой солнечной коллектора (мой бойлер косвенного нагрева имеет возможность подключения СК). Сейчас бойлер доставляет мне проблемы из-за больших теплопотерь связанных с неконтролируемой ЕЦ через полотенцесушители, подробно проблема описана тут https://www.forumhouse.ru/threads/185700/page-10#post-7163228
    Что бы было понимание о теплопотерях выражу их в цифрах, бойлер сейчас берет 3 куба газа в сутки, так как считаю что ГВС нужна 364 дней то в год расход газа составит 1080 кубов, для сравнения на отопление в среднем за 6 месяцев выходило около 1400 кубов газа.
    Собственно вопрос состоит в том правильно ли я выбрал для своей системы отопления и ГВС модель погодозависимой автоматики?
    Стоит ли отдать предпочтение варианту с радиопередачей данных?
    Так же очень интересует практический опыт использования данного оборудования.
     
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Ну вот еще один " погорелец " с полотенчиками на контуре гвс.
    По автоматике - можно конечно, для тп погодка хороша. На ск - лучше свой контроллер.
     
  3. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    Что это было:faq:

    Прикольно, 350 евро отдать за 470 colormatic c функцией контроля СК и потом еще за столько же покупать отдельный для СК.
     
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    У вас же ПС сидит на контуре ГВС рециркуляции? Через бойлер? так вот постоянное тактование котла обеспечено, т. к пс много забирают тепла из бойлера.
    На СК лучше свой контроллер - ИМХО. Про 350 евро - это ваше дело. Я лишь озвучил свое мнение и не настаиваю на нем. Можно погодку и дешевле купить вроде в ушастого.
     
  5. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    Да, именно так и есть.
    Если я по вашему мнению пострадавший от такого технического решения, скажите как делать правильно?
    Меня устраивает цена ушастого контролера, я не из тех кто удавиться за лишний евро:), заяц достойный бренд:super: и я понимаю за что плачу, в данном вопросе цена вторичная, в первую очередь меня интересуют технические возможности ПЗА.
    Но мне не понятно почему с ваших слов для СК контролер лучше отдельный и не вайлантовский контролер?
    Я технарь а не продаван, ответьте пожалуйста в чем вы видите проблему использования вайлонтавского контролера?
     
  6. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    Сегодня пришла Вайлантовская автоматика, вариант 470 контролера на радиоуправлении. Все конечно красиво, аккуратно:super:, датчик наружной температуры оказался то же на радиоуправлении:ogo: в качестве источника питания использована встроенная миниатюрная солнечная батарея.
    Получается все части автоматики между собой связаны только радиосигналом, никаких проводов не надо, если все это еще и будет работать как положено тогда вообще цены ей не будет:)], вернее будет 380 евро, но тогда можно закрыть на эту цену глаза.
    А пока пару дней поизучаю мануал и буду ставить, если кто знает нюансы установки дайте знать, неохота по своим граблям бегать.
     
  7. seaman77
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    34

    seaman77

    Живу здесь

    seaman77

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тоже купил, но проводной вариант 470-го, на днях буду внедрять его в настенник 28кВт с 2-мя контурами... кстати в будущем буду ставить косвенник. Так что обменяемся опытом...
     
    Последнее редактирование модератором: 17.11.16
  8. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    Да я с радостью, только уже неделю не могу его поставить, вернее сам не хочу лезть а спец из сервиса никаких не появится, в третий раз срок установки переносит. Насколько я понял изучив схему подключения в инструкции проблем в монтаже особых нет, самая главная проблема это правильно его настроить, мне в Вайланте на горячей линии сказали что я могу его самостоятельно ставить (срок гарантии котла закончился) а гарантия на 470 считается от даты продажи. интересно как в России этот момент Вайлантом регламентируется. А так сижу неделю мануал изучаю, интересная конечно вещь, если будет работать так как описано то цены ей не будет.
     
    Последнее редактирование модератором: 17.11.16
  9. seaman77
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    34

    seaman77

    Живу здесь

    seaman77

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приветствую!
    Про беспроводной вариант узнал от Вас, сегодня поискал - выдает только мануалы на сайтах Vaillant. К счастью у меня есть возможность пустить провода, а сам блок вставлю в котел. Сегодня вечером договорился со своим мастером, он мне ставил доп ГА и автоматику. Так что завтра отпишусь как это работает в моем случае...
     
