    Подключение проточного водонагревателя
    Здравствуйте, специалисты.
    Подскажите новичку как правильно подключить проточный водонагреватель мощностью 12квт.
    ВВОДНЫЕ
    Квартира в новостройке. В квартиру заходит кабель сечением 10кв.мм. 220В. В щитке на входе стоит выключатель ВР-66-30 100А. От выключателя кабель уходит на 2 УЗО ВАД2 МЕ 86 с25 IΔn =30мА. На одном УЗО плитка, а от второго кабель уходит на 3 выключателя ВА 66-29 В16: первый - розетки кухни, второй санузел, третий - розетки квартиры.
    В сантехническом стояке хочу поставить водонагреватель Stiebel Eltron DHF 12 C1. Подскажите как правильно это реализовать. Я уже столько всего прочитал, что совсем запутался:)
    Вкратце опишу, что надумал делать. От УЗО, которое стоит на плиту прокинуть кабель 10 кв. мм. в сантехнический стояк. Там поставить под водонагреватель отдельный выключатель (хочу иметь возможность принудительно и отдельно от других приборов выключать питание водонагревателя, а в квартирном щитке места на еще один выключатель нет). Вероятно при этом нужно заменить УЗО, к которому буду подключать водонагреватель и кухонную плиту.
    Если ход мысли у меня верный, подскажите какое УЗО поставить под это дело в квартирном щитке и какой выключатель. А если я принципиально не прав, направьте на путь истинный.
     
  2. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.369

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ужгород
    Думаю обычный бойлер Вам больше подойдёт. Не ворует проток менее капризный. :hello:
     
  3. GreenSelect
    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    GreenSelect

    Участник

    GreenSelect

    Участник

    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    У меня сейчас в другой квартире стоит проточный нагреватель этой же марки на 8кВт. Никакой капризности и прочих недостатков не наблюдается, вот только мощности ему немного не хватает.
    Для бойлера достаточного размера места не достаточно, а маленький бойлер проблему не решает, лишь делает ее не настолько острой.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    25.597

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    25.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    12кВт однофазных это 55А. У Вас в щитке не УЗО, а дифавтоматы. Выключателем Вы называете автоматический выключатель (автомат).
    На проточник придется ставить ещё один ВАД С63/30.
     
  5. GreenSelect
    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    GreenSelect

    Участник

    GreenSelect

    Участник

    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    А можно поставить не еще один, а вместо С25/30 и на него поцепить водонагреватель и плиту. В квартирном щитке нету места на дополнительные модули, а выносить дифавтомат из щитка не хочется. Вне щитка планирую поставить обычный автомат.
    С63/30 как я понимаю рассчитан на 13,86кВт. Таким образом этого достаточно для работы водонагревателя на полную мощность и одной конфорки плиты. Что, конечно, не предполагается, но такой вариант не могу полностью исключить.
    При потреблении сверх предусмотренного дифавтоматом он просто выбьет?
    Посмотрел дифавтоматы с указанными вами характеристиками. На 63А это только 4 модуля?
     
  6. GreenSelect
    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    GreenSelect

    Участник

    GreenSelect

    Участник

    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Хотел поставить ABB, посмотрел цены и опять таки под указанные критерии подпадают только дифавтоматы стоимостью от 10000 т. р., тогда как ИЭК нашел менее чем за тысячу...стараюсь ставить только качественное оборудование, но при такой разнице в стоимости возникают сомнения насколько это оправданно?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    25.597

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    25.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот это у Вас вообще рубильник, а не автомат. Поэтому от нарисованных на нем 100А вообще отталкиваться нельзя! Посмотрите в лестничном щитке, каким автоматом ограничено у Вас потребление. Мне кажется, 50А ставят на квартиры с плитой.
     
  8. GreenSelect
    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    GreenSelect

    Участник

    GreenSelect

    Участник

    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Вы правы, на лестничном щитке стоит дифавтомат С50/100. На какой его нужно заменить?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    25.597

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    25.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Существующий вводной кабель 10мм2 более 63А не потянет. Но даже и при 63А останется всего 8А на потребителей помимо проточника. А ведь он включается непредсказуемо, чашку сполоснули - и вот он, перегруз! И разрешат ли Вам замену ввода с увеличением мощности?
    Допустим, поставили 125А, 25мм2 кабель. Цены на вводной автомат и УЗО Вас очень сильно огорчат.
    Например:
    https://www.etm.ru/cat/nn/3138017/
    http://www.etm.ru/cat/nn/9670417/
     
  10. GreenSelect
    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    GreenSelect

    Участник

    GreenSelect

    Участник

    Регистрация:
    24.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Не охота менять проводку еще и от коридорного щитка в квартиру. И так уже с ремонтом этим устал. С помощью программы "Электрик" версии 3.3.0.0 определил, что на кабель 10 кв. мм предельная мощность потребителей составляет 80А...только теперь не могу найти соответствующий дифавтомат. Такие вообще бывают?