    Последнее редактирование модератором: 17.11.16
  10. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Беспроводные в Россию не поставляются, это связно с тем, сто они работают на частотах которые у нас заняты и есть возможность создать помеху.
     
  11. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    То же завтра планирую установку, если в четвертый раз установщик не продинамит меня.
    Есть такое, мне то же это говорили но почему то привезли радиоверсию.
     
  12. seaman77
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    34

    seaman77

    Живу здесь

    seaman77

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    меня уже продинамил, на субботу перенес... Так что пошел сам ручками поднял подачу с 50 до 52...
     
  13. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    Похоже это у сервисменов Валенка профессиональное:aga:, я не за одной женщиной так не бегал как за этим экземпляром.
    Забыл поинтересоваться у вас то же котел конденсационник и какая система отопления?
    Многие считают, что погодозависимая автоматика только с ТП сочетается.
     
  14. seaman77
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    34

    seaman77

    Живу здесь

    seaman77

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня настенник турбированный 28кВт. Что до автоматики то талмуд по котлу так и начинается - самая правильная и экономичная работа СО обеспечивается термоголовками и ПЗА... я так и поступаю... СО попутная двухтрубка из металлопластика с ПЦ и 146 секций алюминиевых радиаторов.
     
  15. gnn
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677

    gnn

    Живу здесь

    gnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Макеевка
    Похоже у нас с вами один и тот же сервисмен, меня в очередной раз продинамил и перенес на субботу;). Но так как сегодня и есть суббота то этот экземпляр мною был отловлен и с "легким" перегаром и бутылкой боржоми доставлен ко мне домой, собственно докладываю общественности о проведенной работе.
    Вначале установили датчик наружной температуры на северной стороне на высоте 2,5 метра
    Фото-0090.jpg
    После этого удалили заглушку из котла и на его место вставили радиомодуль, при установке возникла проблема электрическая не соответствовала фактической плате радиомодуля, как ее решил сервисмен до конца так и не понял. Вот так теперь выглядит котел
    Фото-0089.jpg
    После этого сервисмен долго вводил данные из мануала в инженерное меню радиомодуля, причем даже уточнил у меня мощность котла и то же забил ее в меню. После этого начали программировать выносной контролер он же по совместительству датчик комнатной температуры, задали желаемую дневную температуру 20,5С и ночную 17С соответсвенно по этой температуре и будет работать котел.
    Фото-0083.jpg
    задали уставку температуры бойлера
    Фото-0084.jpg
    задали установку работы циркуляционного насоса бойлера
    Фото-0086.jpg
    задали уставку работы котла на нагрев бойлера
    Фото-0088.jpg
    После этого севисмен сказал что необходимо выбрать вариант работы датчика а их вариантов по его словам два.
    1. Приоритет датчика наружной температуры и соответственно по его показаниям отрабатывает котел.
    2. Вариант приоритет от комнатного датчика, то есть как только температура на комнатном датчике опустится ниже желаемой температуры котел должен включиться. По словам сервисмена по второму варианту котел реже будет тактовать.
    Выбрал второй вариант, перенастроить режим как мне сказали пятиминутное дело, по этому пока недельку поживем с этими настройками.
    Все рассказываю так как это понял я, не факт что я понял все правильно, так что строго не судите за достоверность информации.
    Далее мне торжественно вручили комнатный датчик и сказали что бы я его установил в той комнате которую я считаю эталонной. Так как комнатный радиодатчик выполнен в формате фоторамки то смотрится он нормально в принципе в любом месте, пока стоит на столе. В датчике стоит 4 батарейки АА Дюрасел, сказали хватит на год, думаю выкинуть и поставить аналогичные аккумуляторы которые есть в наличии.
    Фото-0082.jpg
    Подведя итоги имеем следующее, контроль режимов нагрева бойлера и котла, заданы диапазоны времени работы бойлера и циркуляционного насоса. Естественная циркуляция в бойлере пресечена путем врезки обратного клапана в "обратку" бойлера.
    Правильность выбранных настроек покажет практика:um:.
     
    Последнее редактирование: 26.10.13